1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

Реле напряжения и всё что с ним связано

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    УЗМ-51М проверен временем и отрицательные отзывы отсутствуют;)
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    УЗМ -51М, солидарен с olegaa2 проверен временем, а вот что это за фрукт Devolt-63A - покажет время.
    Халявы, даже в виде вольтметра не бывает. :aga:
    Как вариант - РН-113.
    rn113-600x600.jpg
    Только к нему еще нужен качественный контактор.
     
  3. Iken
    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    Iken

    Участник

    Iken

    Участник

    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте! Ввод в дом три фазы. Подскажите, что эффективнее для защиты РНПП-302 или УЗМ-51М на каждую фазу? Заранее спасибо!
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не знаю что это за чудо РНПП-302 (не приходилось сталкиваться).
    В любом случае отдельный контроль каждой фазы надежнее (УЗМ-51М).:super:
    Просто при любом раскладе трехфазные реле контроля отключат все три фазы, а УЗМ только одну, которая не укладывается в заданные Вами параметры. ;)
     
  5. Iken
    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3

    Iken

    Участник

    Iken

    Участник

    Регистрация:
    30.10.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Россия
  6. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
    РН-113 вроде как позиционируется для применения без контактора до 32А, но что-то сомнительно. Если ставить контактор, то дешевле взять РН-111М. Я пошел по пути УЗМ. А так как вольтметры иметь очень хочется, решил поставить их отдельно, хоть и получается немного дороже. Из относительно недорогих можно взять Omix d2-v-1-0,5 в качестве бонуса - госреестр и диапазон до 600В, в отличие от многих других из эконом-серии
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вот именно - сомнительно !
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Присоединюсь к сомнениям!
     
  9. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Москва
    А если его "сверху прикрыть" автоматом на 25А... Может сомнения развеятся?
     
  10. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
    25-амперный автомат в течение некоторого времени 32А пропустит, не отключаясь. Если добавить к этому индуктивную нагрузку (насос, компрессор холодильника, трансформатор СВЧ печки), то у реле остается гораздо меньше шансов выжить. А ситуация с растущим потребляемым током и снижением напряжения ниже минимального порога отключения РН вполне вероятна при слабой питающей сети и наличии стабилизатора напряжения
     
  11. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.935
    Адрес:
    Москва
    Господа электрики! (ничего что я так фамильярно?)
    А зачем в сеть ставить РП-113...после стабилизатора напряжения?
     
  12. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
    А его ставить надо не после, а до стабилизатора, т. к. стабилизаторы, как правило, не выдерживают напряжение на входе выше 280-300В, а при перекосе фаз или отгорании нуля на входе можно и 380 словить
    Стабилизатор не заменяет реле напряжения, так же как и реле напряжения не заменяет в полной мере стабилизатор
     
  13. Amsand
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Amsand

    Участник

    Amsand

    Участник

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Отдельный вольтметр - дополнительное место в щитке ;). Но главное, конечно же - основная функция контроля напряжения. Тоже склоняюсь к УЗМ, но и украинское творение заинтересовало - вроде раньше в УССР элетронная промышленнось неплохо была развита...
    Кстати, по УЗМ вопрос - а насколько быстро при "среднестатистической" сети (временами просадки, иногда небольшие импульсы вверх, "сварочники" у соседей...) у него деградирует варистор? Или дергадация варисторов происходит только при срабатываниях выше номинала (где-то проскакивала информация, что для УЗМ это около 425В)?
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    27.769
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Раньше в СССР ракетоносители тоже не падали так часто !
    Падали конечно, но в разы меньше !
    Увы вся наша промышленность медленно и верно деградировала.
    А жаль, может могли бы и Китайцами потягаться! :aga:
    Вся бытовая электроника производилась на отбраковке Оборонки.
    На Украине действительно хорошо была развита элетронная промышленность (на задворках Оборонки).
    Как обстоят дела сейчас ? Неизвестно.
    Почитайте на досуге тему.
    Очень полезно и занимательно. ;)
     
    Последнее редактирование модератором: 20.10.19
  15. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    При этом 3ф двигатель насоса гудит на оставшихся 2х как бы говоря "скоро сгорю" отключай.
    Да и 3ф котел на 2х тоже чувствует себя неуютно.
     
Статус темы:
Закрыта.