Хорошего времени суток! Имеется коробка 6х6 из бруса 150х150 (с 2-х сторон выступы по 1 м на эркеры), поставлена в августе 2012 года с двухэтажным эркером в крыше. Сейчас делаю окосячку и конопатку. Далее по плану крыша (утепление, вентиляция, металлочерепица), но возникли сомнения. Почитав темы форума, вопросов прибавилось. Сейчас по факту: фронтоны из бруса, с 2-х сторон фронтонов стоят стропила, стропила крыши установлены на расстоянии около 85 см, конька нет, вверху стропила состыкованы и соединены гвоздями, стропила запилены (или врезаны, не знаю, как точнее сказать правильно) в верхний брус. На 2-м этаже в эркере получается, что брус, в который врезаны стропила крыши, находится выше потолочных балок (коричневые), 2 стропильных ноги крыши упираются в этот брус посередине эркера и само соединение основной крыши и крыши эркера непонятно. Правильно ли нам установили стропильную систему крыши? Скорее всего, нет, но хочется подтверждения со стороны. Как правильно должны быть соединены стропила крыши со стропилами крыши эркера в таком проекте как наш?
Хорошего дня! Зиму уже переждали. Зима была очень снежная, видимо из-за неправильных стропил с одной стороны чуток сдвинулись 3 бруса (не очень заметно, но неприятно). Буду очень благодарна за советы относительно стропильной системы этого домика - как что исправлять, пока еще не поздно. До застройщика дозвониться сейчас не могу, говорят, в больнице.
А никак правильно не будет... Проект противоречит технологиям ДЕРЕВЯННОГО домостроения...Доводить до ума придется методом превращения в каркасный дом... Утеплять снаружи миллиметров 100...+вентфасад...
Девочки на кумпутере рисують... Про усадочные процессы и связанные с этим неравномерные деформации они даже во сне кошмары не видят
Покажите спецам на месте. Что-то подозрительная стропилка. Фронтоны брусовые, а крепление стропильных ног не подразумевает скольжение... По остальному - фото не информативны, да это и понятно с такой конструкцией...
Спасибо, всем откликнувшимся! "Своеобразный" проект, считается типовым у нашей компании-застройщика и еще у нескольких компаний. Компания костромская, география строительства обширная. Почитав форум и сама все косяки вижу. Странно то, что компания занимается строительством исколючительно деревянных домов (бревна, бруса, оцилинровки) от заготовки до "под ключ". Надеюсь на то, что это косяк исполнителей и у фирмы есть схема стропильной системы. Фото сейчас других нет, сделаю выложу. Видимо, придется, по-любому стропилку всю переделывать. Про скользящие стропила уже в курсе, а выдержат ли фронтоны конек?
Хорошего дня! Отзвонился мой застройщик (посмотрел фотографии), поговорили. Утверждает, что ничего критичного у нас не случилось - стропила врезаны нормально (по-вологодкому методу), лес в агусте был почти сухой, дом отстоялся год, фронтоны правильно с 2-х сторон ограничены стропилами и должны сесть, стропильные ноги в эркере временные и будут убираться. Только, да, стропильная сделана не полностью в отношении эркера - при монтаже постоянной кровле, нужно будет кое-что доделывать. Так-то.
Это как? Через жопу? Попросите расчеты на срез и смятие древесины для такого узла от максимальных, хотя бы снеговых, нагрузок на кровлю.
Продолжаю общатся с заказчиком, а также со специалистами из компании, которая занимается возведением стропильных систем и кровельными работами. Позже напишу до чего договоримся.
Хорошего времени суток! Продолжается моя эпопея с крышей. Приехала бригада: будут добавлять венец в эркере (по который забыли), доделывать стропильную эркера, разносить нагрузку с временных стропил, делать ригеля на стропилах основной крыши, вытягивать завал одной стены. Основная крыша сейчас с временной обрешеткой из доски и под рубероидом. Меня вот какой вопрос мучает - большие расстояния между стропилами (50х150) 90-93-95-99-100, длина стропил где-то 4,5 м. Шаг стропил, насколько я понимаю, зависит от сечения и длины стропил. Для Московской области при таком сечении и такой длине стропил расстояние между стропилами должно быть 60 см. Опять таки: было не раз обсуждено, что крыша домика будет с пирогом под металлочерепицу и металлочерепицей. Опять таки: в расстояние 90 см и т. д. сложно укладывать утеплитель. У меня есть материал для стропил. Достаточно ли вышеуказанных аргументов для того чтобы попытаться "убедить" моих "строителей" установить дополнительные (а я считаю необходимые) стропила. И еще вопрос: возможно ли установить эти стропила не снимая полностью весь рубероид с крыши (дожди замучали) или только полностью разобрав временную кровлю можно добавить стропила? Извините, за "дилетантские" вопросы. ОЧЕНЬ ЖДУ ВАШИХ ОТВЕТОВ!