Ситуация следующая: сруб 6*7, к нему пристроил веранду 5*7, 2 недели назад и сруб и веранду накрыли теплой крышой (металлочерепица, влаго-мембрана, утеплитель изорок в 3 слоя, паро-мембрана). После дождей над паро-мембраной образовались темные пятна (если смотреть снизу), сначала одно, потом еще 2-3, вскрыли паро-мембрану, утеплитель мокрый. После 2-3 дней утеплитель, вроде высох, но влага еще осталась под паро-мембраной, которая осталась не открытой. Бригадир уверяет, что это влажный утеплитель набрал влаги при укладке и теперь она сочится вниз по утеплителю. Посоветуйте, что надо делать! Это течет крыша? обошел все листы сверху на крыше над верандой, вроде все листы установлены ровно, шурупы тоже закручены ровно, за исключением 2-3 с небольшим перекосом.
Примыкание к стене над верандой установлено? Если в дождь укладывали утеплитель, то мог быть мокрым. Вода стекает вниз. Фото бы выложили, мы не ясновидящие. А какая мембрана над мет черепицей?
Примыкание установлено, стропила лежат на последнем венце сруба. Над металлочерепицей мембраны нет. Есть под - гидропленка, как называется не помню. Изображение выкладываю.
Уклон какай? Градусов 8 ? И Вы хотите чтобы не текло? Чудес то не бывает Да и пленочка поди, Изоспан А
Пленка Фибротек мастер 90, паро и влаго. А причем уклон? вся влага после металлочерепицы, по идее, должна скатываться по влаго-мембране, если она без порывов и установлена правильно. И вопрос, что делать? увеличить градус? крыши, естествно
По идее По чьей идее? Пленки с буквами указывайте, чтобы понятно было. Думаю, у Вас там банальная ветрозащита, а она воду пропускает. На таком уклоне на любой пленке вода стоять будет
http://www.fibrotek.ru/prod_04.php Паропроницаемость у нее маленькая, только с доп. зазором можно укладывать. То есть эта пленка должна висеть над утеплителем, а не лежать на нем
И еще вопрос, вода откуда течет, неплотно прикручены саморезы? Как это проверить? пленку наверно надо перекладывать и сушить уттеплитель?
И еще нашел: "Металлочерепица пригодна для крыш любой формы, имеющих прямые скаты с уклоном в 12-70°". У меня градусов 30 скат.
Каких 30 градусов у Вас? На доме, возможно, а на пристрое сколько? А что они рекомендуют про 12 градусов, Вы уже на себе проверили Разве ни у Вас потекла крыша после первого дождя? На такой уклон только мягкую черепицу можно ставить, она монолитит, и то 12 гр. предел.
О господи. Половина Россиян либо политики либо строители. Удивляет то, что покупая смартфон, человек неделю проведёт на форумах выбирая и фильтруя инфу. И это коробка которую можно при желании легко утопить в туалете. Делая кровлю которая должна служить ГОДЫ человек залезает на форум только когда уже поезд уехал. Говорят же вам уважаемые люди - уклон у вас критический. Гидроизоляция это не кровельный материал это ограждающая конструкция кровли защищающая подкровельное пространство от конденсата, инея и прочего. Чувствуете разницу? Кровля у вас будет течь ВСЕГДА если не измените уклон. Или не сделаете наплавляйку внизу с декором аля металлочерепица.