1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Канализация и высокий уровень грунтовых вод

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем nanry, 29.07.11.

  1. nanry
    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    nanry

    Новичок

    nanry

    Новичок

    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Я владею частью дома, разделенного на три части. Перед домом у меня клочок земли в 1,5 сотки. Водопровод есть, электричество есть, канализации нет.
    В прошлом году нанял водопроводчика и сделал канализацию (черное на плане):
    технический колодец для доступа к трубе, колодец D=0,9, три кольца в глубину.

    Все было прекрасно, но в этом году колодец заполнился под верх и вода льется через крышку. Технический колодец тоже полный. У соседа по дому своя канализация - там уровень воды 0,3м от верха, но колодец расположен чуть выше по уровню моего.

    Вызвал машину, откачал, через щели в колодец стала хлестать вода, и на третий день он снова полный.
    Грунт - тяжелый суглинок, УГВ - 1-2 штыка лопаты. Пока прокопал канавку, по которой вода стекает за пределы участка в канаву с песком.

    Мысли такие - сделать рядом колодец (Б) на два кольца (планы на схеме обозначены красным, зеленое - это дерево), бросить трубу, что бы туда перетекала вода из основного колодца (А). Из (Б) трубу в поле фильрации, которое сделать 2 м шириной, 3 длинной и глубиной 1м. Туда песок, и сверху гравий. Серым на плане обозначена канава, по которой раньше в деревне стекала вода, но сейчас она засыпана песком и землей.

    Подскажите пожалуйста
    1. Если сделать так, как задумал, решиться ли проблема с переполнением колодца
    2. Что можно сделать лучше и как?
    Бюджет желательно не более 50 т.р.
     

    Вложения:

    • plan.jpg
  2. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Нужно хорошо герметизировать стыки между кольцами, а ещё лучше герметичную ёмкость. При таком УГВ поле фильтрации заполнится водой так-же, как и колодец. Сам ломаю голову с канализацией. УГВ высокий.
     
  3. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потратиться на герметизацию существующего колодца. Окопать его и хорошо обработать стык между кольцами.
    После колодца небольшую КНС с насосом (стоят они в пределах 10 тыр. еще тысяч 5 хороший насос). И насосом качать на насыпное поле фильтрации. В идеале вместо колец герметичный заводской септик.

    Ни в какие нормы Вы не попадаете.
     
  4. PallMall
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1

    PallMall

    Участник

    PallMall

    Участник

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Если вы колодец делали без герметизации, а почва в высоким УГВ, то ничего не поможет.
    У меня такая же история на участке с УГВ. Пэтому не стал связываться с кольцами, а сразу решил покупать септик в готовом виде. За 3 года эксплуатации никаких проблем.
     
  5. kangol
    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22

    kangol

    Живу здесь

    kangol

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    "перебрать" колодец при таком высоком уровне грунтовых вод скорей всего не получится.
    Если даже все получится то поле фильтрации после колодца очень быстро умрет (какое оно не было бы).
    Выход поставить готовые очистные (которые понравятся).
    Вариант 2: попробовать заказать гильзу (стакан) из тонкого пластика (5мм), осушить колодец, установить, забетонировать пространство между гильзой и стенками колодца.
    но после все равно ставить очистные - т.к. одна емкость ничего не почистит..
     
  6. nanry
    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    nanry

    Новичок

    nanry

    Новичок

    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем ответившим.
    Как я понял, герметизация колодца достаточно трудозатратный процесс и не факт, что все получится поэтому думаю сделать следующее:
    1. Сделать поле фильтрации (если кто даст ссылку на обустройство насыпного поля фильтрации буду благодарен)
    2. Надо ли делать второй колодец? Если да, то сделаю
    3. На следующий год покупаю септик (скорее всего Танк-2) и закапываю его вместо колодца А

    Главное, что бы эта временная конструкция пережила зиму и дождалась постоянного септика.

    PS. Если все критично, могу взять кредит и сделать все сразу, но не хотелось бы выкладывать 120-130 т.р. так сразу
     
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Позже если не забуду выложу в закрепленной теме.
    2. Да желательно, хотя если Танк ставить то затраты смысла не имеют да и кольца при таком УГВ дело малоперспективное.
    3. При высоком УГВ вариант. Только нужна емкость под насос. Можно использовать кольца существующие, но только если они не будут пропускать грунтовку.
     
  8. Shellon
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    25

    Shellon

    Живу здесь

    Shellon

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Верея, Наро-Фоминский район.
    Народ помогите пожалуйста! у меня участок с высоким уровнем грунтовых вод! воды близко к поверхности, помогите советом, может продавать или попробовать бороться с этим, участок имеет уклон небольшой в северную сторону
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    А с чем бороться то?
    Или УГВ выше уровня грунта:aga:?
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это точно УГВ? Может верховодка по глине стоит. Без данных по грунтам сложно советовать.
     
  11. Shellon
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    25

    Shellon

    Живу здесь

    Shellon

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Верея, Наро-Фоминский район.
    да это точно УГВ, пробурил в земле отверстие она через несколько часов наполнилась водой
     
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.468
    Благодарности:
    19.119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В глине можно наблюдать то же явление. Вода с поверхности. Надо смотреть откуда поступает вода.