    Комбинированная схема отопления: "звезда"+"шлейф". Можно ли?
    Имеем двухэтажный дом из бруса. Подошло время монтажа СО. Планирую двухтрубную систему. Интересует - можно ли комбинировать схемы отопления?
    Сама схема в приложении.
    Также интересует: насос принудительной циркуляции и расширительный бак ставить на обратку или на исходящую трубу?
    Разводка 1 этаж.jpg Разводка 2 этаж.jpg
     
  2. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    А котёл какой?
     
  3. АлБарс
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    АлБарс

    Участник

    АлБарс

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Котёл универсальный от теплодара ОК-20
     
  4. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Топливо какое планируете использовать?
     
  5. АлБарс
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    АлБарс

    Участник

    АлБарс

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    В основном дрова+пеллеты. Для поддержки температуры теплоносителя - ТЭН на 6 кВт.


    В будущем планируется подведение газа.
     
  6. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, котёл ТТ (твердотопливный)
    материал труб разводки?, планируемый теплоноситель (вода или...?), геометрия помещений. По поводу как Вы "страшно" обозвали:)] СО, будет работать, если не будете экономить на диаметрах магистралей и балансировочной арматуре.
     
  7. АлБарс
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    АлБарс

    Участник

    АлБарс

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Трубы - металлоплатик. 26 мм - основная магистраль, общая длина ~ 50 м*2; 20 мм - подвод к радиаторам.
    Теплоноситель - антифриз.
    Геометрия помещений видна на картинках :)
    Балансировочная арматура... вот это для меня новый термин, надо погуглить)
     
  8. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну а так то чё. пришёл-почитал правила-почитал faq-задал вопрос-помогли. а с эдакими долго не разговаривают (темка быстро сгинет).
     
  9. АлБарс
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    АлБарс

    Участник

    АлБарс

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    А мне, в принципе, не надо чтоб тема жила долго. У меня вполне конкретный вопрос: будет ли работать такая система? Не получится ли так, что какое-нибудь "ответвление" тупо окажется без движения теплоносителя?
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    а СО тоже не долго?
    конечно будет, чёб ей не работать. так то ТТ-мп-закрытая-чудестный кактель, зато дёшево поди?
     
  11. АлБарс
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    АлБарс

    Участник

    АлБарс

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    А это тут при чём? Если есть какие-то опасения по поводу жизнеспособности данной системы, то я был бы рад их услышать. Зачем ходить вокруг да около? Даёшь прямолинейность в массы!
    Не уловил суть сарказма.
    А по поводу стоимости - не такое уж и дешёвое удовольствие (разумеется, всё познаётся в сравнении).
     
  12. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Ув. АлБарс, здесь не до сарказма, здесь плакать впору. Ну если уж
    ТТ котёл + МПф26 + "незамерзайка" + закрытая СО +ПЦ (принудительная циркуляция). Вы собрали в одном "флаконе" всех возможных антагонистов. Проясните ситуацию
    -незамерзайка=> дача, а не дом с ПМЖ;
    -ТТ котёл Рраб=2атм. и закрытая СО? :faq:
    -ПЦ при внезапном уходе "светы" - Ваши действия?
    Геометрия -подразумевает не только направления, но и размеры отрезков.
     
  13. АлБарс
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    АлБарс

    Участник

    АлБарс

    Участник

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Дом с ПМЖ, но иногда уезжаем на пару дней. Именно это обуславливает выбор незамерзайки вместо воды.
    Если Вы намекаете на вероятность избытка давления внутри системы, то будет установлена система безопасности.
    В наших краях такое явление - редкость, но на "всякий пожарный" купим генератор. Да и если уж совсем припрёт, то можно будет навестить тёщу на денёк-другой.
    Сначала думал что размеры видны на полноэкранном просмотре файлов, сейчас вижу что ошибся.
     

    Вложения:

    • Разводка 1 этаж.jpg
    • Разводка 2 этаж.jpg
  14. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Контур ГВС и ХВ? :faq:, в это время как себя будут чувствовать?, а также цветы и проч. теплолюбивые.
    На АЭС установлены н-ное кол-во систем безопасности, с резервированием... Чернобыль и Фукусима пример для супер оптимистов.
    Я о том варианте, когда ТТ на полном ходу, "света" уходит, а дома или никого нет, чтобы дернуть за "шнурок" гены, или гена запускаться не хочет. Законы Мерфи действуют.
     
  15. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    То есть 100 метров, при Ду ~= 20..21мм, + заужения диаметра на соединительных фитингах, для МПф26 при вязкости "незамерзайки" маловато будет. Ещё неприятный момент у "незамерзаек" теплоёмкость меньше чем у воды => количество радиаторов больше.
     