1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите выбрать систему очистки

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем МаксимТ76, 26.06.13.

  1. МаксимТ76
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32

    МаксимТ76

    Живу здесь

    МаксимТ76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Помогите выбрать систему очистки
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины (колодца) 100 м, дебет 1м3.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной.
    Характеристики насоса: _ max подача 2,5 м3/час, max напор 15 бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) пока нет, будет.
    Пиковый расход воды (м3/час) не знаю, думаю 2000 л/час.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1 м3
    Число и тип точек водоразбора: 5
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (5).
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    Особенности водоподготовки 1. хоз.-бытовое водоснабжение, 2 для питьевых целей, 3. горячее водоснабжение).
     

    Вложения:

    • результат химанализа воды.jpg
  2. МаксимТ76
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32

    МаксимТ76

    Живу здесь

    МаксимТ76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Еще есть такой анализ.
     

    Вложения:

    • анализ воды.jpg
  3. МаксимТ76
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32

    МаксимТ76

    Живу здесь

    МаксимТ76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Такой тяжелый случай ?
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.251
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.251
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Тяжёлый случай. Высокое содержание сульфатов и минерализация при неизвестных концентрациях железа и марганца. И мутность высокая. А чем она обусловлена?
     
  5. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
  6. МаксимТ76
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32

    МаксимТ76

    Живу здесь

    МаксимТ76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да был я там, не похоже...
     

    Вложения:

    • IMG_5324.JPG
  7. МаксимТ76
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32

    МаксимТ76

    Живу здесь

    МаксимТ76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На это больше похоже :)]
     

    Вложения:

    • ScreenShot 24.jpg
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Увы, но в условиях частного дома эту воду не очистить. Напишите исходя из каких предпосылок пробурили эту скважину
     
  9. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    А Вы повыпаривайте воду и станет похоже. ;)
     
  10. МаксимТ76
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32

    МаксимТ76

    Живу здесь

    МаксимТ76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Странно это слышать - народ бурит рядом, очищает ионообменными солевыми системами, а для питья доочищает осмосом.
    Высокий берег Волги, выше слоев воды нет (стекает все через трещины откоса), поэтому забуриваются под Волгу. У меня отметка 151, нуль Волги 62, разница 89м. Другой воды нет. Село неспроста называется Безводное.
     
  11. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Очистить можно, но придётся пристройку поставить, ввод на 3 квт и обратноосмотический фильтр как основной. В тыс 500-600 уложитесь. А если экономить воду, то можно и дешевле.
     
  12. МаксимТ76
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32

    МаксимТ76

    Живу здесь

    МаксимТ76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Нижний Новгород
    может прокачал мало, может насос не там висит, может вода из столба сливается назад, т. к. скважина обустроена по временной схеме (чтобы можно было вытащить насос без спецсредств).
    во втором аттаче
     
  13. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Для ионного обмена, чтобы полноценно менять магний и кальций на натрий, содержание натрия в исходной воде должно быть низкое, по сравнению с содержанием кальция и магния. Иначе эффективность ионного обмена будет маленькая. Соли будет расходоваться очень много. Но и в результате всё равно Вы будете иметь солоноватую воду. Уж лучше осмос на всю воду.
     
  14. МаксимТ76
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32

    МаксимТ76

    Живу здесь

    МаксимТ76

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Все есть (помещения для оборудования и накопительных емкостей, ввод мощностей, дренаж), только пока не понимаю откуда такая цифра получается.
    Хотя конечно это не предел. Вот тут даже такие предложения поступают.


    Может народ считает систему на максимальный расход ?
     

    Вложения:

    • ScreenShot 25.jpg
  15. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    МаксимТ76, если Вы всерьёз намерены очищать всю воду осмосом, можно прикинуть, какое оборудование ставить.
    Мы совсем недавно продали комплект оборудования для автомойки с обратным осмосом, они ополаскивают машины водой с пониженным солесодержанием. Там правда Merlin в целях экономии заказчик захотел, но я считаю, что эта экономия кажущаяся...
    Вам в связи с высоким солесодержанием, другие мембраны нужны будут.