Прошу совета по проектированию каминного дымохода во внутренней несущей стене

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kmvtgn, 07.07.13.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Прошу совета по проектированию каминного дымохода во внутренней несущей стене
    Всем приятного времени суток! Строю дом из ГСБ 10х10 2 этажа с двускатной крышей и холодным чердаком. На первом этаже планируется камин. Дымоход планируется кирпичный 140х270 внутри стены внутренней несущей. Первоначально хотел сделать дымоход по варианту №1, однако, не хватает высоты чтобы разместить внутри стены вычистку с тройником. Да и тогда вычистка будет находиться в жилой комнате на высоте 2 метра, что неудобно для обслуживания. Думал может поднять выше, чтобы вычистка была на уровне пола 2-го этажа, но тогда усложняется узел прохода деревянного перекрытия. Да и тройника с вычисткой сейчас нет, а строить надо. Есть ли возможность сделать дымоход по варианту №2 - т. е. разместить вычистку непосредственно возле каминной топки после разгонного участка, а переход в кирпичный дымоход организовать через 2 колена 15-30 градусов. И еще вопрос по проходу деревянного перекрытия - можно ли противопожарную разделку выполнить из ГСБ (сам дымоход конечно будет кирпичный из полнотелого кирпича), ГСБ блоки опереть на уголок, утопленный в стену, тем самым теплоизолировав дымоход со всех сторон. Прилагаю план первого этажа, фотографии, и варианты дымохода. Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • 2.JPG
    • 3.JPG
    • IMG_4377.JPG
    • IMG_4380.JPG
    • IMG_4381.JPG
    • pechi_image002.jpg
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    На мой взгляд, с таким размещением, гораздо правильнее будет карман прочистки опустить на 0,5-1,0 метра ниже уровня подключения с установкой герметичной вдерки.
    Выброс дыма в таком случае практически не возможен.

    Что касается варианта прохождения перекрытия, то из ГСБ возможно сделать разделку, хотя я бы еще предложил разделить кирпич и ГСБ фольгированным базальтокартоном.
    И им же еще по периметру для герметичности примыкания перекрытия (и пола) к разделке.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    По проходу перекрытия все понятно, спасибо!
    Камин будет эксплуатироваться эпизодически, и чистить при протопке не будет необходимости. Возможен ли в таких условиях Вариант №2, или все-таки следует делать по варианту№3 (в приложении)
     

    Вложения:

    • вариант 3.JPG
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Я понял, в любой прочистке есть неплотности, и если она расположена выше выхода топки, через эту неплотность возможен выброс дыма в помещение. Если прочистка расположена ниже уровня выхода топки - на 0,5-1 метр, то выброс дыма практически невозможен. А если в качестве прочистки использовать тройник, а для очистки сажи снимать конденсатоотводчик, а при каждой чистке конденсатоотводчик сажать на герметик для надежности?
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Тройник использовать можно.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Спасибо!
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Сделал вычистку и отводчик конденсата. Достроил коробку, накрыл крышей двускатной ондулин. Чердак холодный. Кирпичный дымоход пересекается с коньком крыши. Конек резать не хотелось, остановил кладку дымохода за 0,5 метра до пересечения с коньком. @Алексей Телегин, планирую проход через крышу сделать из сендвича, отвести в сторону от конька на 0,5 метра двумя отводами под 15-30град, со вставкой между ними отрезка сендвича длиной 0,5-0,6 метра. Обрешетка крыши в этом месте подготовлена по противопожарным нормам - до дыма со всех сторон больше 38 см. Возникает вопрос, а насколько необходим сендвич на таком коротком участке трубы - 1 метр? Как правильно выполнить проход через ондулин - какое безопасное расстояние должно быть от края ондулина до внешней стороны дымохода?
     
  8. Swift099
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    531

    Swift099

    Живу здесь

    Swift099

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    531
    Адрес:
    Ярославль
    @Алексей Телегин, День добрый.
    Если использовать Schiedel UNI можно как то утеплить пространсво с наружи?
    Скриншот 2015-05-03 23.37.00.jpg
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Блоки Шидель к стенам не привязывать не приклеивать.
    Я бы предложил сместить дымоход в сторону помещения.
    Снаружи связать стену.
    Потом построить каркас и сделать утепление не менее 100 мм.