1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец?

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем rama4, 12.08.13.

  1. rama4
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    rama4

    Участник

    rama4

    Участник

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Бельмес
    Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!

    Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе.

    Если я правильно понимаю, то любая постройка требует водоотведения из трех «источников»:

    1. Дренаж вокруг здания. Наиболее популярная технология – тренажная труба по периметру фундамента, затем сброс воды в сборный колодец, затем вывод воды из него за пределы участка.
    2. Ливневка. Принцип схожий, но уже на поверхности грунта, и дождевая вода через систему пескоуловителей также поступает в промежуточный колодец, и снова вода выводится за пределы участка.
    3. Канализация. Через септик и песчанно-гравийный фильтр вода также поступает в некий колодец, из которого также выводится за пределы участка.

    Вопрос.

    Возможно ли «сборный колодец и за пределы участка» вынести за скобки? Имеется ввиду, что трубы ливневки, дренажа и очищенной воды из септика выводятся в единый колодец на границе участка и откуда уже в единой трубе выводятся за его пределы?
    Схожий принцип видел (в том числе и на Форуме) только для дренажа и ливневки.
     
  2. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Если Вам не выдавались ТУ на сброс то причин на запрет не видно.
     
  3. rama4
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    rama4

    Участник

    rama4

    Участник

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Бельмес
    Еван, спасибо за ответ.
     
  4. Жилкомснаб
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    Жилкомснаб

    Участник

    Жилкомснаб

    Участник

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Как говорится "Если ни кто не видел и не знает, то этого не существует"...
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ошибка в том, что вода из септика не является очищенной.
    Очищенной эта вода становится только после прохождения грунтового фильтра
    Да, можно снова собрать в дренажную трубу воду после грунтового фильтра. Минимальное расстояние в грунте от трубы из септика до дренажа прописано где-то в СНИПах.
     
  6. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Ну здесь можно поиграть п. 6.1. СНиП 2.04.03-85. Т. е. степенью смешения и разбавления. При грунтовой воде поступление дренажных вод величина расчетная.