    Пусконаладка умягчающего оборудования для "чайников"
    Было приобретено по рекомендациям уважаемых профи форума, следующее:
    [​IMG]
    Анализ
    Скачал инструкцию
    Далее закупаем ПП трубу PN 10 D32 и фитинги. ВВ20 с углём?
    Засыпаем, свариваем, программируем.
    Запускаем.
    Обеззараживаем...

    Вот за последний пункт ни разу не помню что бы об этом писали. Как, чем, а надо ли и как часто и в зависимости от чего?
    Может что то ещё упустил, подскажите.
     

    Вложения:

  2. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    И зачем кварц зернистый 3-5мм 40кг?
     
  3. Вячеслас
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17

    Вячеслас

    Живу здесь

    Вячеслас

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вот не лень же было переписывать всю строку) что именно настораживает, размер, масса, фактура, материал?
    масса - упаковка, 50л смолы не удивили же
    размер - "специалист" продал, хз
     
  4. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    У Вас в графе "количество" написано 40 кг.
    А переписывать не лень, хотел написать -"а зачем столько гравия", но подумал: сейчас получу в ответ - "какого такого гравия?"...
    50 л смолы не удивили, их можно таки засыпать в баллон 1054, умягчающий.
    хз, наверное "специалист" решил, что Вам надо тропинку отсыпать у крыльца. :)]
     
  5. Вячеслас
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17

    Вячеслас

    Живу здесь

    Вячеслас

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ничё, в аквариум пойдёт, специалисту зачтётся, он мне ещё две трубки с щелевиками впарил, вторая в комплекте к колонне шла.
    я вот сейчас кручу эту "голову" 255/760 и ни как не пойму фразу "Если 760 контроллер запрограммирован на регенерацию по времени, то параметр Р 8 (жесткость воды) не используется."
    т. е. если у меня Р4 не равно нулю, то только по сроку регенерация будет?
    А сколько при этом кол-ве смолы гравия сыпать, 4-5кг закроют щелевик?
     
  6. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Если сыпать гравий, чтобы закрыть щелевик - 4-5л то смолы не более 42л
    Я не сыплю гравий в бытовые умягчители. Он там не нужен. Ни на прямой поток, ни на обратный он влияния не оказывает, катионит взрыхляется и без гравия хорошо. Зато всегда можно заменить водоподъёмную трубу.
     
  7. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Перевод наверное неправильный. 760 контроллер только по времени не может работать. По времени он может через заданный интервал времени регенерировать, если соответственно установить этот интервал (не равный 0) в P4, а датчик холла вынуть из гнезда, чтобы он не "чувствовал" вращение турбинки. В штатном же режиме регенерация наступает от события, которое наступает раньше (если р4=0, то регенерация будет происходить только по расходу воды). А Р8 невозможно установить равным 0.
     
  8. Вячеслас
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17

    Вячеслас

    Живу здесь

    Вячеслас

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем такая необходимость может возникнуть?
    По запуску и обеззараживанию просветите.
     
  9. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Иногда бывает нужно. Хорошо иметь потенциальную возможность разобрать фильтр без выгрузки загрузки. :)
     
  10. Вячеслас
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17

    Вячеслас

    Живу здесь

    Вячеслас

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если не сыпать, то оба мешка, я так понял.
    Упорно игнорируете просьбу по запуску, почему?
     
  11. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Это долго писать! А я между делом на форум сегодня выхожу. Приеду домой - отвечу.
     
  12. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Первый пуск умягчителя.
    Засыпали, прикрутили, припаяли. Насыпали соли мешок в солевой бак, залили до половины солевого бака воды. Дали постоять 6 часов.
    Далее.
    Втыкаем штеккер адаптера в контроллер, а вилку в розетку. Устанавливаем 40 в первичной настройке.
    Устанавливаем время, день недели, время регенерации, кол-во дней - 25, режим засаливания - S, емкость, которую предложит - подтверждаем, жесткость =50хЖ, где Ж= жесткость в Мг-экв/л.
    Нажимаем и удерживаем кнопку "регенерация" около 5 сек, как только картинка на дисплее сменится и вал стронется с места, кнопку отпускаем немедленно. Медленно открываем кран подачи воды. Если ничего не потекло там, где не надо, оставляем кран открытым.
    Начинается обратная промывка. Когда вал остановится в режиме С1, снимаем адаптер из сети, и наблюдаем за цветом воды на выходе из дренажной трубы. Если вода идёт желтая, окрашенная сильнее, чем на входе, ждём просветления, затем вставляем адаптер в сеть; если вода светлая сразу, через 5 минут вставляем адаптер в сеть и ждём завершения цикла С1.
    После завершения цикла С1 умягчитель выйдет в режим С2 - засаливание. Поскольку засаливать нечем, воды в солевой трубке ещё нет, сбрасываем текущий цикл, нажимая и одновременно удерживая стрелку вверх и квадратик. С2 сбрасывается, переходит к С4. Как только прекращается шипение, сбрасываем С4 вышеуказанным способом, затем С5,С6,С7. На С8 останавливаемся на минуту, затем тоже сбрасываем.
    Фильтр переходит в режим "сервис". Снова нажимаем на кнопку "регенерация". Наблюдаем за регенерацией. Обращаем внимание на цикле С2, что раствор всасывается. Шарик не падает (если есть стаканчик с шариком). Идём пить кофе.
    P. S.
    Сейчас обычно в комплекте солевого бака идёт китайский поплавковый солезаборный клапан. Там есть внизу шарик. Так вот, если 255 клапан укомплектован стаканчиком с собственным шариком, лучше шарик в солезаборном клапане подвязать, чтобы он не падал. Некоторые наоборот, удаляют шарик из стаканчика. Как нравится. Мне больше нравится, когда я вижу, как крутится шарик. ;)
     
  13. Вячеслас
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17

    Вячеслас

    Живу здесь

    Вячеслас

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Решил оба мешка, без гравия, засыпать. Значит 50 ставить?
    На входе же вода из скважины, она прозрачная у меня...
    Зимой бываем раз в неделю, расход минимальный, стоит ли сократить кол-во дней? Или в ручную по приезду делать регенерацию, а может просто промывку без соли? Что же там по поводу обеззараживания, вода же будет стоять в колонне без движения 5-6 дней.
    Стаканчик есть
    Я так понял, что во время регенерации с этой "головой", водой пользоваться не получиться. Можно ли по байпасу пустить воду в это время?
    Сколько по времени займёт эта процедура при загрузке в 50кг и ёмкости системы 3,2кг на засаливании S?
     
  14. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Солевой бак у Вас маленький, если поставить 50, много воды наливать будет в него. Ставьте 40.

    Желтая вода бывает идёт, если катионит плохо отмыт. Леватит обычно отмыт хорошо. Это я на всякий случай написал.

    Обеззараживание обычно делается один раз при запуске. Просто в колодец солезаборного клапана солевого бака наливают 5-6% раствор гипохлорита натрия из расчёта 35г на 1 куб. фут (28,3 л) Всё очень приблизительно. Слишком частая процедура дезинфекции ведёт к деградации катионита.

    Во время регенерации открывается внутренний байпас. Вода на выходе остаётся, но исходная. Для фильтров непрерывного действия применяют два параллельных баллона и специальные клапаны управления контроллерами, связанными между собой логически.
     