    Новичек в электропроводке, прошу помочь советом.
    Спроектировал схему щитка на столбе на участке TN-C-S:
    cottage ELECTRICITY.png
    Не очень понятно с УЗИП. Во всех каталогах производителей (смотрел хагер и abb) перед УЗИП нарисованы предохранители и УЗИП стоит перед счетчиком:
    узип ABB.jpg
    Поэтому возникли вопросы:
    1. Можно ли УЗИП поставить после счетчика, как нарисовано на моей схеме?
    2. Почему везде стоят предохранители а не используют защитные автоматы?
    (например в моей схеме УЗИП включен после входного защитного автомата на 16А)

    Детали по моей ситуации:
    Электричество 2 провода (фаза и нейтраль) приходят от столба. Нейтраль на столбе заземлена по словам электрика. 2 провода СИП приходят ко мне на деревянный столб на участке проводом СИП длиной 25м. На столбе на участке планирую поставить щиток и сделать заземление рядом. На том же столбе будут установлены 2 розетки и от этого щитка будет питаться свет и розетки в сарае.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    1. Нет.
    2. Потому что при сработке УЗИПа контакты автомата могут свариться (а могут и вообще испариться).
    Отключающая способность большинства модульных автоматов - 4,5...6 кА. Если повезёт, то встретите 10 кА. Ещё можете найти немодульный (но цена вам точно не понравится) этак на 30-40 кА.
    А УЗИП ваш, гляньте характеристики, порядка 100 кА (и уж точно не меньше 50ти).
    Большинство самых распространённых предохранителей способны рвать токи 125 кА.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    16А на розетки и освещение тоже как бы говорит кое-что...
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Да и не светит вам ТНЦС с однофазным вводом то...
     
  5. MarsRover
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55

    MarsRover

    Живу здесь

    MarsRover

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ДмитрийМ, спасибо за подробный ответ, теперь понятно.
    Перечертил схему, и заодно заменил 16А на 13А:
    cottage ELECTRICITY.png
    Ещё 2 вопроса есть:
    1. Допускается ли это всё смонтировать в одном щитке (одном металлическом ящике, который отдельно будет висеть на деревянном столбе к которому приходит СИП).
    2. При срабатывании защиты перегорают предохранители. После этого УЗИП нужно выбрасывать и ставить новый? Или достаточно только поменять предохранитель?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    13А не поможет. Освещение - 6А, в крайнем случае 10А.
    [​IMG]
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    1. Допускается. Но ввиду наличия УЗИПа - не в доме, и лучше подальше от него.
    2. На УЗИПах есть специальные окошечки, которые покажут, в мусорку его или нет.
     
  8. MarsRover
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55

    MarsRover

    Живу здесь

    MarsRover

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тот что я выбрал довольно дорогой, около 5 тысяч стоит. Может быть посоветуете УЗИП с оптимальным соотношением цена/качество 1 уровня защиты или лучше 1+2 уровней в одном приборе как у abb?
    Ясно. Переделал схему. Надеюсь сейчас всё правильно и по УЗИПу и по остальной схеме:
    cottage ELECTRICITY.png
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Obo bettermann, Dehn, CITEL, Eaton, hakel.

    Только врядли дешевле будет.
    Хороший УЗИП не может стоить дёшево.

    Вот ещё гляньте: https://docs.google.com/file/d/0Bx6o1RfWpEacX1RQdnlNVVlVcUk/edit?usp=sharing&pli=1
    И вот:
    http://savepearlharbor.com/?p=188972
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И не надейтесь!
    Выяснили, что ТНЦС в однофазном подключении не бывает. Это раз.
    Повторное заземление на столбе, оно как бы и не заземление. Это два.
    Тем не менее, Вы не только отводите на него молнию, но и стыдливо продвигаете с каждым новым рисунком всё больше вправо, туда где изображены короткие штришки земли у потребителей. Это три.
    В общем, хочется Вам или нет, нужно:
    1. В щиток на столбе поставить УЗО 40/100 тип ACS.
    2. Розетку из этого щитка убрать, тяните удлинитель из сарая.
    3. В сарае поставить УЗО 40/30 тип А.
    4. У сарая сделать своё заземление.
     
  11. MarsRover
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55

    MarsRover

    Живу здесь

    MarsRover

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Повторное заземление сделал руководствуясь ПУЭ 1.7.61, предположим сделаю его отвечающим требованиям к заземлению для молнеотвода.
    Специально перерисовал схему, добавил в деталях планируемую разводку PE проводника.
    cottage ELECTRICITY.png
    От столба до сарая 25 метров, и хотелось бы на столбе оставить розетку.
    Есть ли правильное решение чтобы оставить розетку на столбе и ограничиться одним заземлением на столбе и одним УЗО?
     
  12. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Москва
    Есть у Наблюдателя, он всегда про розетки в щите подробно и оч. понятно пишет:aga::
    https://www.forumhouse.ru/threads/202186/#post-6052032
     
  13. MarsRover
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55

    MarsRover

    Живу здесь

    MarsRover

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Розетку собирался делать НЕ В ЩИТЕ, а на столбе под щитом.
    Корпус розетки естественно IP>=44
     
  14. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Москва
    Мы сейчас о месте расположения розетки или о защите потребителей?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Увы, волшебный маркетинг средств от кариеса протекания молнии сделал своё дело...