1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу оценить правильность расчета фундамента

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mahito, 20.07.13.

  1. Mahito
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5

    Mahito

    Живу здесь

    Mahito

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Кострома
    Прошу оценить правильность расчета фундамента
    Дом - пенаблоки + кирпич. Этаж мансардный, полы по грунту, перекрытие 1-го этажа плиты, УГВ 1,3 метра, 40 см плодородный слой, 90 суглинок далее песок. Нужна ли перемычка?
     

    Вложения:

    • Изображение 001.jpg
    • Изображение 004.jpg
    • Изображение 005.jpg
    • Изображение 006.jpg
    • Изображение 007.jpg
  2. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    1. Где расчет массы здания со всеми нагрузками для обоснования ширины ленты 800 мм?
    2. Из этого сращу вопрос- технологично ли делать фундамент разной ширины? Может достаточно 500-600 без всяких уширений.
    2. Для чего нужен средний пояс армирования, который в середине сечения не работает. Проектировщик должен об этом знать. Средний пояс должен быть смещен вниз или вверх, для того чтобы он работал.
     
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это конструктивное армирование по СНИПу от растрескивания. Подробно объяснял конструктор Михаил Судоргин. Он назначает...
    Достаточно 8мм.
     
  4. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    От растрескивания он должен стоять чуть ниже границы изменения ширины, а не вровень с ней ИМХО.
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.179
    Адрес:
    Екатеринбург
    Изменению ширины 150х400 (Н) мм армирование ваще по барабану.
    Высота подошвы 400мм в ИЖС неактуальна. Назначаю 200-300мм. "Отчеты"
    У шведов ваще 100мм Еще первоисточник УШП. Супергрунд картинки 5,6. Но там полное отсутствие сил МП.
     
  6. Mahito
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5

    Mahito

    Живу здесь

    Mahito

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Кострома
    А как правильно? tuj нужно сразу нагружать?
     
  7. Mahito
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5

    Mahito

    Живу здесь

    Mahito

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Кострома
    (дом 11 на 8. этаж +мансарда.планирую пристроить гараж. пеноблок на 400мм+облицовка кирпич. фото проекта вы смотрели в теме (прошу оценить правилность расчета фундамента.)много неясностей. конструктор исчез после получения денег. вес дома не знаю. не знаю многово. вот и пишу всем с прсьбой помоч)
     
  8. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    1. Исчезновение конструктора мне понятно, судя по его проекту, размещенному Вами.
    2. Маловато вводных.
    Для начала - поподробнее про дом: конструктив (какие блоки, толщина стены, есть ли утеплитель, вентзазор, какой кирпич планируете). Потом уже можно прикинуть массу дома. А то так может получится, что после ПРАВИЛЬНОГО расчета отпадет необходимость лепить уширение (подошву) 800мм.
     
  9. Mahito
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5

    Mahito

    Живу здесь

    Mahito

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Кострома
    Дом из пеноблока 20"30"60 +облицовка кирпич и утеплитель или 20 "40"60 +кирпич без утеплителя. прочность не знаю. 2эт армапояс и по проекту плиты перекрытия (720мм)
     
  10. Mahito
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5

    Mahito

    Живу здесь

    Mahito

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Кострома
    Вырыты траншеи глубиной 70-80 см высотой ширина 1метр.дополнительно вырыта траншея под стену разделяющюю гостинную и холл
     
  11. Mahito
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5

    Mahito

    Живу здесь

    Mahito

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Кострома
    Грунт ..30-40 плодородка 80-90 суглинок дальше пошол крупный рыжий песок с мелкими камешками с водой
     
  12. Mahito
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5

    Mahito

    Живу здесь

    Mahito

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Кострома
    Изображение 019.jpg Изображение 001.jpg Изображение 021.jpg Изображение 027.jpg Изображение 025.jpg Изображение 032.jpg Изображение 032.jpg


    вот такой грунт
     

    Вложения:

    • Изображение 020.jpg
    • Изображение 029.jpg
  13. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.125
    Благодарности:
    11.111
    Адрес:
    Домодедово
    Земляка, 44alex подключите - он, при желании, достойно оптимизирует стойку. Но со многими из своих "хотелок" - придется расстаться ;)
     
  14. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.369
    Благодарности:
    16.824

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.369
    Благодарности:
    16.824
    Адрес:
    Кострома
    Привет.
    Да мне сказать то особо нечего -можно сделать как задумано, но я делаю иначе -см. темы в подписи.

    Еще план ленты надо добавить... Армирование слабовато вроде как.
    И кстати пол по грунту утеплен не верно. Как технологично отлить ленту с уширением за один раз? Как утеплять фундамент (если планируется) и как цоколь отделывать?
    Короче почитайте мои темы -может понравится.
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    В расширении необходимости не вижу, а вот утеплять нужно, ибо грунт, по всей видимости, сильнопучинистый. И зачем стока траншей нарыли, раз 7метровыми плитами собрались перекрывать? Слой плодородки под пол по грунту нужно снять.