1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу покритиковать

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Exile04, 12.07.13.

  1. Exile04
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    79

    Exile04

    Живу здесь

    Exile04

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Тюмень
    Прошу покритиковать
    Итак. Изучив вопрос с вентиляцией спроектировал и у себя.
    Прошу критиковать и советовать, друзья!
    Что имеем: квартира без балкона 130 кв. м., окна на север, шумная улица, 8 этаж, потолки 3 м.
    Что хотим: решил, что достаточно будет приточно-вытяжной вентиляции (с рекуперацией) только 2 спальных комнат (15+15 кв. м. и частично зала 35 кв. м.)
    Приток красным цветом на схеме, направление дефлекторов с потолка на пол (180 градусов от потолка), вытяжка - синим цветом, скорее всего дефлекторы расположу 90 градусов под потолком.

    Заранее, спасибо вам за советы и помощь!
     

    Вложения:

    • планировка круп.jpg
  2. Twozerocool
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Twozerocool

    Новичок

    Twozerocool

    Новичок

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Подольск
    По картинке ваше что-то понять трудно, единственное что понятно обслуживаются две комнаты. Если устраивать систему есть смысл делать разводку по всей квартире, это не сильно удорожает проект.
    При устройстве систем общеобменной вентиляции в жилых помещениях скорость воздуха на выходе из решеток (дефлекторов как вы их назвали) минимальная поэтому их расположение не сильно критично.
    Касательно вентиляционной установки, возьмите Systemair VR 400 или что-то аналогичное со встроенным дополнительным нагревателем и комплектом автоматики. Городить автоматику для нагревателя самостоятельно нет смысла если у вас нет доступа к дешевым контроллерам и датчикам.
     
  3. Тюменец2013
    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    188

    Тюменец2013

    Живу здесь

    Тюменец2013

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Россия
    Я делал бы без рекуперации, потому что:
    У Вас должна быть вытяжка в санузле и на кухне. А так, у Вас проветриваются только комнаты, и требуется дополнительный приток для компенсации вытяжки в санузле и кухне.
    Есть выходы:
    1. Добавить дополнительную приточку для компенсации вытяжки санузлов и кухни;
    2. Оставить рекуперацию, но приток подавать в комнаты, вытяжку – с санузла и кухни. Минус – быстро «засрется» рекуператор и его только под замену.
    3. Оптимальный вариант – просто приточку в комнаты, вытяжка – из санузлов, ванны и кухни. Без рекуперации, самостоятельные отдельные системы (санузлы с ванной можно объединить или сделать вытяжку только из санузла). И относительно недорого, и запахов от соседей не будет.
     
  4. Exile04
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    79

    Exile04

    Живу здесь

    Exile04

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Тюмень
    Дело в том, что не хочется тратить большие деньги в дальнейшем на подогрев приточки.
     
  5. MonoBaldinni
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    35

    MonoBaldinni

    Живу здесь

    MonoBaldinni

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Тюмень
    И будет на кухне чудесно пахнуть туалетом)
     
  6. Exile04
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    79

    Exile04

    Живу здесь

    Exile04

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Тюмень
    Еще нашел новый агрегат интересный Лоссней VL-100EU5-E. Кто что думает?
     
  7. MonoBaldinni
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    35

    MonoBaldinni

    Живу здесь

    MonoBaldinni

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Тюмень
    я не въезжаю. Судя по паспорту она тратит на нагрев 100 кубов воздуха всего 30Ватт. Тут что-то не так. Да и потом, я бы подавал по 80-100 кубов в спальню и детскую.
     
  8. Exile04
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    79

    Exile04

    Живу здесь

    Exile04

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Тюмень
    Там рекуператор в установке встроенный, просто маленький. Такой же пластинчатый, как и в больших установках.
    Этот агрегат стоит около 13 тыщ + установка и 2 отверстия по 75 мм в стене. В комплекте есть всё, включая решётки с улицы.
    2 такие установки ставишь в спальни и не надо больше ничего городить. При обмерзании она автоматически останавливается на разморозку, как и большие братья приточно-вытяжных установок. + есть фильтр на входе. Мне кажется интересная альтернатива. Единственное что шум от 35 до 45 Дб.
     
