В прошлом году при освоении дачного участка я решил сразу проложить в траншее ПНД-трубы под водопровод (глубина 1.8 м) и силовой кабель (глубина 0,8 м). На участке стоит столб, на нем вводной щиток со счетчиком, дифавтоматом и несколькими группами АВ, на столбе выполнен спуск 4х16 алюминия (3 фазы и ноль) и заземление в виде забитого в землю стального прутка. Все сделано по проекту ДНТ. В траншею от щитка до места ввода в дом был уложен кабель АВБбШв 4х25 - 50 метров, от дома до бани (шлейфом) АВБбШв 4х10 - 26 метров. На тот момент я не учел, что в моем случае можно было обойтись без повторного заземления около дома (бани), если бы взять кабель с пятью жилами. В вопросах выбора схем заземления я пока дилетант. Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать броню кабеля в качестве пятой жилы для РЕ-проводника, либо параллельно с кабелем проложить еще провод, либо делать повторное заземление?
Броню кабеля нельзя использовать в качестве РЕ-проводника. Использовать можно только защитную алюминиевую оболочку кабеля, но в вашем кабеле ее нет. Повторный контур заземления у столба Вы можете использовать только для заземления корпуса щитка на столбе и для заземления брони кабеля около щитка виду неизвестности качества контура заземления. Вам необходимо выполнить около дома дополнительный контур заземления по всем правилам. На контур заземления у дома заземлите все что подлежит заземлению в доме и броню кабеля на конце входящем в дом.
Спасибо за ответ! Позволю себе задать еще вопрос: если в моем случае использовать пятижильный кабель (3фазы, ноль и РЕ), допускается ли не делать повторное заземление?
Не иметь нормального повторного заземления - не допускается. Пятая жила без нормального заземления не может быть использована. Вам неизвестно качество заземления около столба. Если Вы хотите использовать пятую жилу, то Вам надо обратиться в электроснабжающую организацию, узнать у них качество повторного заземления у столба и получить разрешение на его использование для заземления оборудования в доме с помощью пятой жилы кабеля, либо по согласованию с электриками сделать хорошее повторное заземление у столба. Тогда вам можно будет использовать пятую жилу кабеля для ввода проводника РЕ в дом. Кабель у Вас уже проложен. Вам проще сделать около дома повторное заземление. Это совсем нетрудно. Откопайте траншейку длиной метров восемь и глубиной в полметра в удобном месте, недалеко от дома. В траншею заколотите кувалдой в землю 4-5 стальных уголков сечением 50х50 мм. длиной не менее 1,5 метра. Над дном траншеи оставьте часть уголков примерно в 200 мм. Все уголки тщательно соедините на сварке стальной полосой 50х5 мм. Траншею засыпьте грунтом. Конец полосы выведите к дому и закрепите. На конце полосы приварите головкой к полосе болт М 12 и от него проложите медный провод сечением не менее 10 мм. кв. на шину РЕ в щите дома.
Длина штырей заземления должна быть от 2.5метров и растояние между ними(штырями,уголками...) должно быть кратно длине вертикального заземлителя. От 2.5метра и больше, если позволяет площадь участка.
Прочел четыре раза, "много думал"(с). В системе ТТ, по-видимому, броню кабеля следует землить только с одного конца - в доме, где "своё" заземление. Потому что если второй конец брони (в щитке на столбе) подключить к повторному заземлению столба - у нас получится гальваническая связь "своего" PE c нулём ВЛ, что нафиг не нужно.
Можно в этой теме? Какая из систем надежно защищает? Явно TN-S защищен лучше, но у нас нет рабочего и защитного нулевого провода от подстанции... А из ТТ и TN-С-S? Картинка отсюда http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/ там же смысл систем и расшифровка их аббревиатур... Там много интересных тем: Как правильно подключить УЗО? СХЕМА. Как отличить Дифференциальный автомат от УЗО?