1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Напряжение на нулевом проводе

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Argemed, 12.07.13.

  1. Argemed
    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13

    Argemed

    Живу здесь

    Argemed

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Раменское
    Напряжение на нулевом проводе
    Всем привет, странные штуки у меня в доме.
    В дом приходит 15кВт три фазы, от столба на котором весит ящик Два автомата и счетчик меркурий 231ат1. В дом идет сип 16х4. Я завожу этот провод домовой щиток. Все 4 провода на вводное АВВ узо 25А 30мА. Ну а дальше разделяю каждую фазу на 220 в, напряжение между фазами 380в, между фазой и нулм 220в.
    В щитке пока нет защитного заземления, но при проверке тестером FLUKE177, но между фазой и землей 175в, между нулем и землей 76в. Что это такое?
    Еще одно чудо в ванной, имеется стиралка касаешся задней металической защит и щипает напряжение, рядом через метр стоит другая розетка касаюсь к зазелению на розетки и там тоже щипает, откл от розетки машинку и все нормально.
    3. Чудо между нулем и обоями 75в, между землей и обоями 45в, что это такое?
     
  2. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.500

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.500
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    на нуле не ноль? напряжение между землей и нулем меряли?
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Между какой землёй, если заземления нет?

    ЗЫ: подозреваю, всё дело в конденсаторных фильтрах быт. техники, например, стиралки.
     
  4. Argemed
    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13

    Argemed

    Живу здесь

    Argemed

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Раменское
    Между фазой и нейтралью 220в, но у меня машинка запитана от отдельного автомата. А такая ерунда во всем доме, на любой розетке. даже при выключенной из розетки машинке.
     
  5. Argemed
    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13

    Argemed

    Живу здесь

    Argemed

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Раменское
    Вчера начал проверять узо. Три фазы и ноль начинаю прозванивать. Откл узо и касаюсь выходной клеммы L1 и N не звонится, L2 и N не звонится, а L3 и N ЗВЕНИТ т. е показывает короткое замыкание, у меня от этой фазы L3 идет три автомата 10A и освещение трех разных комнат. Приэтом под напряжением все чудесно работает и проблем нет.
     
  6. Demeter
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    87

    Demeter

    Живу здесь

    Demeter

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Ужгород
    Как можно замерить сопротивление, да еще на прозвонку при наличии напряжения?
    киньте заземление ВРЕМЕННО на ноль.
    а при отключенной напруге, для замеров, нужно вытащить все из розеток и выключить весь свет