1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Способы регулирования теплого пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mobilniy, 07.12.12.

  1. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Температуру воздуха в комнате
     
  2. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Она уже регулируется батареями. Нужно что-то иное. Чтобы регулировать темп. пола.
     
  3. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нахрен ?
    температура выставляется на узле подмеса и все.
     
  4. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Ну нет узла подмеса! :) Вместо него головки сервопривода! По температуре пола или по обратке?
     
  5. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Так подача будет всегда одинаковая? :faq: Как определить прогрелись ли полы уже и не пора ли их выключить?
     
  7. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы хренью маетесь
     
  8. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Может быть, но я бы хотел получить ответ на свой прямой вопрос, нежели читать про хрень. Как надо ПРАВИЛЬНО я уже понял из предыдущих сообщений и уже давно. Система низкотемпературная и мне сейчас проще сделать все сервоприводами, заодно я смогу контролировать все через интернет. Мне нужно знать куда ставить датчики - на пол или на обратку. Не будет такого, что если поставлю на обратку - стяжка еще не прогреется, а обратка будет горячей? Или это зависит от скорости потока?
     
  9. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Вам нужна температура пола или обратки? Ну вот измеряйте пол.
     
  10. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Температура пола, конечно же. :) Обратку просто проще мерять. Она ближе от реле.
     
  11. ankar
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    169

    ankar

    Живу здесь

    ankar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Dnepropetrovsk
    Если можно, то и вставлю свои пять копеек.
    Есть. по моему, 2решения данной задачи.
    1. Даем температуру подачи, ну скажем постоянной 40грд. Меряем температуру обратки. Если приблизилась в пределах дельты примерно 3-5грд, то можно считать, что пол прогрелся.
    2. датчик ложим на поверхность пола и меряем его температуру. Но температуру нагревателя держим не выше указанной. 35-40грд. В зависимости от глубины заложения.
    Но в любом случае нужно иметь два датчика. Чтобы вода не закипела.
     
  12. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Ankar, спасибо. температура подачи сейчас регулируется погодозависимой автоматикой. Максимум согласно кривой отопления там в районе 42 градусов, но это при -20 за бортом.
    Не очень понял про два датчика (один на подачу, один на обратку? это спасет меня при погодном регулировании и соответственно, при разной температуре подачи?) и совсем не понял про закипевшую воду.
     
  13. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Создам тему здесь как логическое продолжение этой темы, думаю многим это будет полезно.
    постарался перечислить все способы регулирования температуры при помощи теплого пола
    не затронул только один способ, подключение теплого пола от обратки через унибокс, т. к считаю этот способ не совсем хорошим и ограниченным
    более подробную информацию по каждой системе можно найти в мануалах производителей оборудования
    В рамках данного примера будем рассматривать систему напольного отопления на одном этаже мощностью до 30 кВт, при больших мощностях и нескольких этажах, данные примеры должны быть дополнены в части обвязки котла.

