    Ребята, дайте совет по вентиляции арочной кровли!
    Как сделать правильно вентиляцию подкровельного пирога мансардного этажа дома с арочной кровлей, покрытой катепалом, с расположением деревянных стропил по дуге, высота дуги 1,5 м.
     

    Вложения:

    • кровля.jpg
  2. Domiron
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410

    Domiron

    Живу здесь

    Domiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Россия
    Добавляю схему. Расположение стропил.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  3. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.569
    Благодарности:
    8.304

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.569
    Благодарности:
    8.304
    Адрес:
    Москва
    Прежде всего хорошая котробрешетка поперек стропил и полномасштабный вентконек или аэраторов нужное количество...
     
  4. Domiron
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410

    Domiron

    Живу здесь

    Domiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Россия
    А возможно ли сделать в торцах дома вентиляционные отверстия по дуге и обойтись без вентконька и аэраторов? Не хочу тратить большие деньги на все это. Спасибо за ответ.
     
  5. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Пенза
    Там не о вентиляции нужно думать а о полном сносе стен!
     
  6. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.569
    Благодарности:
    8.304

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.569
    Благодарности:
    8.304
    Адрес:
    Москва
    А это будет зависеть от того, как будете утепляться...
     
  7. Domiron
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410

    Domiron

    Живу здесь

    Domiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Россия
    Слоеный пирог из базальтовой ваты 100+50 мм, вот так буду утепляться.
     
  8. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.569
    Благодарности:
    8.304

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.569
    Благодарности:
    8.304
    Адрес:
    Москва
    Имелось ввиду несколько иное, т. е. какая будет схема утепления: жилого контура, т. е. по стенам и потолку мансарды или по контуру кровли?
     
  9. Domiron
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410

    Domiron

    Живу здесь

    Domiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Россия
    По контору кровли, так как объём мансардного этажа не большой.
     
  10. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.569
    Благодарности:
    8.304

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.569
    Благодарности:
    8.304
    Адрес:
    Москва
    Ну, тогда пробиваете пароизоляцию по низу, подшиваете сплошной подшив (вагонка, тонкая ОСП, фанера...) между стропил укладываете утеплитель, диффузионную мембрану и поперек стропил контру миллиметров 50. Контру бить в разбежку, чтобы были зазаоры между соседними участками для циркуляции воздуха.
    Зашиваете ОСП, подкладочный ковер по всей площади обязательно, бо средний уклон у вас небольшой и вы, вобщем-то нарушаете инструкции производителя по требованию к уклонам, ну и наконец ваш рубероид.
    В обязательном порядке вентилируемый конек по гребню кровли, примерно так...

    _p00014.jpg

    Это гораздо эстетичнее торчащих рядами фаллосов...:)]

    _p00002.jpg

    З. Ы. Ах да, чуть не забыл, в обязательном порядке обеспечить хороший приток к вентзазору на свесах...;)
     
  11. Domiron
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410

    Domiron

    Живу здесь

    Domiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за ответ, но все же хочу узнать почему нельзя делать несколько вентилиционных отверстий в верхней части двух опорных стен по дуге крыши и соответственно в нижней части для притока. Не хотел делать выступающие части на поверхности крыши. Считаю, что кроме пользы есть и недостатки, например задерживают снег на крыше, изменяют ветровой поток, а так же портят дизайн крыши, плюс дополнительные затраты на монтаж.
     
  12. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.569
    Благодарности:
    8.304

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.569
    Благодарности:
    8.304
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря я совсем не догоняю в каком месте вы эти отверстия делать собрались...:(
    Вы определитесь, чего вы хотите сами: если поэксперементировать, сколько выдержит ваша крыша в условиях недостаточной вентиляции, то могу вам сразу дать ответ 3-5 лет, потом она сопреет, вот примерно так...

    _p00006.jpg

    Ясно, жаба душит...:aga: Ну вы ей тогда задание сразу дайте, пусть копилочку заводит и денежку на новую крышу начинает откладывать, скоро понадобится...:)]:)]:)]
     
  13. Domiron
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410

    Domiron

    Живу здесь

    Domiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Россия
    Извините я допустил неточность в описании расположения винтеляционных отверстий. Они находятся непосредственно в торце крыши по дуге.
     

    Вложения:

    • DSC00470.JPG
  14. Domiron
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410

    Domiron

    Живу здесь

    Domiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Россия
    Хозяин дивана, а как вы относитесь к замене утеплителя с пленками на керамзитовую засыпку или к заливке эко-ватой?
     
  15. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.569
    Благодарности:
    8.304

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.569
    Благодарности:
    8.304
    Адрес:
    Москва
    В торце крыши? В уровне ваших стропил вдоль них? Так? А вентиляцию от свеса вы планируете 25 доской обеспечить?