1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Предохранители котлов

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Den1108, 29.07.13.

  1. Den1108
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Den1108

    Новичок

    Den1108

    Новичок

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Предохранители котлов
    Перегорел предохранитель на плате в котле Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi, поставил новый и он же сразу сгорел... В чём причина, где дальше искать?
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Отключайте от платы насос, газовый клапан, вентилятор и проверьте еще раз.
     
  3. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Den1108,
    Какую именно плату лечим?
     

    Вложения:

    • 15.jpg
    • 17.jpg
  4. Den1108
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Den1108

    Новичок

    Den1108

    Новичок

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    [​IMG] вот, эта плата, на ней предохранитель сгорает...
     
  5. Den1108
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Den1108

    Новичок

    Den1108

    Новичок

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    А потом, по одному прибору подключать, да?


    а потом, по одному прибору подключать, да?
     
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Для начала нужно отключить питание сервопривода трехходового клапана (разъем CN3 на плате управления). Все остальные силовые устройства в дежурном режиме обесточены. Если после этого предохранитель будет сгорать, то плату лучше отдать специалисту в ремонт.
     
  7. Den1108
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Den1108

    Новичок

    Den1108

    Новичок

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Вообщем приезжал, мастер, сказал плата эта сгорела из-за молнии, потому что на газовой трубе не стояла диэлектрическая вставка...
     
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сомневаюсь я, однако... Присылайте плату - одолею...
     
  9. Den1108
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Den1108

    Новичок

    Den1108

    Новичок

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Как самому проверить, сгорела плата или нет? отключить разъём CN3? и смотреть как себя предохранитель поведёт?
     
  10. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Den1108,
    Способ проверки состояния импульсного блока питания - старый как тюрьма.
    Отключи все силовые разъемы на плате, вместо предохранителя включи лампу накаливания 15-25 Вт и включи сетевое питание платы.
    Если лампочка загорится - значит импульсному блоку питания на плате КАПУТ и его надо ремонтировать.
    Если лампочка не загорится - то надо искать короткозамкнутые цепи в силовых устройствах котла.
    Бесконечно жечь предохранители нет никакой необходимости...
     
  11. SJohn
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    SJohn

    Участник

    SJohn

    Участник

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва, Дмитровское шоссе
    Добрый вечер! Чтобы не создавать новой темы, спрошу здесь с Вашего позволения.

    Приехали на дачу, а она холодная. При осмотре был обнаружен выключенный электрический котел warmos QX. Автоматы все на месте.

    При осмотре внутри обнаружил сгоревший стеклянный предохранитель f3.15al250v
    Поискал, нашел в ненужном телевизоре керамический предохранитель t5ah250vp, можно ли его поставить? Или уже подождать утро, и ехать искать такой же? 20211102_212501.jpg 20211102_225424.jpg 20211102_225438.jpg
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @SJohn, надо не тупо менять предохранитель, а искать причину "почему он сгорел". Поменяете, - сгорит и этот. А больше их у Вас нет.
    Да и не должно быть в телевизорах предохранителей на 3,15А (тот, который Вы нашли, скорее всего на 0,5А).
     
  13. SJohn
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    SJohn

    Участник

    SJohn

    Участник

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва, Дмитровское шоссе
    Свет часто выключают у нас. Это ведь может быть причиной?
    Еще раз проверил что написано на предохранителе в телевизоре, t5ah250vp.

    Ну да ладно, буду ждать уже утра. Не хочется рисковать) Поспим в экстремальных условиях :)
     
  14. SJohn
    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    SJohn

    Участник

    SJohn

    Участник

    Регистрация:
    17.06.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва, Дмитровское шоссе
    В итоге предохранитель новый не помог. Также сгорел. Где то КЗ
    Буду ждать мастера.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.180
    Благодарности:
    17.736
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А я про что Вам говорил!?!?