    прямое подключение к высокотемпературному котлу
    при прямом подключении к котлу с ручным управлением, регулирование температуры теплого пола может происходить при помощи термостатического клапана, но только в сторону уменьшения и во всех помещениях одновременно.
    прямое высокотемпературное подключение.png
    1. высокотемпературный котел (газовый, дизельный, твердотопливный, электрокотел)
    2. гидравлический разделитель, при прямом подключении необходимо использовать гидравлический разделитель, в случае с твердотопливным котлом буферную емкость
    3. термостатический клапан с выносным датчиком (смешивает горячий теплоноситель из котла с холодным теплоносителем с обратки теплого пола, обеспечивая расчетную температуру в коллекторе)
    4. выносной датчик (определяет температуру в коллекторе и по капилярной трубке управляет термостатическим клапаном)
    5. ручной балансировочный клапан (позволяет вручную уменьшить температуру теплого пола, используется для отстройки нужной температуры в отдельных петлях)
    6. расходомер (позволяет визуально определить расход теплоносителя в петлях) когда делается проект отопления определяется точный расход в кПа, на расходомере можно выставить эти параметры
    7. балансировочный клапан (позволяет отрегулировать подмес теплоносителя) настраивается один раз при запуске системы
    8. перепускной клапан (защищает насос при закрытии всех петель)
    прямое подключение к низкотемпературному котлу
    не нужен узел подмеса, регулирование температурой теплого пола вручную непосредственно на котле
    прямое низкотемпературное подключение.png
    1. низкотемпературный котел (конденсационный котел, тепловой насос, электрокотел) подключение теплового насоса без буферной емкости возможно только если ТН класса земля-вода, и на коллекторе не используются сервопривода покомнатного регулирования.
    покомнатная регулировка отопления при помощи радиаторов
    температура напольного отопления выставляется на минимальную расчетную и постоянна во время всего отопительного сезона недостающий тепловой поток обеспечивается радиаторами которые в свою очередь поддерживают заданную температуру в помещении при помощи термостатических клапанов установленных непосредственно на радиаторах (это самый бюджетный вариант, можно так же применить сервопривода на радиаторных коллекторах с комнатными термостатами)
    этот способ отопления позволяет перекрыть очень большие теплопотери плохо утепленного здания

    теплый пол с радиатором.png
    1. термостатический клапан с термоголовкой (управляет температурой радиатора автоматически поддерживая заданную температуру в помещении, при его вращении ее можно регулировать)
    покомнатное регулирование температуры выносными жидкостными термоэлементами
    делается разрыв трубы напольного отопления куда встраивается термостатический клапан с выносным термоэлементом на капилярной трубке, термоэлемент реагирует на изменения температуры в помещении и управляет термоклапаном изменяя температуру пола.
    преимущество: надежность и низкая стоимость
    недостаток: возможно устанавливать в комнаты до 15 м2, необходимо обеспечить доступа через лючок в примыкании пола со стеной к термостатическому клапану.
    подключение с выносным датчиком.png
    1. жидкостный термоэлемент, позволяет отрегулировать температуру в помещении и поддерживать ее на заданном значении
    2. термостатический клапан
    3. капиллярная трубка
    покомнатное регулирование температуры термостатами с сервоприводами на коллекторе с прямым подключением
    в комнатах устанавливаются электронные термостаты которые по проводу управляют сервоприводами на коллекторе обеспечивая заданную температуру в помещении.
    подключение с сервоприводом.png
    1. комнатный термостат
    2. электропровод управления сервоприводом
    3. сервопривод (управляется термостатом закрывает или открывает клапан в коллекторе)
    покомнатное регулирование температуры термостатами с сервоприводами на коллекторе с подключением через контроллер
    данная система позволяет полностью автоматизировать и оптимизировать систему отопления, и дает самые широкие возможности регулировки.
    термостаты передают в коммутатор данные о температуре в помещении по проводу или радиосигналу, коммутатор согласованно с контроллером управляет сервоприводами коллектора.
    данная система может управляться удаленно через интернет с помощью смартфона,
    работать в различных режимах энергосбережения.
    подключение с сервоприводом через контроллер.png
    1. датчик уличной температуры
    2. контроллер с панелью управления, управляет: котлом, насосами, коммутатором. получая данные от комнатных термостатов и уличного датчика.
    3. комнатный термостат
    4. коммутатор
    5. управление насосом
     
  14. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Судя по-всему, все решения базируются на количественном регулировании, что для управления сразу несколькими ветками достаточно спорное решение. Детали - без комментариев. А картинки симпатичные.
     
  15. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну такие решения у всех производителей оборудования, как по другому?
    на практике всегда так делаем, все нормально работает.
    вы скажите как оптимально, я дополню (нарисую картинки) :)
    я правда забыл сделать схему с общим уменьшением температуры в коллекторе, по внутреннему датчику и погодозависимой автоматике
     
    Последнее редактирование: 15.04.15