1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Заземление из нержавейки. Отчет

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Олег4D, 22.07.13.

  1. Олег4D
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402

    Олег4D

    Живу здесь

    Олег4D

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Москва
    Заземление из нержавейки. Отчет
    Выбрал я систему заземления на основе штырей из нержавейки.
    Было куплено 12 штырей по 1,5 метра плюс соединительные муфты, наконечники и т. д.

    Почва в основном песок. Грунтовых вод нет. Встречаются прослойки глины.
    Приблизительно в 8-10 метрах от поверхности находится известняк.
    На глубине 1-1,5 очень часто встречаются камни разных размеров.
    Если удастся, то хотел все штыри забить в одно место (чем глубже, тем меньше сопротивление). Но понимая, что известняк близко рассчитал так (в зависимости сколько штырей смогу забить в одно место):
    1. Все штыри в одну точку - 18 метров (12 штырей)
    2. Штыри в две точки в 6 метрах (лучше 9 метров) друг от друга - 9 метров (по 6 штырей)
    3. Штыри в три точки в 5 метрах друг от друга - 4,5 метра (по 4 штыря)

    Выкопал одну яму. Туда начал последовательно забивать перфоратором штыри (соединяя штыри муфтами и мажа токопроводящей смазкой). После забивки каждого штыря мерил сопротивление заземления.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    Измерение первого заземлителя:
    0 штырей (штырь воткнут в землю на 5 см) - 3734 Ом
    1 штырь - 275 Ом
    2 штыря - 45,7 Ом
    3 штыря - 22,5 Ом
    4 штыря - 9,62 Ом
    5 штырей - 13,12 Ом
    6 штырей - 11,25

    Больше забить не смог.
    Далее выкопал вторую ямку и начал бить штыри туда:

    Измерение второго заземлителя:
    0 штырей (штырь воткнут в землю на 5 см) - более 4000 Ом
    1 штырь - 137,8 Ом
    2 штыря - 35,15 Ом
    3 штыря - 23,01 Ом
    4 штыря - 7,06 Ом
    5 штырей - 10,12 Ом
    6 штырей - 8,22 Ом

    Далее прокопал траншею между ямами и проложил оцинкованную полосу между заземлителями. Соединил все специальным крепежом, промазал смазкой, накрыл бутылками (пластиковыми) и закопал.
    [​IMG] [​IMG]
    При прокладке воды и канализации сделаю ввод оцинкованной полосой от заземления в дом.
    Пока просто проволока.

    Итоговое сопротивление двух объеденных заземлителей - 4,65 Ом
    Норматив перекрыл с хорошим запасом. :)
    [​IMG]
    При забивании штырей два раза натыкался на что-то. Штыри не шли. Помогло прокручивание штырей вокруг оси газовым ключом. Но это работает только до 5 вбитых штырей - дальше прокрутить я не смог.

    Про увеличение сопротивления после 4 штыря:
    при заглублении пятно контакта уходит ниже и ниже. Т. е. штыри, когда их забиваешь контактируют не всей площадью поверхности с землей. Дырка в земле несколько больше самого штыря (наконечник плюс муфты раздвигают землю). А на разных слоях почвы разное сопротивление.
    Должно пройти какое-то время, пока земля засыплет пустоты.
    Через год думаю финальное сопротивление будет еще меньше.
     
  2. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Бутылками зря накрыли. Под ними будет образовываться конденсат (повышенная сырость).
     
  3. Олег4D
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402

    Олег4D

    Живу здесь

    Олег4D

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Москва
    Бутылки поставил умышленно. У меня нержавейка (крепление тоже) - воды не боится.
    И бутылки предотвратят вымывание токопроводящей смазки.
     
  4. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Ок. А в этой смазке есть смысл? Ведь она уменьшает сопротивление на сотые доли Ом. Это существенно только при использовании заземлителя в составе системы молниезащиты.
     
  5. Олег4D
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402

    Олег4D

    Живу здесь

    Олег4D

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Москва
    В смазке всегда есть смысл ! ;)
    Увеличивается (значительно) площадь контакта. Сопротивление (хоть и немного) уменьшается.
    И еще один плюс - через ХХ лет болты можно открутить, а не срезать болгаркой.

    Планирую использовать эти заземлители и как молниезащиту тоже.
    Хотя тут (на форуме) много противников объединения заземления и молниезащиты.
     
  6. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    А каково расстояние между ними и какой размер использованной оцинкованной полосы?

    Использование совмещенного заземляющего устройства не запрещено. Главное - чтобы оно было выполнено в соответствии с требованиями к заземляющему устройству в составе системы внешней молниезащиты.
     
  7. Олег4D
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402

    Олег4D

    Живу здесь

    Олег4D

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Москва
    Расстояние получилось 6 метров. Надо было 9 (а лучше 18), но не смогла... :)
    Полоса - оцинковка 40х4
    Это тема следующего отчета, через год-два, когда крышу постоянную сделаю.
    Моя тема в "деревянных домах": https://www.forumhouse.ru/threads/201304/
     
  8. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Крайне мало. Нужно дополнять еще одним электродом такой же глубины, но с отступом на 10-18 метров.
    Молниевым токам нужно "пространство" (в случае удара).

    Отлично! Более чем... (по норме для оцинкованной полосы минимальные размеры: 30*3)
     
  9. Олег4D
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402

    Олег4D

    Живу здесь

    Олег4D

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Москва
    Чем больше расстояние между заземлителями, тем больше массы земли участвует в распределении энергии молнии.
    Согласен что расстояние мало, но мое мнение - не критично. Для молниезащиты хватило бы и одного заземлителя. ИМХО.
    Пол страны пользуются тремя уголками забитыми в метре друг от друга... :)
     
  10. sos2
    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4

    sos2

    Участник

    sos2

    Участник

    Регистрация:
    16.05.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Как называется комплект вашего заземления?
     
  11. Олег4D
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402

    Олег4D

    Живу здесь

    Олег4D

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Москва
    Я покупал не комплект, а набор частей. Названия нет. Штыри маркируются СЗН-58-11-15
    .
     
  12. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Это чё за дела, я не понял? ;)
    Если только он горизонтальный. :hello:
     
  13. Олег4D
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402

    Олег4D

    Живу здесь

    Олег4D

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Москва
    Планировал (если получится) забить все штыри в одно место. Удобнее всего это делать посередине стены дома, напротив ввода заземления в дом.
    Но в первую точку смог забить только 6 штырей. Максимально расстояние от этой точки, куда я смог забить еще 6 штырей - 6 метров. Дальше чужой участок. В другую сторону коммуникации и септик.
    Поэтому нешмогла... :)
    Тут с Вами не согласен. Вертикальный заземлитель имеет принципиально более низкое сопротивление чем горизонтальный. У меня сверху песок, а у него сопротивление более 1000 Ом на метр.
    :hello:
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Так мне важнее уравнять потенциалы, еси чё.:hello:
     
  15. Олег4D
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402

    Олег4D

    Живу здесь

    Олег4D

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    860
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Москва
    Уравнивать потенциалы надо вокруг всего дома. А на 9 метров или на 6 метров разнесены заземлители пофиг.