1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неоднородный состав бетона при подаче из миксера

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Lepid, 20.07.13.

  1. Lepid
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Lepid

    Участник

    Lepid

    Участник

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Красноярск
    Неоднородный состав бетона при подаче из миксера
    Добрый день!

    При заливке бетона в опалубку из миксера шел неоднородный состав бетона то много щебня то совсем нет, в результате получилось то что на фото. Как мне представляется причина в том что водитель скотина не перемешал / прокрутил как следует смесь перед подачей.

    1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG

    Вопросы: в чем причина? насколько критично? что делать далее?

    Грунт: суглинок глина
    Фендамент: мзл
    Строение планируется: 6 на 4,5, брус, 1 этаж, цоколь высотой 40 см из кирпич м-100.

    Заранее спасибо
     
  2. Зеленкин Юрий
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Зеленкин Юрий

    Участник

    Зеленкин Юрий

    Участник

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Доброго времени суток! У меня при заливки тоже шел на однородный бетон:no:, но опалубку я ещё не снял:hello: так что будет интересно услышать мнения профи!
     
  3. DimonKrk
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64

    DimonKrk

    Живу здесь

    DimonKrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Красноярск
    Маловато вводных: какой УГВ в Вашей глине, какое армирование заложили, размеры ленты. Вообще-то бетон смешивают еще на заводе, в миксере по дороге он только подмешивается, так что если заказывали не по объявлению со столба, то бетон у нас в Красноярске неплохой. А основная причина того, что мы видим на фотографиях - похоже, не вибрировали Вы бетон при заливке. Впрочем, под такое строение (баня?) пойдет.
     
  4. Lepid
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Lepid

    Участник

    Lepid

    Участник

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Красноярск
    УГВ ниже 3-х метров, армирование 2 ветки снизи и 2 сверху 12 арматура, размер ленты: ширина 0,3, высота 0,7 м, строение: пристройка для ПМЖ. Нет вибрирования не было, было штыкование ломом. Но там валили с миксера одни камни, ломом и тяпкой не растащишь.

    Заказывал в "Лидер" на Пограничников 42 - говно видать контора.