    Добрый день!
    Подскажите оптимальный путь устройства перемычки над гаражными воротами.
    Исходные данные: стена в 25 см силикатного пустотного кирпича М150, проъем для ворот в 2,5 м, сверху будут лежать плиты покрытия и опираться стропилка (нежилая мансарда). Хотелось бы обойтись без крана и лишних трат.
    Готовая ж/б перемычка требует кран.
    Металлический профиль - лучше, но как его правильно разместить?
    Заливать перемычку самому - сомневаюсь в качестве.

    Какие есть мысли по этому поводу?
     
  2. Казначей
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    Казначей

    дилетант

    Казначей

    дилетант

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    ЦФО
    Зачем заморачиваться со швеллерами и перемычками собственного изготовления? Чтобы потом все просело, прогнулось и на голову упало? В Брянске кран стоит 600 рублей/час. Работы на 2 часа. Над чем тут думать?
     
  3. дмитрий 31
    Регистрация:
    09.08.07
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    13

    дмитрий 31

    Живу здесь

    дмитрий 31

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.07
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Белгород
    Можно рельс замутить. Только ставить его вертикально, а лучше 2 рядом, его поднять нескольким мужикам реально, и заштукатурить реально. Но лучше, конечно, перемычку, несущую.
     
  4. rytik
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    99

    rytik

    Живу здесь

    rytik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Брянск
    Я, скорее всего, сам заливать перемычку буду. Посчитать смогу. Опыт заливки имеется.
     
  5. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.188

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.188
    Адрес:
    Москва
    Берете два уголка 100х100мм, такой длины, чтобы они лягли на стены, кирпича на два с каждой стороны. Можете их уложить по краям кладки ребрами в верх и между ними уложить кирпич, или ребрами в низ и на них ложить перекрытие. У нас соседний дом так уложены перекрытия на лоджии.
     
  6. НеЖадный
    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    НеЖадный

    за одного битого.....

    НеЖадный

    за одного битого.....

    Регистрация:
    29.01.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    я обычно заливаю самостоятельно, арматурную балку из 4-х прутов 16 арматуры, с перевязкой буквами П, опалубку и бетоном сверху..

    пока нигде не упало.
     
  7. Serg_Buk
    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Serg_Buk

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.09
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Надоумьте верным вариантом изготовления перемычки на проем 2,8 м.?
    Сверху мансарда керамзитоблок, гараж 8*8 двое ворот.
    Хочется одни ворота 2,25*5 м., но пока не разобрался с балкой, как то невразумительно и не внушает надежды. Разве что заводская.
     
  8. JPM
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    16

    JPM

    Живу здесь

    JPM

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Старый Оскол
    Гараж будет в цоколе, проём 3,2 метра. Сверху на проём лягут плиты и полтора этажа дома из керамзитобетона с облицовкой кирпичем.
    Вопрос: Какое самое надёжное решение перемычки над гаражным проёмом?
    Два прогона ПРГ 36.1.4-4т подойдёт?
     
  9. Stranger12
    Регистрация:
    31.07.15
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    6

    Stranger12

    Живу здесь

    Stranger12

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.15
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Уфа
    Спрошу тут на всякий случай

    Ворота гаражные, пролет 3.5м
    Нужно построить перемычку, стена 400мм Керамзитобетонные блоки М100.
    При покупке Двутавров для перекрытия меж этажного, останется кусок 5м двутавра 25Б1
    Планирую двух зайцев одним выстрелом
    Снаружи перемычки кладу 100х100 уголок, в него керамзитоблоки (сверху будет стена Этажа из керамзитоблоков) повдоль уголка, 200мм стены собрал. Рядом кладу Двутавр, и уже второй ряд стены кладу с опиранием И на дву тавр и На уголок с блоками

    По расчетам, вес стены над пролетом будет 2700кг, итого 770кг на метр, округляем от перекрытия и от стропил нагрузки, 1000кг на метр условно
    25Б1 имеет запас на пролете 3500, 300% по прочности, и 500% по прогибу =2мм

    Бонусом - в двутавр сразу крепятся доски обрешетки перекрытия

    Как вариант ?
    Двутавры продаються 12метровые. Нужно 7метров два куска. так что покупать все равно два. и 5 метров кусок целиком остается без дела .
     
