1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема фундамента - монолитная плита. Прошу дать оценку схеме

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ser163, 16.07.13.

  1. Ser163
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    Ser163

    Живу здесь

    Ser163

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тольятти
    Схема фундамента - монолитная плита. Прошу дать оценку схеме
    Добрый день!
    Уровень грунтовых вод на участке ориентировочно 1,5 м (летом). Возможно при подъеме достигает и 1 м.
    Дом 2х этажный из газоблоков и облицовкой кирпичем примерно 200 кв. м.
    Выбор фундамента на плиту.
    Прошу посмотреть и дать оценку прилагаемой схеме фундамента. Возможно ли снизить толщину плиты или еще чего?
    Пэйнт.png
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    Непонятно что с армированием.
    Толщину можно снизить, разве что заменив бетон например на B25, см до 35.
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Ужас. я думал, это для плита ангара под танки абрамс.
    можно просто ленту сделать и пустотки на нее опереть или просто плиту толщиной 25см и не использовать пустотки, а поднять плиту выше, утеплив под плитой по периметру и под отмосткой и сделать пол по плите.
    но делать и плиту и пустотки для 1 этажа это явно перебор. а уж про толщину и говорить нечего.
     
  4. Ser163
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    Ser163

    Живу здесь

    Ser163

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тольятти
    это же низко пол получиться


    ну я думаю в 2 слоя заармировать плиту
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    это будет зависеть от толщины конструкций пола
     
  6. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    Ser163, насыпаете щебень песок + пенопласт и делаете плиту. вот вам и будет нормальная высота пола.
     
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ужас, ужас, ужас...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".

    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
    Как правильно раскладывать арматуру в плите - процесс армирования. Еще #5 #634
    Расчёт фундаментной плиты - услуги конструктора.

    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
     
  8. Ser163
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    Ser163

    Живу здесь

    Ser163

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тольятти
    Это все очень сложно сразу воспринять.
    Какие ошибки в схеме проекта фундамента если коротко?
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ссылки не читаете. Считаю общение с такими участниками непродуктивным, не обессудьте...
    Ошибка только одна, фундамент от 9этажки совать под ИЖС...
     
  10. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    Ну уж сразу так. Например если по геологии идет сверхлимитная усадка грунта при ленточном фундаменте, то тогда что делать?
    А так плита имеет свои особенности в эксплуатации. Необходимо организовывать дренирование из под плиты, если УГВ высокий. Необходимо обязательное утепление плиты, особенно если дом в первую зиму войдет без отопления.

    Особенность плиты такова, что грунт под ней через бетон промерзнет, и вспучится горбиком, в результате будет края провиснут и дом пойдет трещинами.

    Так что дренирование и утепление, если связывайтесь с плитой.
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Именно про особенности плиты для ИЖС в #7. Практика конструкторского расчета.
    Если потрудитесь открыть ссылки, почувствуете огромную разницу с картинкой ТС.
    Если потрудитесь открыть все ссылки, узнаете генезис сего подхода к "проектированию"...
     
  12. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    Al185, у меня плита вообще в цоколе, расчет делали хохлы, зонное усиление, на подбетонке. В зиму войду скорее всего только с первым этажом. Но у меня будет все утеплено ЭППС, начиная с самой плиты (планирую теплый пол), заканчивая перекрытиями цоколя + теплая отмостка.
     
  13. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Похоже на это? Удивите...
     
  14. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    Al185, у меня все таки проект дома, а не фундамента, так что все это есть, но не так подробно.
    Геологии нет и изначально проектировалась лента, но была осадка грунта сверх допустимой, потом уже был перерасчет на плиту.
    Да и судя по схеме армирования, и то что диаметр арматуры прыгает от места к месту, то расчет плиты производился, а не просто так накидали как бог на душу положит.
     
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    В последующих словах смысла никакого. Слово расчет без цифр характеристик грунтов употреблять бессмысленно...