    Стропильная система гаража, нагрузка на двутавр
    Здравствуйте. В результате переделок моего проекта получился такой гараж примыкающий к дому. Гараж перекрыт на 2,2 метра плитой (балкон второго этажа), а остальную часть хочу закрыть односкатной крышей (мягкая кровля). При этом стропила хочу опереть на двутавр 16, уж очень не хочется делать подпорку в гараже, дабы не испортить полезное пространство.
    В результате вопросы: возможная ли такая конструкция, выдержит ли двутавр длиной порядка 6,3 м такую нагрузку, может все же надо сделать какие-либо подпорки (укосы например).
     

    Вложения:

    • гараж.png
    • гараж стропила.png
  2. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Googa
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    35

    Googa

    Живу здесь

    Googa

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Пермь
    А чего не пойдет, какой тогда надо минимум?
     
  4. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю вам надо собрать нагрузки и по таблице выбрать.
     
  5. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Пенза
    1. надо смотреть таблицу в справочнике по двутаврам какую нагрузку они несут!
    2. взамен железу можно и деревом сделать вполне - мы делали пролеты и поболее да и с бОльшими нагрузками!
     
  6. Pavit
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6

    Pavit

    Участник

    Pavit

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Казань
    Добрый день. Новую тему решил не создавать проблема почти похожая.
    Сам уже инет перекопал, но поскольку сопромата не было как то все не представляю правильно ли прикинул или нет.
    крыша.jpg
    конструкция крыши при таком вот фронтоне, получается правый скат 11.6 метра
    конечно есть несущая стена но не посередине, поэтому думаю поставить двутавр примерно в правом углу зеленого треугольника (как раз уровень потолка второго этажа, и почти середина ската)

    стал считать нагрузки:
    Снеговая 240 кг/м2
    ветровая 30 кг/м2
    вес кровельного пирога 55 кг/м2
    ИТОГО 325 кг/м2

    При площади ската 11.6х5.8 = 67.28 следовательно вес конструкции со снегом = 21 866 кг (приличный вес однако)

    дальше у меня познаний не хватает определить путь расчета.
    Я поступил так: раз стропило опираются на три точки поделил нагрузку на 3 = 7300кг.
    Т. е. считаю что на двутавр будет давить в максимуме 7 тон, в программе балка, задал нагрузку 7 тон по центру и подбор балки, вышел 30Б2.
    Неуверенность только из-за отсутствия познаний сопромата, ну и плюс ещё ведь силы большие будут действовать на опрокидывание балки, как бы их тоже прикинуть. (Думал заделать по низу и верху балки по две полосы четверки, метра по два в кладку, и приварить к балке, хватит ли?)
     
  7. Googa
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    35

    Googa

    Живу здесь

    Googa

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Пермь
    Таджики мне то же самое говорят, у меня и брус есть 150х150. Но все же неужели такой брус станет надежнее двутавра. И может поставить двутавр на 24?
     
  8. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Пенза
    150х150 для таких целей не подходит - им хорошо печку топить!
     
  9. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    В принципе вам железо не нужно, кровля какая?
     
  10. Pavit
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6

    Pavit

    Участник

    Pavit

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Казань
    Полагаете срощеные стропила выдержат?
    Кровля: металлочерепица, плюс утеплитель - поскольку мансарда.
     
  11. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, сделайте ригеля хорошего сечения и через них обоприте ваши стропила на среднюю стену+ подкосы от средней стены.
     
  12. Pavit
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6

    Pavit

    Участник

    Pavit

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Казань
    Спасибо за совет, почитаю ещё конструкции стропилок, может действительно без балки обойтись, или для успокоения поставить что то вроде 20Б1, и при этом стропильную систему сделать без учета балки.