1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Есть анализ воды. Нужен совет

Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Prohojy, 08.08.13.

  1. Prohojy
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3

    Prohojy

    Участник

    Prohojy

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Есть анализ воды. Нужен совет
    Привет всем!

    Анализ воды следующий:
    - Запах - 8 при норме 2. По факту этот показатель сильно скачет в зависисости от дождей, погоды и т. п.
    - Цветность - 15 градусов при номер 20
    - Мутность - 1,01 при 1,5
    - Общая жесткость - 6,7 при 7
    - железо - 0,25 при норме 0,3

    Нужен совет как оптимально орагнизовать подготовку воды в загородном доме в подмосковье.
    - что нужно, чтобы очищать воду на входе в доме. Нужно чтобы сантехника не убивалась и не было запаха :). Пить не планируем.
    - Есть мысли до уровня питьевой очищать уже на кухне. Что выбрать? Обратный осмос?
    - в какую фирму лучше обратиться при покупке оборудования.

    Буду признателен за помощь и советы.
     
  2. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.606

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.606
    Адрес:
    Москва-Истра
  3. Prohojy
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3

    Prohojy

    Участник

    Prohojy

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Источник воды: общая скважина. Территориально - Одинцовский р-н
    Глубина скважины (колодца), дебет - хз. Нужно уточнить
    Гидроаккумулятора нет. Имеет ли смысл его ставить в доме?
    Число и тип точек водоразбора: 4 с\у в доме + кухня (пмм + смеситель).
    Количество человек, проживающих в доме постоянно - 5, периодически - 8
    Тип канализации - централизованная.
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это весь анализ, что ли? Маловато будет для помощи.
     
  5. Prohojy
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3

    Prohojy

    Участник

    Prohojy

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    К сожалению пока есть только такие параметры. А что еще необходимо?

    Analiz vody.jpg
     
  6. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.606

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.606
    Адрес:
    Москва-Истра
    Мало информации. Каково давление на входе, какой трубой выполнен подвод воды - хватит ли давления и кол-ва воды на промывку?
     
  7. Prohojy
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3

    Prohojy

    Участник

    Prohojy

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Эта информация известна.
    Давление на входе в дом - 5 атм. В дом заходит полипропилен.
     
  8. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.572
    Благодарности:
    4.714

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.572
    Благодарности:
    4.714
    Адрес:
    Краснодар
    Выпытываем информацию по чуть-чуть:)...
    Давление 5 атм. может быть в трубе диаметром 1/2" и 10". Но пропускная способность (куб./час) тонкой трубы меньше.
     
  9. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.606

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.606
    Адрес:
    Москва-Истра
    В принципе, поскольку обезжелезивать воду не надо, то остальное не важно. Непонятно только, почему вода из скважины, а запах и мутность зависит от погодных условий. Мутность большая, поэтому ультрафиолет не подходит. Придётся гипохлорит дозировать.
    А душ принимать? А зубы чистить?
     
  10. Prohojy
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3

    Prohojy

    Участник

    Prohojy

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем ответившим. Получил новый расширенный анализ. Надеюсь этого хватит :)

    Источник воды: общая скважина.
    Территориально - Одинцовский р-н
    Глубина скважины (колодца), дебет - 150-170 м
    Гидроаккумулятора нет.
    Число и тип точек водоразбора: 4 с\у в доме + кухня (пмм + смеситель).
    Количество человек, проживающих в доме постоянно - 5, периодически - 8
    Тип канализации - централизованная.
    на входе давление в 5 атм. Труба на входе - 1"

    Анализ на картинке. Буду признателен за ваши советы и комментарии по очистке.
     

    Вложения:

    • Analiz 2.PNG
  11. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.606

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.606
    Адрес:
    Москва-Истра
    Опаньки! Появился результат анализа и стало намного интереснее. Там оказывается и железо есть, причём не 0,25, а 0,77. Не очень страшно, но умягчитель без обезжелезивателя уже не поставить.
    Скважина 150-170 метров и при этом сезонные колебания да ещё и бактерии в воде? Может у Вас оголовка нет на скважине и скважину заливает грунтовой водой?
    Интересно, а как у вас насос работает без ГА?
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скважина общая. Г/а видимо в тех здании каком нибудь. Железо от обсадной. Умягчитель, обвязанный ВВ20 пойдёт.
     
  13. Prohojy
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3

    Prohojy

    Участник

    Prohojy

    Участник

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Сам в непонятках от результатов анализа. Огорчило наличие такого количества железа. (
    Скважина действительно общая, поэтому как работают насосы не понятно.

    2 Lmv16
    не очень понял схему. Аэратор и фильтр обезжелезователь не нужен? Только BB и умягчитель?
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.480
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А чего, железа немного. Окислившееся отсечём картриджным фильтром на входе. Я полагаю, что и подмес половины потока воды в обход умягчителя можно сделать, чтобы жёсткость оптимальной была.
    Аэратор и обезжелезивать это конечно хорошо, но в вашем конкретном случае лишняя трата денег. Умягчитель справится с таким железом. На 1,5 куба будет достаточно в корпусе 12*52 (50л смолы)
     
  15. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.606

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.606
    Адрес:
    Москва-Истра
    Ну раз скважина общая, то тогда УФ-стерилизатор в обязательном порядке.