    Добрый день. Подошли к этапу перекрытия балками между 1 и 2 этажами.
    Дом 9 на 9 метров, из газобетона, стены толщиной 30см, D500, 2 этажа. Пол первого этажа по грунту (в дальнейшем теплый пол). Армопояс идет 12 рядом блоков, по внешним стенам - (блок 10см, утеплитель 5см, армопояс 15 см), по внутренней несущей стене -(армопояс 30см на всю ширину стены под опалубку).
    Пролеты с каждой стороны по 4 метра.
    1. Шаг между балками 60см. (или стоит уменьшить?)
    2. Сечение балок 20см на 10см, или 20см на 15см?
    3. Каким образом выкладывать балки, стык в стык или в нахлест?
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать перекрытие? Буду благодарен любому полезному совету! Наглядную схему прилагаю.
     

    Вложения:

    • Перекрытия.png
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Eonii
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    71

    Eonii

    Живу здесь

    Eonii

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Калининград
    Есть калькулятор нагрузки балок, в котором вы можете все посчитать от вашей нагрузки. к примеру вот этот: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Сечение 100х200. шаг 1м. встык. сосна 1 сорт.
    полезная нагрузка на перекрытие должна быть не более 150 кг на 1 кв. м.
     
  4. Angel2008s
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    61

    Angel2008s

    Живу здесь

    Angel2008s

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Фрязино
  5. Angel2008s
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    61

    Angel2008s

    Живу здесь

    Angel2008s

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Фрязино
    Подскажите вот такое перекрытие имеет право жить ? Просто не хотел выкидывать 1.5 метра балок
    Перекрытия1.png
    Или лучше отрезать лишнее 1.5 м и сделать стык в стык как на первой фотке ?
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Да больше головняка со шпильками и прочим. болгаркой отрезать, неужто 2 бруса по 1,5 метра некуда будет приспособить? зачем их хоронить в перекрытии-то?)
     
  7. Angel2008s
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    61

    Angel2008s

    Живу здесь

    Angel2008s

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Фрязино
    У нас 25 шт. бруса)


    А куда эти обрезки девать ? Я думал может так будет лучше, типо крепче перекрытия и т. д. ...
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    продать, подарить соседям, пустить на отопление дома, сделать балясины для крыльца. использовать для крыши навеса для дровянницы, использовать в качестве перемычки для дверного проема и тд ...

    крепче не уверен, а вот поднимать наверх тяжелее будет точно)
     
  9. Angel2008s
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    61

    Angel2008s

    Живу здесь

    Angel2008s

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Фрязино
    Спасибо) значит плохая затея ... будем пилить .
     
  10. DimonKrk
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64

    DimonKrk

    Живу здесь

    DimonKrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Красноярск
    Нет! Идея очень даже хорошая! Прогибы удастся значительно уменьшить, только вот утеплитель закладывать будет посложнее. Еще неплохо бы сделать бриджинг - перемычки такие между балками - но там уже нужно немало дополнительного леса, крепежа и времени.

    Кстати, балки лучше сделать в толщину поменьше, например 50 мм., но пустить их вдвое чаще. Тогда черновой пол, который вы на них настелете, можно будет сделать тоньше и дешевле. А на метровое расстояние между балками нужно брать, наверное, не менее пятидесятки шпунтованной, а то и больше, чтобы он не прогибался.
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    зачем, если они итак в пределах нормы?

    у дюймовки прогиб 2-3мм при полном загрузе, которого не будет в помине, а учитывая, что она будет еще и неразрезная и что на 1 метре допустимо быть прогибу 5мм по СНиП, то ...
     
  12. DimonKrk
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64

    DimonKrk

    Живу здесь

    DimonKrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Красноярск
    В пределах нормы - это хорошо, а выше нормы - еще лучше, особенно когда это совсем несложно сделать.

    Прогиб 5 мм? Ну-ну, СНИП явно не в курсе никаких половых покрытий, кроме линолеума. :aga:
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
  14. Ромик777
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    25

    Ромик777

    Живу здесь

    Ромик777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    село Нифантово
    Дак к какому варианту перекрытия склонились то к 1 или 2 ? И у меня вопросик тоже к этой теме на сколько должна отступить начальная балка перекрытия от стены впритык или см 10 или без разницы, (ну понятно что метр не отступишь)...? И можно ли отступать.
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    я бы не делал вплотную к стене. а на сколько можно отступить, это зависит от толщины дощатого настила.
    надо прикидывать его прогиб и прочность как для консольной балки. 50ку можно и на метр выпустить консольно. другое дело, что обычно вдоль стен ставят что-то тяжелое вроде шкафов с книгами, поэтому, конечно, лучше таких вылетов не допускать. в зависимости от толщины настила я бы делал от 20 до 40см.
    на дюймовку с вылетом 20-25 см можно рассчитывать. на 50ку поболе
    только я бы еще снизу к ним на краю консоли прибил бы брусок 50х50 для того, чтобы соседние концы досок работали совместно.