1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчёт нагрузки на фундамент "по Сажину"

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MikeAngel, 08.08.13.

?

Глубина заложения (от уровня земли в мм, включая подушку)

  1. Глубже -2000

    1 голосов
    1,8%
  2. от -1999 до -1600

    4 голосов
    7,0%
  3. от -1599 до -1200

    8 голосов
    14,0%
  4. от -1199 до -800

    7 голосов
    12,3%
  5. от -799 до -400

    17 голосов
    29,8%
  6. Выше чем -400

    21 голосов
    36,8%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ветровая в ИЖС не превышает единиц % от остальной. Я беру Кзапаса=1,3 и никогда не заморачиваюсь ветровой.
    Таки рекомендую открывать ссылки, разжевано все #8
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
     
  3. MikeAngel
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4

    MikeAngel

    Живу здесь

    MikeAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Topos,
    извините, а разве легковые машины по песку не ездят? И если учесть, что длина стены фундамента порядка 10м, то почему не может быть 15-20см ширины? :faq:
    По-крайней мере, калькулятор МЗФЛ2.2 кушает 15 см и не давится,, и при этом без подстилающего слоя. Конечно я понимаю интуитивно что каркасный дом лёгкий, но не настолько же. :no:
     
  4. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Можно всё, хоть 5 см;)
    Но у вас на этой ленте будет стена дома стоять. Значит ширина ленты должна быть соизмерима ширине стены. Далее... разбивка и заливка фундамента это одно, а разбивка и кладка стен это другое, поэтому должен быть запас (допуск) в размерах. У мостовых опор он 1 метр (т.е ширина обреза фундамента больше опоры по 0.5 м с каждой стороны). У жилых зданий он 15 см. У частных домиков бывает хватает и 5 см, хотя я видал ребят, которые уводили фундамент и на 20-30 см (вот радость хозяину ему стену класть, а фундамент ушел и он стоит репу чешет, то ли демонтировать, то ли нашлепку делать:)])
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
     

    Вложения:

    • Каркасник.PNG
  6. MikeAngel
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4

    MikeAngel

    Живу здесь

    MikeAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Al185,
    если Вам не трудно, скажите, пожалуйста, какое всё-таки b и R (подушки или грунта) подставлять в формулу 4?
     
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы сами сказали #22
     
  8. MikeAngel
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4

    MikeAngel

    Живу здесь

    MikeAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Al185, извините, но в #22
    есть только 3 вопроса без ответов:
     
  9. MikeAngel
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4

    MikeAngel

    Живу здесь

    MikeAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Знатоки, кто считал по Сажину, откликнитесь, пожалуйста, на ерундовый вопрос:
    какие b и R надо подсталять в формулу (4) Сажина (для грунта или подсыпки)?
    Речь идёт о книге Сажина, глава 3.2 "Расчёт ширины подошвы фундаментов и толщины песчаных подушек".
     
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это таки ответы...
     
  11. MikeAngel
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4

    MikeAngel

    Живу здесь

    MikeAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :flag:
    al185, извините мой тупизм, но я не понял Ваш ответ:(
    В формулу (4) Сажина можно подставить (при условии что оба b одинаковые):
    1. b и R для грунта
    2. b и R для подсыпки
    3. b для подсыпки и R для грунта
    4. b для грунта и R для подсыпки
    Какой из четырех вариантов является правильным ответом?
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    b для ленты и R для подстилающего грунта
     
  13. MikeAngel
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4

    MikeAngel

    Живу здесь

    MikeAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Буду считать, что
    - это Rподушки = 21т/м2
    Тогда
    bфунд.= 3,05 т/м / 13,9т/м2 = 0,219 м ~= 22 см
    Допустим, что подушка гравийная Rподушки = 21т/м2
    bподуш.= 3,05 т/м / 21т/м2 = 0,145 м ~= 15 см
    Далее, надо опеределить толщину подушки
    t = 2,5 * b * (1 - 1,2 * R * b / q) = 2,5 * 0,219 м * (1 - 1,2 * 21т/м2 * 0,219 м / 3,05 т/м) =
    = 0,5475 м * -0,80944
    т. е. получается что подушка не нужна, т. к. отрицательная толщина
    A - (по табл. 6) - допустим, среднепучинистый грунт, неотапливаемые деревянные стены, заглублённые на 0,3м. Тогда A = 0,5м
    C - для неотапливаемых зданий 0,06 м2/т
    D - (по табл. 7) - bфунд.= 0,2м, неотапливаемые стены, заглублённые на 0,3м. Тогда D = 1,87
    tп = (A - C * D * q) / (1 - 0,4 * C * D * Rпод) = (0,5м - 0,06 м2/т * 1,87 * 3,05 т/м)/(1 - 0,4 * 0,06 м2/т * 1,87 * 21т/м2) =
    = 0,15779м / 0,05752 = 2,74м

    Очень странный результат, неужто по Сажину надо подсыпать 3 метра гравия?
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Трудно как...
    У меня 0,4м
     
  15. MikeAngel
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4

    MikeAngel

    Живу здесь

    MikeAngel

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Al185, извините, а почему Вы зачеркнули Rпод?
    Ведь в формуле (5) у Сажина есть q / b
    [​IMG]