Добрались до утепления крыши, но столкнулись с проблемой. В прошлом году когда крыли крышу, не до следили за рабочими и остались без вент зазора. конструкция состоит следующая стропило на них постелена гидроизоляция, доска через 15 см., а сверху профлист. Как начать утепление без вент зазора, посоветуйте как его сделать чтоб не снимать листы железа.
Даже если диффузионная плёнка - снимать. С металлочерепицы конденсат капать будет на любую плёнку, и куда ему деваться? Стечь не сможет - помешают доски обрешётки - в них вода и впитается. Сгниёт всё.
Подскажите как же сделать правильно, если снимать железо. 1. Лаги 2? 3? можете правильно описать, чтоб второй раз не переделывать.
Стропила- гидроизоляция, лучше брать супердиффузионную мембрану, как минимум трёхслойную - контробрешётка (контррейка) - обрешётка - профлист.
это не вы не до следили за рабочими, это вы мало заплатили и нашли кого-то из солнечного Узбекистана!
Сам в той же ситуации, собираюсь сделать вентзазор под мембраной гидроизоляции. То есть от досок обрешетки и пленки надо отступить вниз 50 мм и оставить щель между утеплителем и пленкой. Можно для этого набить на стропила бруски или натянуть леску между стропил на саморезах. Внизу надо сделать вент. отверстия в софитах, наверху оставить "холодный треугольник" и в нем слуховые окна. Получаем полноценный вентзазор над утеплителем, только минус 5 см по высоте потолка, и все! Все ИМХО, если профи поправят, буду благодарен.
Не уже ли нашёлся выход из ситуации, но в данный момент уже рассматриваем утепление ППУ, да дороже, но нет проблем. Спецов много но вы даёте первый внятный ответ, спасибо!
Правильное решение по конструкции, а вот утепление ППУ никогда не одобряю. Но, в конце концов, это ваши грабли- вам на них и наступать.