Создавая эту тему в первую очередь хотел услышать реальных пользывателей этой системы. Можно коротко: работает или, не очень с проблемами, или ни за что и ни когда. Очень не хотелось видеть здесь продавцов Танка, по многим причинам: 1. Нужны мнения пользывателей, а не продавцов. 2. Ответами продавцов, типа: "... я вам не скажу потому что вы дурак" или "... вы этого не узнаете, потому что тоже дурак", с лихвой начитался в других темах.
Танк-2 у нас. В том году установили в сентябре. Насторожило отсутствие ... не инструкций, а как бы сказать то, технических данных. Что там и зачем. Какой уровень воды в нем должен поддерживаться. Ну типа того. Потом очень хочется всегда знать а что будет, если сделать не так, как в инструкции. Хочется понимания всего процесса. Но это что касается описания. Установить легко. Никакие "профессионалы" тут не нужны. Пара копателей и хозяин-надсмотрщик. Инфильтратор попал в глину и все? тут ступор у септика, он переполнился и не работал, на выходе инфильтратора и в септике скопилась черная вода и воняла. Но это частный случай, хотя подозреваю, что распространен он по всей стране, т. к. суглинок везде почти. И что может быть на глубине установки инфильтратора в среднем по стране? Да глина. Пришлось копать канаву и класть дрену 30 м. Дрена в глине. Значит фактически сброс на рельеф, что вроде как запрещено. Хорошо есть куда копать, понижение и сток в овраг. Вот посмотрим следующей весной, если не будет работать то нафига он ваще был нужен. Ближе к забору емкость соорудил кубов на 12, а серые стоки отдельно в ямку.
У Танка, кстати, ошибка в инструкции по установке. По крайней мере, у третьего Танка - неверно указана глубина ямы, которую надо рыть. Если вырыть по инструкции, то септик целиком окажется под землей, даже люки будут зарыты. Будьте внимательны.
Что бы не заводить новых тем! Вопрос по Танку где можно купить его кроме как у производителя! В Московской области!
Про септик пока нареканий нет. Может потому что руку набили. А вот кессон сделали просто отвратительно. Видно что на производстве работают какие-то отмороженные синяки. В схеме с инженером нарисовали, что выход скважины смещен к краю. На производстве врезали сначала в центр, потом видимо посмотрели в чертеж, кое как вварили вырезанный кусок. Теперь через этот кусок поступает вода. Придется теперь самому заваривать.
Танк 3. работает но без гемора не получилось. подробности в соседней теме про сдавливание стенок танка. а в общем вполне имеет право на установку. с головой, как и везде, нужно подходить...
Мне понравился этот септик https://www.forumhouse.ru/threads/116220/ Даже дешевле Танка. За счет сферической формы меньше расход материалов. http://xn--80aa1agdk5a.xn--p1ai/index.php?page=shop.product_details&category_id=14&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=33&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=20 3000 литров и 1000 литров/сут. Танк 2,5. Только 2,5 литров и 1000 литров/сут не с такой степень очистки (меньше емкость и меньше температура, см. ниже) http://www.septiki-triton.ru/septic-tank#price Танк 2,5 - 36 тыс. СВ-2-3000 - 30 тыс. Вижу еще плюсы 1) Сферическая форма лучше сопротивляется сдавливанию, наверное поэтому стенки сделали тоньше больших Танков. Хотя как я писал в соседней теме где раздавило Танки пучением пластмасску спасет только утепление, а не силовые меры. 2) Меньше теплопотерь через сферу, чем у Танка Еще плюс, что септик более высокий. Это вроде как больше земляных работ, но септик уходит ниже горизонта промерзания и достает грунт где обычно плюсовая температура груглогодично. Хотя пишут, что типа СВ-2-3000 будет выталкивать и надо якорить. А я вот так не думаю. Самая широкая часть окажется ниже горизонта промерзания для средней полосы (1,2-1,5м). Пучение будет вдавливать, а не выдавливать септик. Другое дело, что если его водой не наполнить, он может попробовать всплыть Оценим земельные работы. Танк 2,5 - 2030x1200х1850. Сам септик 5 м3. Добавим по 50 см. 3x2x2 = 12 кубов земли нужно вынуть для установки Танка 2,5 Для СВ-2-3000 яма цилиндрическая. Берем калькулятор http://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC_%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0/ Диаметр септика 1,8. Добавляем 50 см. = 2,3 м. Радиус 1,2м. Высота 3,6 метра. Получаем 16 кубов земли нужно вынуть для СВ-2-3000 Выемка куба грунта экскаватором стоит 200 руб, поэтому это ерунда - 800 руб. http://www.merkuriysnos.ru/razrabotkagrunta/ Посчитаем расход на утепление. Утепление на 1м от края или его начнет давить. Площадка утепления - 4x3,2 = 12,8 м2 пеноласта. Для CB-2 имеем радиус утепления 0,9+1м. Площадка утепления = 11 м2 Практически одинаково за счет того, что листы пенопласта квадратные. Но СВ-2-3000 мощнее Танка 2,5. Ему скорее конкурент Танк 3 на те же 3 куба. Но Танк 3 стоит 43 тыс. и у него поле утепления будет больше (где-то 1000 руб за ЭППС переплатить надо) На деле есть о чем подумать. Я думал брать Танк с Тритоном. А тут получается, что выгоднее СВ-2-3000 c фильтрующими колодцами.
ну тогда считайте... танк+заливка бетоном нетолстым слоем, удлиняющие горловины, колодцы или инфильтраторы и т. д. использовать можно. а сдавить и всплыть может любой пластиковый септик при бездумном монтаже
по прочности примерно одинаково. надежней бетон по-моему будет, и если не закапывать до полного затвердевания для уверенности, что не сдавило пока шел процесс затвердевания...
При закапывании наливается вода, в унисон с засыпкой смесью, чтоб не было "обратных" вогнутостей от песко-цемента. Потом вода так и остается в танке. Заливать танк бетоном очень дорого и технологически трудновато. Смесью попроще и дешевле.