  10. Andrey114
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    883

    Andrey114

    Живу здесь

    Andrey114

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    883
    Адрес:
    Тучково
    во-во! и нафиг такой перерасход бабла?
    отлейте на месте, посмотрите армирование готовых балок
    например П40-36П (описание тут
    типовые конструкции ЖБ прогоны, серия 1.225-2
    /files.stroyinf.ru/ Data2 /1/4293835/4293835034.pdf - пробелы убрать, спереди добавить http)
    нижние 2 арматурины - 20
    верх -2 арм - 8мм
    размер 40см высоты - 12см ширины

    но! это предварительно натяженная арм,
    в вашем случае умножьте на 2, залейте шириной 20см. 25см.
    низ три 20ки + 2 х ки - шахматкой
    верх 3 - 8ки например

    2й момент не сама балка - а то на что она обопрется, с каким заходом в стены?
    400мм КББ тут не очень надежно (
     
  11. Stranger12
    Регистрация:
    31.07.15
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    6

    Stranger12

    Живу здесь

    Stranger12

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.15
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Уфа
    На них и обопрется
    Они 30% керамзита, почти бетонные просто

    Балка у меня все равно Будет ! двутавр продается Хлыстом =12метров. Мне надо Два куска по 7 метров
    Итого покупать Два хлыста по 12 метров.
    5 метров останется хлыст
    3.5 пролет
    с одной стороны 60-80см заход на стену
    Стену заармирую Уголком по периметру 100х100, чтобы распределить нагрузку из площадки 12см под балкой, на всю площадь 400 стены

    Балка все равно считай Есть ... или она будет валяться в огороде мертвым грузом .. или применить ...

    Самозаливную бетонную - страшно.
    Покупные на пролет 3.5 - еще поискать надо ..
    и опять Деньги !
     
  12. RESUL
    Регистрация:
    16.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    RESUL

    Участник

    RESUL

    Участник

    Регистрация:
    16.05.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Подскажите. Проем под окно в несущей стене на первом этаже 2.5 м ширина и 2.4 м высота. Сверху сразу залит армопояс, высотой 16см. Над проемом в армопоясе уложены 5 арматур d16. Планируется сверху второй этаж, армопояс и крыша, скатом на эту же сторону. Как усилить перемычку над этим проемом?
     
  13. 92SPmail
    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    92SPmail

    Участник

    92SPmail

    Участник

    Регистрация:
    02.05.19
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Подскажите. Имею проем длинной 3м между двумя гаражами (спереди и сзади). На него строители положили балку 25Б1 (двутавр) длинной 3.5м, тобишь сам проем 3 м и упор слева и справа на кладку по 25см. Кладка силикатный белый кирпич пустотелый м150, толщина стен 25см на которые упирается балка. Сверху на балку ложаться деревянные балки перекрытия крыши 2 шт по центру балки и 4 шт с краев. Вопрос такой. Выдержит ли сам двутавр перекрытие деревянное, в количестве 6ти "ваг"? И не мало ли по 25 см высунули всего на кладку балку? Не треснут ли края кладки?
     
  14. proc3
    Регистрация:
    16.05.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    proc3

    Участник

    proc3

    Участник

    Регистрация:
    16.05.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Можно ли проём ворот выложить толще чем стена и на него залить перемычку с опорой либо на 250, либо на 370мм? Видится удобнее и надежнее монтаж рамы распашных ворот при такой конструкции. Утепление и облицовка сайдингом или крпичом в будущем.
     