При самостоятельном проектировании и строительстве дома получили следующую крайне неприятную ситуацию. На плиту перекрытия, вдоль длинной ее стороны, опирается перегородка из газобетонных блоков D500 толщиной 200 мм. Площадь перегородки 16,3 кв. м. Перегородка оштукатурена с двух сторон известково-цементным раствором, примерно по 25 мм с каждой стороны. Также на плиту залита цементно-песчаная стяжка толщиной 100 мм. Итого получаем нагрузки на плиту: - от перегородки 16,3 х 0,2 х 500 = 1630 кг - от штукатурки 16,3 х 0,05 х 1000 = 815 кг (плотность взял 1000 кг/м3) - от стяжки 3,05 х 1,2 х 0,1 х 1500 = 550 кг (плотность беру 1500 кг/м3) Получается уже 830 кг на 1 квадратный метр плиты, при несущей способности 800 кг на кв. м. А еще хотелось бы с плиты и полезную нагрузку поиметь =) С другой стороны понимаю, что вес стены вроде бы полностью учитываться не должен. Что скажут конструктора? Есть ли повод для беспокойства?
Если проёмов в этой стене нет, то не стоит волноватся. Эта перегородка сама себя несёт, нагрузка на плиту тока под краями перегородки. А если швы меж плит хорошо зачеканены раствором, то тем более, часть нагрузки распределится на соседние плиты.
Winder, подскажите на такой вопрос. перекрыл цоколь плитами длиной от 4 до 5 метров, ширина 1,2м; 1м. Напуск на стены ~12см. Выдержат ли плиты если на каждую теперь положить поддон с кирпичем?
На одну плиту всего один поддон? Без проблемм. Можно спокойно ставить рядами если меж рядов оставлять 1м.