    Нужен совет - водоснобжение бани
    Здравствуйте.

    Хочу понять, из-за чего такое произошло и как сделать, чтобы не повторилось.
    Заранее каждому благодарен за помощь.

    Моя история ситуация...
    Купили участок.
    Построили баню с жилой монсардой.
    Сделали скважену - получилось около 35 метров.
    Самостоятельно решил сделать водоснабжение (спасибо форуму за полезные отчеты)
    Получилось...
    Скважена-центробежный насос водолей-гидроаккумулятор...
    Далее разводка по дому: две раковины, душ, унитаз, улица, бойлер.
    Сделал в июле 2012 - все работало без нареканий и проблем.
    ТОЛЬКО смущало, что первые дни набор воды в гидроаккумулятор происходил очень странно... две минуты набирает, потом отключается, давление падает и опять две минуты и так без перерыва все выходные.
    ПОЧЕМУ такое происходило?
    Вопрос два: если подойти к скважение, то по звуку такое ощущение, что насос не отключается.
    Такое может быть? реле давления установлено.

    На зиму воду из системы слил, все краны оставил открытыми.

    Весна 2013...
    Открыл сезон и выяснилось, что кран сорвало. Причина, думаю в том, что дом просел.
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Вариант раз - негерметичен трубопровод (не до конца вставили трубу в фитинг, свищ в трубе).
    Вариант два - забыли поставить обратный клапан или он неисправен.
    Выбирайте;)...
    П. С. шаровые краны на зиму оставляйте в положении под 45 градусов (наполовину прикрыты).
     
  3. Flashmax
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    45

    Flashmax

    Живу здесь

    Flashmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Украина
    Давления воздуха в ГА правильно выставили?
     
  4. Ruffus13
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Ruffus13

    Участник

    Ruffus13

    Участник

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    ?

    Давление не выставлял никак.
    При закрытие сезона спустил через ниппель полностью.
    В этом году включил насос и все работает нормально. И набирает воду без перебоев и напор хороший.
    Показывает постоянное давление около 2,8 атм.
    Как выставлять? Зачем нужно? Из-за этого насос может работать постоянно?

    СПС за помощь
     
  5. Ruffus13
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Ruffus13

    Участник

    Ruffus13

    Участник

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Спасибо.
    Скорее всего был неисправен обратный клапан, т. к. После замены насоса вода набирается нормально.

    Но звук в скважине такой как будто насос не отключается
     
  6. Ruffus13
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Ruffus13

    Участник

    Ruffus13

    Участник

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Не выставлял ни как.
    Первый сезон - как купил, так и поставил.
    Второй сезон - как спустил после первого, так больше ничего и не делал.

    А что вы имеете ввиду?
    Как нужно выставлять и сколько?
     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
  8. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    1,5 атмосферы должно быть в гидроаккумуляторе. Присоединяете манометр к ниппелю ГА и смотрите, сколько там атмосфер. Если мало - подкачиваете обычным насосом.

    Проверьте обратный клапан и вообще всю магистраль до ГА на наличие протечек. Проверьте, не сифонит ли бачок в унитазе - частенько из-за этого проблемы: вода потихоньку бежит, и складывается ощущение, что насос не выключается (он и не выключается, потому как вода в унитаз утекает :)).
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Давление воздуха в ГА зависит от давления включения и должно быть на 10% ниже давления включения насоса. При стандартных настройках РД (вкл-1.5, выкл - 2.8-3) в ГА должно быть 1.3-1.4 атм.
    Проверяется (и подкачивается) на пустом ГА. Выключили насос, открыли кран, подождали пока не сольется вода, кран не закрываем, проверяем давление воздуха и при необходимости подкачиваем.
     
  10. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Да, спасибо, забыл указать. А вот про 10% - не знал, спасибо за информацию. Как обычно - нельзя знать всего :)
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Настройка давления воздуха в ГА так делается для того, что бы насос включался когда в ГА еще остается немного воды. Если сделать равные давления или давление воздуха больше - в кране может прерываться струя воды в момент включения насоса. Если намного ниже - сильнее тянется мембрана и со-но быстрее выходит из строя. Вот, собственно, и вся арифметика...
     
  12. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Да, еще вопросик про арифметику, который все время от меня ускользает: от чего зависит ёмкость ГА? Или, зеркально: на что влияет ёмкость ГА? Она как-то рассчитывается, исходя из набора параметров определенных?

    Думаю, что раз жидкость несжимаема, то ёмкость ГА главным образом влияет на промежутки времени включения насоса - чем больше ГА, тема реже работает насос. В случае с системой отопления ГА - это еще и приёмник для увеличившегося объема воды (вот тут как раз и интересуют расчёты). Полагаю, что в случае с СО надо рассчитывать объем ГА, исходя из объема теплоносителя и его коэффициента объемного расширения. Но вот сколько брать объёма ГА про запас - вопрос.

    В общем, буду очень признателен, если поделитесь этой крайне интересной информацией. Хочу расширить немного свой кругозор, а то вдруг выяснится, что я везде колхоза понаделал :)
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Расчет емкости https://www.forumhouse.ru/threads/122237/#post-3021571 для водоснабжения. Влияет на кол-во включений насоса.
    Для отопления емкость ГА 10%, а идеально - 15% от емкости системы. То же самое и для горячего водоснабжения при использовании накопительного водонагревателя/бойлера.
     
  14. Ruffus13
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Ruffus13

    Участник

    Ruffus13

    Участник

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Спасибо.
    В ближайшее время подкачаю. Сейчас при отключенным га давление показывает 0.

    Еще вопрос...
    Насос постоянно работает из-за протечки или это может быть, т. к. Давление не накачал?
    Все протечки вроде бы устранил.