Здравствуйте! Ситуация такая - в 2012 году залил основание фундамента размером 0,6х0,3м (уширение Т образного фундамента) ленту планировал лить в этом году (они же стены подвального этажа высота 2,5 м). Армирование и размеры ленты на рисунке. Грунт суглинок, грунтовая вода где то на 6 метрах. Фундамент стоит на: утрамбованное виброплитой дно котлована, геотекстиль, щебень 20-40 - 0,3 м, щебень 5-20 - 0,2 м, песок речной - 0,15 м, мембрана. Все послойно трамбовано плитой. Так вот, в этом году в конце мая появились трещинки на залитой части, в связи с этим вопрос: могли ли данные трещины возникнуть из-за вымывание части песка и неравномерной осадки (весной в котловане только вода от снега - откачана из дренажной системы), если так то что можно сделать? Дело еще в том что в этом году строительство продолжать не могу, переносится на следующий год. Как можно законсервировать сделанные работы, и можно ли теперь строить? Спасибо!
Что же Вы ожидали= заполнили котлован водой...?! Если планируете монолитные стены, то трещины не критичны. Консервировать нужно иметь что= заливать стены, гидроизолировать, обратную засыпку пазух с временной отмосткой. наподобие шатра над подвалом.
Соглашусь с costeapechnik. Если сейчас нет возможности продолжать я бы снес то что сейчас залито, проверил основание и впоследствии залил все за один сезон. Непонятен смысл песчаной подушки под лентой.
Сразу видно, Дмитрий237, что фундамент запроектирован в отрыве от жизни: на схеме нет ни грунтов, ни "Дренажной системы" Вашей - а именно в этом и косяки скорее всего Ваши. Нет никаких "дренажных систем" - есть совершенно конкретная конструкция под совершенно конкретные задачи и все это с учетом грунтов, рельефа, климата, УГВ и кучи всего. Можно узнать - для чего сделаны элементы 1 и 2?
Трещины скорей всего из-за пучения грунта и неравномерного его растаивания. По осени завезите сено/солому/опилки и утеплите ими всю площадь котлована слоем 20-30см. Трещины не критичные, главное, чтобы ГИ не порвалась.
Можно узнать - для чего сделаны элементы 1 и 2? Это пол по грунту с утеплением с низу и отделенный от ленты ППУ прокладкой 10мм. (на схеме не верно указано. Спасибо за ответы! Буду утеплять и изолировать от осадков.
Да дренаж есть, по периметру котлована на 300 мм ниже подошвы, проложена труба 100 мм в геотекстиле с уклоном к двум колодцам по. В начале мая я из колодцев около 6 кубов воды откачал, причем в котловане воды видно не было, т. е. вся была в подушке, вода вся от снега.
Похоже главная ошибка моя это песок на щебне. Я его уложил, полагая что он расклинит верхний слой щебня и не даст повредится мембране, а он частично водой вымылся, так как трещины появились в июне когда грунт уже точно весь оттаял.
Песок просто осел - вода помогла, заполнив пустоты в щебне. Воду иногда плохо полностью откачивать- лучше это делать перед заморозками.
Нужно сначала посмотреть на этот дренаж - если правильно сделан, то без разницы когда качать... лишь бы переполнения не было колодца. А если неправильно - то качать нужно... как бы это лучше сказать - однородно, чтобы не помогать двигаться грунтам, песку, щебенке.
Схему не видел, но скорее всего дренаж устроен неправильно - вода не должна подходить к фундаменту, вода не должна задерживаться и накапливаться, или подниматься в дренажах, вода не должна выносить частицы грунта.
Так в том то и дело, что когда будут возведены стены, сделана обратная засыпка и отмостка -грунтовая вода поднявшись до уровня дренажных труб будет уходить по ним в колодцы. А когда вся площадь котлована под открытым небом - вода (дождь, снег) прежде чем попасть в дренаж проходит сквозь всю насыпь и тем самым размывает ее.
Очень даже что и так - я не видел полных схем, так что не смогу ни опровергнуть, ни подтвердить Ваши предположения, Дмитрий237.