1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СО загородного дома. Нужны замечания

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Иван1502, 15.08.13.

  1. Иван1502
    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Иван1502

    Новичок

    Иван1502

    Новичок

    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    СО загородного дома. Нужны замечания
    Добрый день,

    Заранее прошу прощения за глупые вопросы, но я не профи, а на профи денег нет :)

    Дом в подмосковье для круглогодичного проживания, 2 этажа, площадь 140м2, клееный брус 180мм. Пол первого этажа - 200мм базальтовая вата, крыша - базальтовая вата 150 мм. Окна - двойные стеклопакеты. Электричество - 10 кВт.

    Радиаторы будут BiLUX plus R, биметаллические, высотой 500 мм (мощность - 740 Вт - 4 секции, мощность - 1110 Вт - 6 секций).

    Газа пока нет, но появится весной.

    Вопросы:

    1. Полка планируем отапливаться СПГ, баллонами по 50 литров. Солярка вонючая, да и дороже.
    Покритикуете?

    2. Мощность двухконтурного котла в 25 кВт достаточна для отопления и подготовки горячей воды? ГВС будут забирать 2 раковины на первом этаже, полноценный санузел на втором.

    3. Достаточно ли такой мощности радиаторов? Добавить-уменьшить? Расположение нормальное?

    4. Прошу прокомментировать СО.
    Основная идея такая:
    - настенный газовый двухконтурный котел 25 кВт на первом этаже
    - от котла через коллектор разводка на 2 магистрали на первый этаж
    - от котла ведем трубу на второй этаж, там через коллектор разводка на 2 магистрали
    - ГВС подаем на каждую точку по своей трубе

    Будет схема работать?
    Как сделать эффективнее? Газ надо экономить :)
    Какой диаметр труб использовать для разводки магистралей?
    Какой диаметр трубы использовать для подачи теплоносителя на второй этаж?
    Нужно ли добавлять насосы в схему?

    Заранее спасибо за ответы!
     

    Вложения:

    • Отопление - 1 этаж.jpg
    • Отопление - 2 этаж.jpg
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    А ВЫ фантазёр. Даже продавцы заявили меньшую мощность.
    Нужно расчитать теплопотери.
    Зависит от одновременного расхода.
    Необходим расчёт теплопотерь.
    Схема правильная. Работать будет.
    Выполнить все необходимые расчёты.
    Необходим гидравлический расчёт.
    Скорее нет.
    Но можно и на тройниках.
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    1. Посмотрите в сторону мобильного газгольдера на легковом автоприцепе. Чтобы не ломать спину таская баллоны по 70 кг.
    2. Как раз для экономии, а не только для комфорта нужен одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева к нему.
    3. Без расчета теплопотерь дома и без расчета исходя из этого нужной мощности радиаторов, с пересчетом на конкретные тепловые режимы каждого радиатора, ответить на этот вопрос нельзя всерьез.
    4. вместо коллекторной системы сделал бы классическую двухтрубку.
    Радиаторы бы поставил типа 10, ну уж в крайнем случае типа11. А самое экономное по расходу энергии, это конденсационный котел и низкотемпературное отопление ГВЛ-греющими стенами совсем без радиаторов.
     
  4. Иван1502
    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Иван1502

    Новичок

    Иван1502

    Новичок

    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо,

    Газгольдер посмотрю.

    Радиатор тип 10 - вы о стальном радиаторе?
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Да, о панельном стальном радиаторе.
     
  6. Иван1502
    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Иван1502

    Новичок

    Иван1502

    Новичок

    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А почему одноконтурный и бойлер? Меньше расход газа?
    Какой одноконтурный котел лучше выбрать в пределах 30 - 40 000 руб?
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Рециркуляция в ГВС позволяет летом иметь работающие полотенцесушители, и не ждать когда сольется остывшая вода из труб ГВС. Также не глотать легионеллу при принятии душа. Это и. комфорт, и экономия газа, и стерильность труб ГВС, и меньшее заполнение септика впустую сливаемой остывшей водой, за которую еще и платить надо.

    Котел можно поискать Бакси Луна3 Комфорт Комби или без комби, но в комплектации с уже встроенным трехходовым клапаном и термодатчиком для БКН. Это позволит еще сэкономить на присоединительном комплекте, и иметь возможность поставить бойлер в некотором отдалении от котла.