1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Коды неисправностей 02, затем 09 у Навьена 16к

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем topkon, 21.07.13.

  1. topkon
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    topkon

    Участник

    topkon

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Коды неисправностей 02, затем 09 у Навьена 16к
    Доброго времени суток. Котел отработал 2 года и вот стал выдавать код 02. Давление по манометру в норме. Чуть покачал давление в РБ - все без изменений. Разобрал насос: там все чисто. Установил на место. Затем при открытом сливном штуцере качал воздух в РБ - вода не полилась. Сбросил давление в РБ. Закрыл - открыл краны. Создал давление в РБ, подпитал до 1,4 бар. Включил котел. Насос на ощуп работает, вентилятор крутится и вот-вот должна была впыхнуть горелка - все остановилось. И так каждые 5-7 мин. пытается разжечся. Только в районе трансформатора розжига слышны щелчки, а розжига нет. Раза 4-5 щелкнет и снова начинает работать вентилятор. И так минут 40 - затем на табло появился код 09. Отсоединил газовый шланг, а давление низкое: подушкой пальца придавил отверстие и остановил подачу газа. Какие могут быть на то причины, господа специалисты ? Чем и как " лечить" этот аппарат?
     
  2. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    317

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Новозыбков
    Так и должно быть.
     
  3. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    317

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Новозыбков
    А по поводу ошибок - 02 может завоздушена система или датчик протока глючит, 09 - реле давления смотреть надо.
     
  4. Alex-Jim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    188

    Alex-Jim

    теплый человек

    Alex-Jim

    теплый человек

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Бар
    Ош. 02 это нет циркуляции. Даптик протока теплоносителя не видит движения.
    Выключите пульт (тобишь на нём нечего не должно гореть). После вкл. DIP1 в право. У вас включится насос. Он должен работать непрерывно. Если работает циклически, то попробуйте в момент включения насоса за коротить контакты (напряжение тем очень маленькое), после этого насос должен работать не затыкаясь.
    Значит нужно чистить датчик протока. Четыре винтика, зубная щётка ив мойку.
     

    Вложения:

    • nav-02.jpg
    • nav-01.jpg