  9. MonoBaldinni
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    35

    MonoBaldinni

    Живу здесь

    MonoBaldinni

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Тюмень
    Ну да, многовато... Думаю, можно обклеить её шумоизоляцией. А вообще звучит разумно. Хотя всё равно не понимаю, каким образом зимой это всё работает на таких маленьких мощностях
     
  10. Exile04
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    79

    Exile04

    Живу здесь

    Exile04

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Тюмень
    Придется продублировать из другой темы.
    Подскажите, пожалуйста, очень волнует вопрос:
    при использовании в квартире установки Electrolux EVPS (приточно-вытяжные), например с максимальной производительностью 450 м3/час, что произойдет, когда я включу вытяжной вентилятор в общедомовой вентканал в ванной комнате, производительностью 350 м3 ? Окна пластиковые. Воздух то будет подаваться, скажем 450 кубов, а вытягиваться 450 + 350 кубов? Будет сосать из входной двери и других вентканалов, например в кухне? Как поступить?
     
  11. Тюменец2013
    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    188

    Тюменец2013

    Живу здесь

    Тюменец2013

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Россия
    Установка Electrolux EVPS - неплохая, ставили несколько таких в Тюмени. Но 1300 типоразмер.
    У Вас в такой ситуации упадет производительность всех вытяжек+ начнет подсасывать воздух из всех неплотностей: других каналов, лестницы и т. д... Клапана Аэреко на окна - не хотите? У меня дома стоят такие (на одной фото, два других фото - с Интернета)
     

    Вложения:

    • 4.jpg
    • post-6-1134890657.jpg
    • post-6-1134890694.jpg
  12. Exile04
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    79

    Exile04

    Живу здесь

    Exile04

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Тюмень
    Не, лучше уж тогда в стене 1 дырку сделать дополнительно:)
     
  13. tavpvk
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    tavpvk

    Новичок

    tavpvk

    Новичок

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Житомир
    Не путайте рекуперацию с рециркуляцией, для роторного рекуператора возможно минимальное пересекание воздушных потоком, а для пластинчатых это исключено
    Но и я выступлю против рекуператора, так как его эффективность для размеров вашего помещения будет ничтожно мала.
    Ув-мый автор темы, как вы верно заметили приточно-вытяжной агрегат монтировать в квартире - крайне будет напряжно для слуха, для сна, для релакса после работы и т. д., хоть он и в шумоизолированном корпусе он все равно подразумевает монтаж в специально отведенном помещении (вент. камере)! Так что рекомендую Обращать внимание на величину создаваемого шума в dB.
    В этом случае в межкомнатных (внутренних) дверях ставятся аналогичные клапана, о которых говорит Тюменец2013, чтоб не бить дырки.
    Если у вас не подразумевается нагрев/охлаждение подаваемого, приточного воздуха, вам можно ограничиться естественным притоком создаваемым к примеру клапанами Аэреко и вытяжку организовать механически, с пом. круглого канального вентилятора, с разветвлением воздуховодов по комнатам.
     
  14. MonoBaldinni
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    35

    MonoBaldinni

    Живу здесь

    MonoBaldinni

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Тюмень
    а я и не путаю. При заданной планировке квартиры очевидно, что вытяжка пойдет из санузла, потом через кухню, иначе придется петлять. И будет перетекание, как только установку выключат. Вообще в принципе недопустимо объединять в одну систему эти помещения.
    Можно выполнить монтаж в звукоизолированном коробе или под звукоизоляционным потолком. Варианты есть.
     
  15. СНорд
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    205

    СНорд

    Живу здесь

    СНорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эти ватты потребляет вентилятор. А нагревателя в этой установке нет (как и в других, более мощных по производительности, Лосснеях). И свои 105 кубов на второй скорости агрегатик выдает.
    Насчет автоматической остановки на разморозку (оттаивание) есть сомнения.
    Что касается шума, то реально он ниже: 30-35 дБ. На первой скорости установки практически не слышно.
    Проверено лично, и неоднократно :)