    При первом включении продулся вентилятор, подал солярку в топливопровод, потрещало зажигание и выключился. Теперь моргает кнопка сеть и тихо работает релюшка в КПУ. Что делать? Помогите плиз!
     
  2. mineralka
    Регистрация:
    03.06.08
    Сообщения:
    829
    Благодарности:
    1.719

    mineralka

    Живу здесь

    mineralka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.08
    Сообщения:
    829
    Благодарности:
    1.719
    Адрес:
    Кёльн
    У меня правда другой диз. котел, но когда такое бывает, то перезапускаю горелку.Снимаю фасадную крышку и там есть красная кнопочка. Почитайте свою инструкцию.
     
  3. engineers
    Регистрация:
    21.02.09
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    engineers

    Участник

    engineers

    Участник

    Регистрация:
    21.02.09
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Внутри кнопок у меня нет. Все излажено.
     
  4. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    1

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Деревня Горки
    Вот и задумаешься лишний раз о котле на дизеле:(
     
  5. mineralka
    Регистрация:
    03.06.08
    Сообщения:
    829
    Благодарности:
    1.719

    mineralka

    Живу здесь

    mineralka

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.08
    Сообщения:
    829
    Благодарности:
    1.719
    Адрес:
    Кёльн
    Нормальный вариант отопления дома, цивильный. Просто надо познакомиться с устройством купленного котла. Кочергой управлять процессом легче, не надо ничего читать, шеруди себе дровишки в печурке...
     
  6. vital-alex
    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    vital-alex

    Участник

    vital-alex

    Участник

    Регистрация:
    24.12.08
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    engineers
    Добрый день.
    1) Продуть форсунку.
    2) Проверить растояние между форсункой и электродом (3-4мм).
    3) В топливном фильтре не должно быть воздуха...
    Если что, скиньте тел. в личку, помогу. Сам в октябре немного помучился.
     
  7. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    1

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Деревня Горки
    И где ответ? Народ будет думать, что котел никакой, ждем ответа.
     
  8. marcel
    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    11

    marcel

    Живу здесь

    marcel

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.07
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Повторюсь .
    Возможно в сети недостаток напряжения . Была схожая ситуация ; продувает , готовится и... 140 В в сети . Стабилизатор ! А в стабилизаторе сгорел предохранитель - вот и всё .
     
  9. engineers
    Регистрация:
    21.02.09
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    engineers

    Участник

    engineers

    Участник

    Регистрация:
    21.02.09
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ну эпопея, мать его, а! Разобрал блок, а там сгорела дорожка, идущая к реле. Повез блок в дистрибьюцию, а они забрали его для рассмотрения с представителями. А тут выставка сантехоборудования на красной пресне. Я туда, нашел там корейцев, которые эти котлы тащат из кореи. Говорю. так мол и так, а они - давай блок. Я его дать не могу, купил с выставки дешевле новый, поставил, с пол оборота завелся. А с этим испорченным буду разбираться через дистрибьютора.

    Котел хороший, теплый, удобный. Кочегарит только так.
     
  10. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    1

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Деревня Горки
    Вы держите в курсе события я думаю о такомже котле только помощьнее
     
  11. Andrew376
    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Andrew376

    Новичок

    Andrew376

    Новичок

    Регистрация:
    22.03.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сегодня был на рынке, присоветовали котел ОЛИМПИЯ-250-F-R, думаю остановить свой выбор на нем. Есть еще какие-нибудь отзывы по эксплуатации о нем?
    Дом 220 м2 + ГВС - думаю хватит.
     
  12. ШайТан
    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    1.744
    Благодарности:
    1.689

    ШайТан

    Живу здесь

    ШайТан

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    1.744
    Благодарности:
    1.689
    Адрес:
    Москва
    Присматриваюсь к такому же.