Приточная вентиляция в котельную

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем vazdik1, 19.08.13.

  1. vazdik1
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734

    vazdik1

    не жил в квартире

    vazdik1

    не жил в квартире

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приточная вентиляция в котельную
    Прошу выложить идеи и фото реализованных, испытанных зимой приточек в котельное помещение. Какие покупные или самодельные устройства Вы использовали и насколько успешно они работают?
    Готовлюсь к пуску газа, имея в наличии два турбокотла. По проекту требуется только вытяжка (и она есть), а для спокойствия души хочется полноценной вентиляции, но не такой, что бы ледяной ветер гулял из угла в угол. Решетка в двери или дырка в стене за батареей не годятся по причине воды в системе и опасности разморозки системы. Рекуператор дороговат. Что ещё можно придумать?
     
  2. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.555
    Благодарности:
    1.138
    Адрес:
    Самара
    Пластиковое окно с створкой в положении микропроветривания видели?
     
  3. vazdik1
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734

    vazdik1

    не жил в квартире

    vazdik1

    не жил в квартире

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видел, стоит, приоткрыто- мало и холодно плюс пыль. Я и ищу золотую середину между открытым окном и рекуператором.
     
  4. serg44
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114

    serg44

    Живу здесь

    serg44

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Местные МЫ
    Где то в инете видел батареи с забором воздуха с улицы, на притоке установлены фильтры. Как такой вариант?
     
  5. vazdik1
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734

    vazdik1

    не жил в квартире

    vazdik1

    не жил в квартире

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, тоже нашел такие. Интересен отзыв о реальной эксплуатации. Вообще интересно, кто как подошел к этому. Сомневаюсь о 'правильной' решетки в нижней части двери. Если кто и делал, так только для сдачи горгазу
     
  6. тов. дынин
    Регистрация:
    30.10.06
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    32

    тов. дынин

    начальник лагеря

    тов. дынин

    начальник лагеря

    Регистрация:
    30.10.06
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Дедовск
    Первый год была "решётка в стене" и при системе естественной тягой (труба около 8 метров высотой)
    в котельной было ощутимо прохладней, чем других помещениях.
    В итоге подвёл обычную канализационную пятидесятку прямо к котлу, с забором воздуха с улицы, сезон оттопил: полёт нормальный.
    Стало теплее и меньше газа ушло.
    Теперь подумываю над автоматизацией притока с возможностью включения какого-либо клапана на трубе ф50 мм от сигнала термостата. (Пока только мысли, если есть конкретные решения - напишите пожалуйста или ссылку)
     
  7. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вывести принудительную отточную вентиляцию из дома в котельную :)) как раз гибрид между окном и котельной-рекуператором :)) и дом проветривается, и теплый воздух сначала греет котельную, а потом уже уходит на улицу :))
     
  8. vazdik1
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734

    vazdik1

    не жил в квартире

    vazdik1

    не жил в квартире

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Идея хороша при негерметичном доме. В моем-же случае все равно приточку надо ставить, так как дом герметичен. При открытой каминной трубе воздух с улицы поступает через вентканал второго этажа
     
  9. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.972
    Благодарности:
    1.165
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Наоборот, при слишком герметичном и надо ставить, чтобы обеспечить отток "отработанного" воздуха, и соответственно приток свежего. :) а отводить на улицу теплый воздух просто так, жалко :))
     
  10. vazdik1
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734

    vazdik1

    не жил в квартире

    vazdik1

    не жил в квартире

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наверное тему можно закрывать, так как даже трубочист, пришедший на осмотр котельной, не смог вспомнить ничего, кроме приточных оконных клапанов.
     
  11. vazdik1
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734

    vazdik1

    не жил в квартире

    vazdik1

    не жил в квартире

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Решил эту проблему так: в котельной стоят два котла с коаксиальными дымоходами на 100, а проходят они через стену в 115 гильзах. Так я эти зазоры не стал заполнять минватой.
    В общем-то получилась та-же " решотка в двери", только под потолком.
    Пока не холодно.
     
  12. Maksimteslin84
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Maksimteslin84

    Участник

    Maksimteslin84

    Участник

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    РОССИЯ, бРЯНСК
    Добрый день. насколько известно мне, то приточная вентиляция располагается внизу помещения, а вытяжная вверху, таким образом у вас скорее вытяжная вентиляция


    а если у вас длина коаксиальной трубы внутри помещения мала, то у вас еще возможны проблемы с работой котла в сильные морозы
     
  13. Maksimteslin84
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Maksimteslin84

    Участник

    Maksimteslin84

    Участник

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    РОССИЯ, бРЯНСК
    По нормам категорически запрещается соединять вентиляцией жилые помещения с помещениями где установлено газовое оборудование
     
  14. vazdik1
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734

    vazdik1

    не жил в квартире

    vazdik1

    не жил в квартире

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    1.679
    Благодарности:
    734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня в котельной есть вентканал высотой около 9 метров, проходящий через два этажа. Так что в него засасывает всё, что есть в помещении- мусор, молотки, воздух:).
    У котла вертикальный участок коаксиала внутри полтора метра, а вот у колонки 10 сантиметров. Если и встанет из-за мороза, то первой она.
     
  15. Дорен
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    23

    Дорен

    Живу здесь

    Дорен

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Тоже труба (вытяжка) длинная тяга будь здоров.
    шатки ради снизу закинул в неё шарик для настольного тенниса, так он в трубе практически сутки весел.