    Уважаемые практики! дайте дельный совет по плитам ПК.
    1. плита имеет ширину допустим 990, во время проектирования какой размер забивать? 990 или зазор? (сколько) я прекрасно понимаю что идеальных плит не бывает, да и плиты не карандаши чтобы их ставили с точностью до мм.
    так сколько забивать в размер?
    У плиты ПК опирание 120-150мм, а с боку сколько?
    а что будет если опирание будет не на две а на три точки? (две короткие и одна длинная сторона) это допустимо?
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • 3333.jpg
  2. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Геннадий они собственно и идут по 990, дабы 1см. шел на шов.
    Бокового операния не должно быть вообще. Плита работает только двумя гранями, это связано с устройством самой плиты (армирование и воздушный канал) Если опереть гранью тот который параллельно воздушному каналу, то она попросту может треснуть.
     
  3. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.162
    Благодарности:
    6.263

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.162
    Благодарности:
    6.263
    АрхитекторПКВ, А какой должен быть боковой зазор ?
     
  4. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.162
    Благодарности:
    6.263

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.162
    Благодарности:
    6.263
    А плиты если в два ряда должны быть одной ширины? или это не важно? обязательно друг напротив друга? или можно в разбежку?
     
  5. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Абсолютно без разницы и то и другое.
     
  6. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.162
    Благодарности:
    6.263

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.162
    Благодарности:
    6.263
    Вот последний вопросик!
     
  7. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Эта часть стены возводится и впритык к ней без операния подгоняется. Ну скажем те же 10мм. А на фото это твой объект? Этот промежуток монолитить придется
     
  8. ГенаТверской
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.162
    Благодарности:
    6.263

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    ГенаТверской

    gehatverskoi@mail.ru

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    12.162
    Благодарности:
    6.263
    карты в потолок! :)]
    Картинка с интернета,
    вопросы которые задаю в этой теме не мои:)] я как бы являюсь посредником- а точнее сказать испорчены телефоном.
    мои слова звучали для человека наверное не авторитетно - поэтому я создал тему что бы третии лица могли подтвердить или опровергнуть мои слова !
    Спасибо огромное, я предполагаю что данная тема поможет кому нибудь ещё!
    Спасибо!
     
  9. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Грамотный ход. :super: