1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Залили фундамент

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дмитрий98755, 09.08.13.

  1. Дмитрий98755
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Дмитрий98755

    Участник

    Дмитрий98755

    Участник

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия, Казань
    Залили фундамент
    2013-07-24 19-28-38.JPG 2013-07-25 12-56-24.JPG 2013-07-24 19-28-41.JPG К

    К сожалению, забыл сфотографировать обвязку и опалубку.
    Что можно сказать хотя бы по этим фотографиям?
    46 свай по 2 метра.
    Дом кирпичный двухэтажный.
     
  2. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.060
    Благодарности:
    6.081

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.060
    Благодарности:
    6.081
    Адрес:
    Абакан
    Не вижу залитого. Невидимый бетон? :aga:
    Что за арматура торчит между сваями из песка ?
     
  3. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Клуб "Что Где Когда" открывет сезон в Казани?
    Вопросы уточняющие могут быть?
    1. Почему сваи шире откопки под ростверк. По идее ростверк делается на 50 мм шире свай.
    Как Вы заколачивали вертикальные бруски опалубки? Они бы съезжали по откосц внутрь траншеи.
    2. 3 арматуры в свае для кирпичного дома в 2 этажа из каких источников почерпнуто?
    3. Судя по предыдущим фото толщина песчаной подсыпки измеряется миллиметрами как и все размеры в строительстве кроме высотных отметок. Но почему так мало? СНиПы не менее 200 мм реккомендуют и то чревато без компенсирующих мероприятий морозным пучением.
    4. Почему шнурка натянута по внутренней стороне траншеи. Критична ведь внешняя верста-там будет облицовка и подгонять кирпичики под размер полкирпича нужно именно на ней?
    5. Зачем местами просто арматурины на 0,5 метра из песка торчат между сваями?
    6. Не везде рубероид выше лунок находится. Каким Макаром Вы уплотняли забой скважины перед устройством буронабивных свай? Иначе под весом кирпичного строение эти свайки будут проседать и нехило.
    7. Грунт видно глина. В связи с чем принято решение заглублять сваи только на 2 метра? Вы исключаете силы трения в несущей способности сваи. А при площади опоры сваи 40*40*3,14/4=1256 см2 она понесёт не более 6 тонн. О каком кирпиче в 2 этажа Вы мечтаете? У Вас шаг свай под 2 метра. Вы хотите создать нагрузку 3 тонны на погонный метр ростверка? Смешно и очень забавно такое головотяпство.
    Дело в том, что ростверк со сваей у Вас только 1 тонну на метр будут весить. И Полезная нагрузка с нескольких этажей съест остальное. А вот стены и плиты держать нечему. Печалька блин.
     
  4. Persil
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13

    Persil

    Живу здесь

    Persil

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давайте еще фотографий. У меня тоже такой фундамент. Дом строится. Сосед с таким фундаментом третий год живет. Дом из газобетона в 2-х этажах и у него, и я хочу.
     
  5. Arhad
    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    960

    Arhad

    Живу здесь

    Arhad

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.13
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Казань
  6. клиенткс
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    107

    клиенткс

    Участник

    клиенткс

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Россия
    Сосед с таким фундаментом третий год живет. Дом из газобетона в 2-х этажах и у него, и я хочу.
     
  7. клиенткс
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    107

    клиенткс

    Участник

    клиенткс

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Россия
    Прошу прощения. хотел спросить persil а какое перекрытие у сеседа цоколя, первого этажа и второго? И какой размер дома? Сейчас ломаю голову какой фундамент выбрать
     
  8. Persil
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13

    Persil

    Живу здесь

    Persil

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Arhad

    Стройка в Псковской обл.
    Грунт суглинок. Грунтовые воды 1.5 м.

    клиенткс

    Цоколь монолит, наливная плита. Фундамент на сваях тоже наливных D=50см в глубину 1.5-2м. По верху отлит ростверк.
    Перекрытие этажей следующее - деревянные балки 100х200 через 50см (по ширине плиты утеплителя) в двух этажах соответственно. Оч. даже нормально).
     
  9. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Возникает главный вопрос: нахрена людям нужна, вся эта порнография из столбиков? Чтобы потом лишние килограммы в стенах считать и более 3-х человек в доме не собираться, а не то, не ровен час, где-нить "просядет"? :aga:
     
  10. Persil
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13

    Persil

    Живу здесь

    Persil

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мы не обсуждаем в этой ветке зачем это... из столбиков.
     
  11. Persil
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13

    Persil

    Живу здесь

    Persil

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    То, что не развалится напополам, я тоже не сомневаюсь. Вопрос трещин в строении, правда остается открытым...
     
  13. Persil
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13

    Persil

    Живу здесь

    Persil

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Остается фактом и то, что даже в бомбоубежище лопаются стены. :hello:
     
  14. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Однако, вероятность разнится... При столбиковой конструкции, вероятность довольно высока. Если отделка под вент фасад, то ещё куда ни шло. А штукатурка или кирпич, сразу покажут огрехи.
     
  15. Дмитрий98755
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Дмитрий98755

    Участник

    Дмитрий98755

    Участник

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия, Казань
    1. Потому что делали таджики
    2. Тесть сказал что хватит
    3. мне тоже показалось мало. Тесть сказал что хватит.
    4. Не было проекта по осям решили так
    5. Не знаю :)
    6. Никак не уплотняли
    7. Два метра - сказали строители, которые строили соседние дома. Поэтому и выбрали глубину 2 метра.
    Шаг свай - около 1 метра.

    Я вот тоже расчитал и прослезился.

    Есть ли смысл строить дальше - или пробывать как-то усилить фундамент?