    Добрый день!
    Проектирую себе в коттедж; теплый водяной пол. Возник пока сугубо теоретический вопрос: а почему не практикуется подключение теплого пола к системе отопления через теплообменник вместо смесительного узла? Оно же получается дешевле? (даже с учетом отдельного расширительного бака и группы безопасности). Сложность (или невозможность) регулировки?
    Какие-то другие сложности?
    Заранее спасибо всем, кто откликнется.
     
  2. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Вот вот.
     
  3. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    делал я такие полы, но это когда в полы незамерзайка, а котел ТТ, или на теплотрассу ставлю,
    впринципе все просто, теплообменник можете взять от настенного котла, допустим такой
    он на24 квт,
    ForumRunner_20130711_105017.png
     
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    А у меня, например, в качестве теплообменника бойлер косвенного нагрева, как для ГВС, с термоклапаном для поддержания температуры в нем.
    Так что Вы напрасно думаете, что такие подключения не практикуются.
    Просто для этого должны быть мотивы или сложиться определенные основания.
     
  5. Anton75
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15

    Anton75

    Участник

    Anton75

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15
    Каппиляр закрепить на выход второго контура и давить подачу теплоносителя?
     
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Я не понял кого и о чем Вы спрашиваете, но если меня, то я не знаю что такое "каппиляр" в отоплении и по ряду причин (моих индивидуальных) не приемлю двухконтурные котлы.
     
  7. Anton75
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15

    Anton75

    Участник

    Anton75

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15
    Beutiflet, извиняюсь перед Вами - у меня плохо в браузере работает цитирование, это был вопрос для james1980. Я имел в виду вариант регулировки температуры теплоносителя для полов путем регулировки подачи воды из системы отопления таким же (ну почти тем же - клапан не трехходовой) способом как на тех смесительных узлах, которые я видел - капилляр фиксируем на выходе теплообменника и зажимаем подачу воды из котла.
    Я просто к чему задал этот вопрос: на мой дилетантский взгляд (ТП не делал - делал в коттедже у себя обычную систему отопления радиаторами двухтрубкой) проще поставить теплообменник, чем покупать дорогущий смесительный узел, насос к нему и потом все это монтировать с учетом того, чтобы насос смесительного узла не повлиял на циркуляцию. А люди так не делают (только если это не квартира или действительно нужно разделить теплоносители) - значит есть причины.
     
  8. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Начните рисовать схему.
    Чем будете гонять воду по трубам ТП?
    После схемы вопросы сами отпадут
     
  9. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Цена смесителя 3. ысячи ублей. В чем экономия брат?
     
  10. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.389
    Благодарности:
    12.752

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.389
    Благодарности:
    12.752
    Адрес:
    Можайск
    У меня стоит и теплообменник (чуг.радиатор) и и смесительный узел.
    Иногда задавался вопросом, а нельзя ли было обойтись без СУ?
    Пришёл к выводу, что в сильные морозы можно, в несильные трудно было бы справиться с повышенной температурой в доме.
     
  11. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Теплообменник и СМЕСИТЕЛЬНЫЙ узел, разные приборы по своему назначению. Воду можно и в презервативе вскипятить (Баженов в телевизоре показывал),Только нужно ли это?
     
  12. Anton75
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15

    Anton75

    Участник

    Anton75

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15
    Mad_dog, 3 тысячи рублей стоят трехходовые клапаны - правда, те, которые в темах форума активно обсуждались - стоят несколько (а то и очень существенно) дороже.
    За 2 для я тут подразобрался с темой, походил по магазинам, порасспрашивал людей.
    Если купить трехходовой с термостатом и затем спаять из пропилена смесительный узел самому - то да, получится дешево. Неоправданная дороговизна готового полированного смесительного узла в магазинах (возможно, с тщательно рассчитанным байпасом, производительностью термостата и прочими готовностями под конкретную мощность ТП) и было первым, что побудило меня задать вопрос. Второе - это, что я подиспугался многообразия схем с узлами подмеса - где-то по 2 насоса (на подмесе свой, на циркуляции в контурах - свой), установлены - не установлены байпасы и ряд других нюансов. Каждый, кто публикует здесь свою схему узла получает много комментариев по-поводу того, что в ней хорошо, а что нет. Вот я и подумал - а зачем все так сложно-то? Взяли, всунули теплообменник за 9 тыс. на 13 Квт, поставили дешевый термостат на проход, поставили расширительный бак - и всего делов-то!
    Интересно, что те, кого я очно расспрашивал так и не дали мне ответа, почему не поставить теплообменник.
    Из этого я сделал вывод, что схема со смесительным узлом у всех прекрасно работает, а от добра добра не ищут. Хотя вот, например Олег Брест говорит, что теплообменники ставят вовсю.
     
  13. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    теплообменники я ставлю когда надо ГИДРАВЛИЧЕСКИ отделить теплый пол от системы, и это не дешевый вариант,
    а если вам нужен дешевый узел подмеса, посмотрите мой пост/самый простой узел подмеса ТП/ проще и надежней уже некуда
     
  14. Anton75
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15

    Anton75

    Участник

    Anton75

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    15
    Да, Олег, спасибо, я его читал
     
  15. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Москва
    Теплообменники ставят для передачи тепла двух изолированных контуров. Например вода и антифриз.
    Система получается такой же подмес, только очень и очень корявый.