Схема электроснабжения гостевого домика 3 ф

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем disspb, 21.06.13.

  1. disspb
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    disspb

    Участник

    disspb

    Участник

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схема электроснабжения гостевого домика 3 ф
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!

    Почитал форум и попытался изобразить и вынести на ваш суд схему электропитания гостевого домика на участке.
    Электричество выделено 10 кВт 3 фазы. В щите на столбе СИП идет прямо в счетчик, далее стоит АВ 16А 3P и за ним УЗО 25А 30мА. Планирую заменить согласно схеме.
    Группы пытался разбить по фазам, так чтобы в будущем на "красную" фазу можно было повесить ИБП.
    Прошу критики.
    проводка (1).jpg
     
  2. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Ничего себе, домик... [​IMG]
    Не очень поняла - Вы хотите на группы впоследствии "повесить" ИБП? На схеме я не увидела реверсивного рубильника или какой-нибудь автоматики...
    А как собираетесь подключать ИБП? :faq:
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Хороший гостевой домик! :super:
    Только что-то Ваше описание не сходится со схемой? :faq:
    Зачем вдруг после противопожарного УЗО на 100мА появился АВ на 25А ?:faq:
    Чего этим хотите добиться ?
    Все остальное на первый взгляд вроде бы правильно, но из Ваших 10кВт минус 6кВт на котел = в результате оставшиеся 4кВт раскидываем по трем фазам ?
    И что получаем ? ? ?:faq:
    В общем пока одни вопросы. :(
     
  4. disspb
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    disspb

    Участник

    disspb

    Участник

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видимо через ручной рубильник (переключатель). Только где лучше прерывать цепь - до группового УЗО или после? Или вся цепь пойдет через ИБП, а он сам будет переключаться на батареи при отключении электричества.

    АВ25А с характеристикой B, я думаю на будущее, если дадут 15 кВт. Он ведь все равно сработает быстрее ограничивающего АВ15А с характеристикой С, или я не правильно считаю и нужно сюда тоже поставить АВ15А?

    Котел не будет потреблять 6кВт, по тепловым расчетам на отопление нужно не больше 4-х. У котла 6 режимов мощности и на остальное должно хватить. Других вариантов все равно нет, мощности больше не дадут. :(
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Разберётесь?) Только от чего будет запитан осн. домик?)
     

    Вложения:

    • D1.jpg
  6. disspb
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    disspb

    Участник

    disspb

    Участник

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну попытаюсь...)

    1. Ограничивающий АВ поставить перед счетчиком не получится, СИП входит прямо в счетчик, счетчик опломбирован, а местные электрики (ДНП) отказываются делать по другому. (
    2. Вместо АВ В25А что поставить? B16A?
    3. Не понял с гриль-домиком, его на другую фазу перекинуть?
    4. Прямоугольнички перед УЗО - это еще АВ добавить? И как понял группы с собственными УЗО переставить за эти АВ?
    5. Розетка С/У - фен там, зарядка зубной щетки.

    Если все правильно понял - завтра перерисую.

    С основным домиком :), сам думаю, вся надежда, что будет 15 кВт :faq:
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    1. Ну объясните им, что вы можете поставить АВ перед счетчиком в боксе под пломбу. Что они у вас там - совсем дикие, не видели такого?)
    2. Надо разобраться сколько же вам выделят.
    3. Не на фазу, а воткнуть его на любую фазу между общим АВ домика и АВ любой фазы.
    4. Да, ещё по АВ добавить. Да, только не группы, а линии. И поставить между общими АВ фазы и УЗО.
    5. 30мА туда хватит.
    Ну так надо сразу думать, что в осн. домик и как от щитка со счётчиком пойдёт.
    15кВт будет - требуйте, законы на вашей стороне)
    И про заземление не забудьте - может резко поменять все расклады, в смысле схемы)
     
  8. disspb
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    disspb

    Участник

    disspb

    Участник

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будем пока рассчитывать на имеющиеся 10 кВт.
    Заземление по схеме ТТ у домика свое будет, там же заземлю броню кабеля. Щиток будет пластиковый, чтобы не думать заземлять или нет корпус, дверцы и т. п. На столбе тоже есть заземлитель, но к нему ничего не подключено.
    Вот перерисовал схему, убрал насос, так как он будет подключен через котел. Правда для маленького домика не очень ли большой щиток получается, может упростить как-то можно?
    проводка в2.gif
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Да, идею правильно уловили, но в щитке лучше 100мАS на 63А, свет улицы лучше вынести из группы холодильника. Потом ещё поправить надо будет.
    По поводу "брони" - нарисуйте лучше все, что планируете, чтобы картина была целой, а потом будете рассматривать "кусочки")
     
  10. disspb
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    disspb

    Участник

    disspb

    Участник

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только стоит селективное УЗО на 63А в 2 раза дороже... Но ладно, поставим на будущее. А можно 63А 300mAS S? У Хагера только такие

    проводка в3.gif
     
  11. disspb
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    disspb

    Участник

    disspb

    Участник

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может кто-нибудь прокомментирует последнюю схему или можно "утверждать" и оформлять в заказ?
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    А сауна в доме или отдельно стоящее строение?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    На столбе после общего УЗО надо два АВ ставить, если линию оттуда на осн. дом планируете.
     
  14. disspb
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    disspb

    Участник

    disspb

    Участник

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сауна в доме.
    Оба 4P? Там их не поместить, места нет.

    И еще по схеме - рубильник (резерв) лучше до или после УЗО? Не будет плохо УЗО при питании от инвертора?
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ну, если места там нет - будет неудобно как-то подключаться потом, возможно придется щиток менять.
    Если вы переключателем будете включать резерв, то УЗО ничего не будет.
    Только вот понадобиться вам их может 2 по 30мА после переключателя.
    Ну, ещё можно свет на свет свои УЗО, на розетки свои.
    На роутер В6А - много, на холодильник тоже. На плиту В10А может быть мало, если у неё "блины"не больше чем по 1кВт.
    УЗО на розетки кроме плиты, лучше с хар-кой "А".
    Зато при разделении по УЗО на свет и на розетки, на свет можно будет ставить одни из самых дешевых у каждого производителя УЗО 30мА 25А "АС".