    СО для 2-х этажного дома с ТТ котлом
    Уважаемые профессионалы! Будьте добры, покритикуйте мою схему СО. Интересуют следующий вопросы:
    1. Правильно ли составлена однотрубная СО? (Будет ли работать ЕЦ, с указанными диаметрами труб и т. п.)
    2. Повлияет ли имеющийся дисбаланс (разное количество радиаторов по крыльям) на работу всей СО?
    3. По Вашему мнению целесообразно ли установка насоса на байпасе перед котлом?
    4. Можно ли стояки, трубы к радиаторам и обрату выполнить из полипропилена?

    Схема в 2д и 3д прилогается! схема со.png
     

    Вложения:

    • СО 3d.jpg
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
  3. Surik240510
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    Surik240510

    Участник

    Surik240510

    Участник

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    FAC я читал, и многое взял от туда! Но вот эти НО и заставили меня обратиться суда...
    Например многие советуют делать подачу от котла 76 трубой, вот и интересует хватит ли мне там ДУ50?
     
  4. Владумир
    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    9

    Владумир

    Новичок

    Владумир

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    садовое товарищество Русь
    1. Правильно. Будет. Если диаметры указаны в Ду, а не по наружному диаметру. Если можете себе позволить по деньгам, предложил бы поставить на радиаторы трехходовые смесители с термоголовками. Но это зависит ТТ ли у Вас котел. Вашу систему назвал бы двухтрубной с локальными однотрубными участками. Но это еще лучше.
    2. При наличии трехходовых дисбаланса не будет. Сделал бы еще "телескоп" для лучшей сбалансированности ветвей. Может даже "попутку".
    3. Возможно насос и не понадобится. А если бы и сделал, то на подаче на байпассе, но только с шаровым поплавковым обратным клапаном на два дюйма. Ду50. А 76 в вашей системе на разгонном стояке, на мой взгляд уже лишнее.
    4. Нельзя, к сожалению. Точнее в зависимости от типа котла может и можно, но бессмысленно, так как ПП таких больших диаметров будет дороже стали. Вот еще можно подумать сделать их из паяной меди. Не так и дороже реально, чем из ПП, как кажется.
     
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    FAQ. есть ещё и ПРАВИЛА. там прям по пунктам написано, что должно быть при начале темы. у вас же кроме непонятно откуда взятых штук секций радиаторов, их тепловой отдачи и откуда то взятых диам труб же нет ничего. нет ни теплопотерь, ни длин лежаков/стояков и многого другого. зачем 32 опускать? зачем 25 в радиаторы (это если от 12 секций делается), что за бойлер? и многомного чего.
    пысы я надеюсь вы про пп забудете ибо диалога не получится.
     
  6. Владумир
    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    9

    Владумир

    Новичок

    Владумир

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    садовое товарищество Русь
    Surik240510, Ошибся немного, извините. Имел в виду следующие диаметры:
    Разгонный стояк подачи котла - 2"
    Плечи верхнего рОзлива - полтора дюйма или дюйм с четвертью (зависит от длины плеч), но лучше "телескопом". Например от разгонного стояка до ближних стояков-спусков полтора дюйма, а до дальних стяков-спусков дюйм с четвертью. Или, соответственно, до ближних 1_1/4" и до дальних 1"

    Стояки-спуски - 1"
    Подводка к радиаторам - 3/4"
    Байпассы на подводке к радиаторам - 1/2". Но, возможно они и лишние. Нужно знать какого типа у Вас радиаторы и какую арматуру поставите на них. К примеру, если чугун - то байпассы эти не будут нужны. Если панельные стальные - то байпассы с вентилем делать, а еще лучше трехходовые смесители. Ручной регулировки, а с термоголовками на ТТ котел уже не желательно, при отсутствии теплоаккумулятора.

    Про то, что у Вас ТТ котел, извините, просмотрел. В таком случае, не советовал бы думать о полипропилене. Хотя бы потому, что полипропиленовые фитинги соответствующих вашей системе диаметров будут стоить возможно даже дороже паяной меди. Дороже стали получиться. Или все делайте медью, ее легче научиться паять, чем варить сталь. Ну или трубы два, полтора и дюйм с четверью делать из стали, а остальное - паяной медью. Только, медь со сталью соединять можно только через латунные желательно никелированные фитинги, или через фитинги из нержавейки.
     
  7. Surik240510
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    Surik240510

    Участник

    Surik240510

    Участник

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Для Федот1:
    Спасибо за критику, но если бы я знал все правила и знал на 100% зачем там 32 и зачем там 25, то я был бы профессионалом и не обртился бы к Вам! А так как я любитель признаюсь честно:
    1. делал схему не по правилам, а как увидел в разных темах.
    2. теплопотери пока не считал, секции расчитывал по площади дома. (дом утеплен нормально, средне).
    3. длина лежаков ровна 12м каждый, стояки 5м.
    4. ПП достался по дешовке и лежит в гараже с кранами и фитингами, поэтому и спросил, лежит пылится!
     
  8. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.577
    Благодарности:
    11.692
    Адрес:
    Мытищи
    1) Схема правильная. По размерам труб - указываю ДУ! Стояк главный 2", плечи по 1 1/4" минимум (можно до первого стояка 1 1/2 а дальше 1 1,4"), стояки к батареям по 1" и батареи подключение 3/4" с байпасами 1/2". Даже можно один байпас 3/4 вместо двух 1/2".
    2) СО с ЕЦ по большому счёту является самобалансирующейся - там где больше охлаждается там и сильнее течёт.
    3) ЦН на байпасе вокруг обратного клапана перед котлом очень желательно. Поможет при стартовом прогреве дома и если вы где-то ошиблись с проектированием/монтажом СО. Клапан лепестковый либо шариковый. Но ни в коем случае не водопроводный. Есть ещё схема инжекционного байпаса.
    4) Не стоит. Потеряете весомую составляющую ЕЦ. Имеющийся ПП пустите на водопровод.

    Радиаторы второго этажа очень желательно снабдить термоголовками с клапанами с увеличенным проходом. Стандартная беда второго этажа это перегрев. Для исключения этого батареи второго этажа ставят меньшей мощности чем на первом. Или снабжают термоголовками. На все батареи отсечные краны.
     
  9. Surik240510
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    Surik240510

    Участник

    Surik240510

    Участник

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Для Владумир:
    Благодарю за ответ! Схему переделал, будьте добры посмотрите правильно или нет?
     

    Вложения:

    • схема со.png
  10. Surik240510
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    Surik240510

    Участник

    Surik240510

    Участник

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Еще несколько вопросов:
    1. А какой (скорости или типа) насос необходим для такой СО?
    2. СО однозначно буду делать металлом, внизу радиаторы будут МС 140, а на 2 этаже недорогой аллюминий можно поставить?
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    UPS 25х20 (25), если таких не найдется, 25х40, на 1 скорости.
     
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    а их не надо ЗНАТЬ их надо просто прочитать.https://www.forumhouse.ru/threads/188545/ неужели так сложно?
     
  13. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    у меня разные запчасти от жигулей в гараже валяются, но ведь ни в форда ни в мазду они не пойдут.
     
  14. Surik240510
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    Surik240510

    Участник

    Surik240510

    Участник

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красноярск
    Я Вас понял, прочитаю еще раз! Но тема уже создана и ничего не изменить.
    У меня к Вам другой вопрос. Я хочу приобрести котел Прометей 20КВ, Ваш новосибирский! Соответствует ли его цена качеству?
     