    Гуру, помогите со схемой внутреннего щитка дачного дома.

    Одна фаза, TN-C, летнее проживание. Еще не ясно, на сколько ампер согласуют входной АВ местные электрики. В щитке, который ставили они в прошлом, сразу после счетчика они поставили АВ 10+10+16+25.

    От столба до дома СИП 2*16, далее до счетчика ВВГнг 2*10, разводку в щите постараюсь шинами (собирать на Шнайдере буду), АВ16 - NYM 2*2,5, АВ10 - NYM 2*1,5.

    Вопросы по схеме:
    - Верно ли подобраны УЗО? Может стоит 40А 30мА поставить вместо 63А?
    - Обязательно ли входное УЗО на 63А 300мА? Понимаю, что желательно, но все же.
    - Что скажете по поводу 2Р автоматов вместо 1Р? Но они в 3-4 раза дороже (только у Шнайдера в каталогах видел УЗО 25-10).
    - Так же не ясно, согласуют ли АВ до счетчика.
    - Свет в комнатах так же на УЗО. В принципе, можно убрать, но лишние провода в щите.
     

    Вложения:

    • shema.jpg
  2. Svturbin
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Svturbin

    Участник

    Svturbin

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Забыл добавить, есть самодельный контур заземления, но слабый (один уголок забитый на 1,5м.), всю систему не потянет. Поэтому соединен только напрямую с розетками в ванне для стиральной машины и бойлера. Контур рабочий, до его установки вода щипалась на раны, но УЗО не срабатывало, после установки контура, УЗО сразу начало вырубать. Бойлер заменили.
    Допускается подключение такого контура напрямую в розетку для выборочных потребителей?
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Кабель - NYM 3*2,5 и NYM 3*1,5 ВСЯ проводка должна быть 3х жильная.

    В Вашей схеме все УЗО должны быть номиналом не менее вводного автомата, тоесть 63А. УЗО на ток утечки 10мА нет смысла ставить - "достанет" своими срабатываниями.
    В вашем случае оно обязательно, так как используется схема заземления типа ТТ, которая требует двухуровневую дифзащиту (два УЗО друг за другом, на случай отказа одного УЗО)
    2Р автоматы - наилудшее решение, но как всё лудшее - требуют дополнительного места и дороже.
    В опломбируемом боксике - без проблем. Правда попадаются особо "упёртые" которые не разрешают этого.
    Что мешает забить хотя бы ещё один уголок длиной не менее 2.5м? Есть деньги на "Шнайдера" но нет денег на 3х метровый уголок, который возможно спасёт кого либо от удара током? :ogo::super:
     
  4. Svturbin
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Svturbin

    Участник

    Svturbin

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    С заземлением согласен, надо делать, но на следующем этапе потяну отдельным кабелем, уже протянута вся проводка по дому (еще до меня), и она 2-х жильная.

    По вводному УЗО понял, ок.

    Если делать все УЗО одного номинала 63А, то как быть с мокрыми зонами? Не встречал УЗО 63-10, а 63-30 не многовато? Это уже ощутимо может быть.
    Может в таком случае перед этими УЗО 25-10 поставить еще АВ на 25?
    Или поменять на текущей схеме местами УЗО и АВ?
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Никак, УЗО на ток утечки 30мА обеспечит нужную защиту.
    Можно и так сделать. Но Вы забыли одно - УЗО с током утечки 10мА ставится только на одного потребителя! Вы же повесили на него несколько приборов и линий - будет постоянно ложно срабатывать.
     
  6. Svturbin
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Svturbin

    Участник

    Svturbin

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Получается вот такая схема, верно?


    Правильно ли ноль объединять после всех УЗО в одну шину?
    Или надо на три шины, отдельную после каждого УЗО для своей группы автоматов?
     

    Вложения:

    • shema2.jpg
  7. Svturbin
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Svturbin

    Участник

    Svturbin

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Все же не понимаю, почему Вы пишете - "В Вашей схеме все УЗО должны быть номиналом не менее вводного автомата, тоесть 63А".. Объясните, пожалуйста, "на пальцах".
    Понимаю, что УЗО должны быть защищены автоматами. Равзе защита автоматами снизу не пойдет? Вот такая схема рабочая?
     

    Вложения:

    • shema3.jpg
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. При включении любой нагрузки УЗО будут срабатывать мгновенно, сразу. Возможно, все одновременно.

    Да.
     
  9. Svturbin
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Svturbin

    Участник

    Svturbin

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    спасибо! Что скажете про две последние схемы?
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В них не раскрыта тема заземления.
    Учтите, что:
    - упомянутая Вами схема TN-C реализуема и безопасна только в заводском цеху с обилием металлоконструкций.
    - бойлер без заземления смертельно опасен несмотря на любые УЗО. Законный ток утечки исправного бойлера никогда не вызовет срабатывания УЗО, но может убить при длительном протекании через тело человека.
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Да верно, УЗО 63*300 мА можно заменить на 63*100 мА

    После каждого УЗО должна быть отдельная шина для своей группы автоматов, в случае использовании 2Р автоматов шины не нужны.
    У Вас после УЗО 25А (1 схема) стоят автоматы 16А + 10А = 26А;) перегруз по току. Вот ваша схема -
     

    Вложения:

    • shema2.jpg
  12. Svturbin
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Svturbin

    Участник

    Svturbin

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    про заземление вопросов нет, буду делать вторым этапом, до меня уже протянута двух жильная проводка. Сейчас бойлер заземлен, в его розетку напрямую прокинут провод от небольшого контура. Так допускается? Для отдельного потребителя напрямую в розетку?


    olegaa2, теперь понял, спасибо!
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да - если сопротивление этого контура гарантирует срабатывание вашего самого большого УЗО. Которое 100 или 300 мА. Рекомендую проверить.
    Отдельный провод для подвода заземления должен быть не тоньше 4 мм2, для защиты от случайного обрыва.
     
  14. Svturbin
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Svturbin

    Участник

    Svturbin

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Алексей, спасибо за объяснения. Вот что получилось в итоге:
     

    Вложения:

    • shema itog.jpg
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Для спасибок есть специальная кнопочка:|:
    Я же Вам говорил что УЗО или другой аппарат для защиты от утечки на ток 10мА ставится только на одного потребителя;) У Вас на одном диффе 16А/10мА повешено слишком много линий: свет ванная + кухня + баня. Замените на дифф 16А/30мА:hello: