    Доброй ночи всем.
    Дело было так, когда все жители были на работе, днем к соседу по улице привезли пгс на камазе и разгружая машину водитель цепанул высоковольтный провод и пошло перенапряжение на лево от этого участка. Всем прилично досталось: у одного соседа сгорел (!) стабилизатор напряжения и весь оплавился, чудом не вызвав пожар, вся стена у него возле стабилизатора черная, однако холодильник к которому был подключен этот стабилизатор - выжил, но сгорела свч-печь и чайник.
    У нас же сгорел котел (он стоял на стабилизаторе), свч-печь, телевизор и приводы обоих секционных ворот, сейчас посмотрел, на котле и свч стоят предохранители, завтра поменяю и посмотрю, что будет, на вид сгоревшие это 100%, может и пронесет. У другого соседа сгорело оборудование для бассейна и так по мелочи... Так вот к чему я, как можно на будущее уберечься от всего этого? Ставить общий стабилизатор на весь дом, или же есть какие автоматы, которые допустим при скачке напряжение свыше 250В размыкают цепь? Я в электрике полный ноль, просвятите пожалуйста.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полный ноль лучше отгоревшего, просвятить - это к РПЦ. :aga:
    А для остального есть такая штука - реле контроля напряжения.
    Стоит пару тысяч, а экономит гораздо больше.
    https://novatek-electro.com/produktsiya.html
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    РН, РКФ,
    УЗМ-51
    Некоторые УЗО имеют защиту от пониженного и повышенного напряжения (уИЭКа такие есть)
     
  4. Corsair
    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44

    Corsair

    Живу здесь

    Corsair

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Казань
    Avs7153, ДмитрийМ, стоит на вводе в дом в счетчике автомат на 32А одна фаза, РН ставится до него или после? Можно ли РН поставить на щиток, у нас он на уличном столбе?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще на улице нежелательно. Автоматы и счетчики выдерживают 400В, техника дохнет. Поэтому реле ставится в домовом щитке.
    На 1 фазу подойдет РН-113 лучше к нему добавить контактор, разрывающий и фазу, и ноль.

    [​IMG]
     
  6. Corsair
    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44

    Corsair

    Живу здесь

    Corsair

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Казань
    Avs7153, в доме тоже есть щиток, тоже с автоматом.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поскольку не "может погореть", а уже погорело, ясно - будете ставить. Выясните, сколько свободного места в щитке. В крайнем случае можно сбоку приделать мини-щиток. А дальше по возможностям и наличию - либо РН-113 или УЗМ-51М, либо эти или любые другие реле контроля напряжения + контактор ампер этак на 40, не меньше. И электрика пригласите.
     
  8. Corsair
    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44

    Corsair

    Живу здесь

    Corsair

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Казань
    Avs7153, УЗО ставить нет необходимости?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, началось! Хороший вопрос! Если по аналогии - после того, как кого-нибудь шандарахнет при утечке...:no:
    Разработать современную схему, сделать щиток заново. Естественно с УЗО, и не одним!
     
  10. Corsair
    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44

    Corsair

    Живу здесь

    Corsair

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Казань
    Еще вопрос, у нас еще отдельно от дома через шиповые коннекторы идет сип в гараж, там тоже стоит щиток с автоматом, дело в том, что если не ставить на уличном щитке, то гараж останется без защиты от перенапряжения, а ставить в доме и в гараже накладно. Почему не советуете ставить на уличный щиток контактор с РН?
     
  11. Corsair
    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44

    Corsair

    Живу здесь

    Corsair

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Казань
    И еще какими проводами (сечение) соединять между собой автомат, контактор и рн? Рн113 сегодня приобрел, последний в магазине остался.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мы ж всего не помним и помнить не можем! Читайте в инструкциях по поводу температурного диапазона, например. И да, кому нужен будет индикатор напряжения в щитке на столбе?
    А сечение... 25А - 4.0, но я бы использовал 6.0. Миллиметров квадратных.