1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по монтажу ЛОС

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем georgf, 18.06.13.

  1. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос по монтажу ЛОС
    Подскажите плиз, какая может быть максимальная длинна дренажной трубы (неутепленной) от станции до канавы? Течет самотеком, сколько метров можно делать чтобы не замерзла зимой?
     
  2. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    "Дренажная труба" что из себя представляет? На какой глубине идёт?
     
  3. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из станции выходит 110 фановая труба длинной 1,5 метра, раньше просто текла из нее в грунт. Теперь хочу отвести ее с участка, одел на нее дренажную гофрированную ПНД трубу 110, которая лежит в траншее 20-30 см глубиной, выходит в канаву. Общая длинна теперь получилась 15-17 метров.
     
  4. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    Фановая труба - это из другой оперы.
    Дренажную гофрированную трубу снимите - она для этих целей не годится, очень быстро заилится. Вместо неё купите рыжую 110 трубу и в нижней её части насверлите дырок...
    Глубина траншеи очень маленькая.
    Вот вам ссылки, должны помочь.
    Обустройство дренажной, рассасывающей траншеи.
    Фильтрующие устройства.
     
  5. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за ссылки, пригодятся.
    Рыжая труба 110 это и есть фановая, она у меня из станции выходит первые 1,5 метра.
    Дырки в трубе не хочется делать, хотел отвести стоки полностью, без рассасывания в грунт. Глубина траншеи я так понял минимальная полметра нужна? Или тоже нет гарантии что не промерзнет?
     
  6. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    Фановая труба - это труба, которая соединяет вашу канализацию с атмосферой или вентиляцией.
    Не понял, гофрированная труба с перфорацией и геотканью или просто "лысая"?
     
  7. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С фановой понял, по незнанию всегда называл канализационные трубы фановыми.
    Труба без перфорации и ткани, чтобы отводить стоки без рассасывания в грунт.
     
  8. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    Тогда надо было писать, что у вас просто отводящая труба, а не дренажная...
    Делайте не более 5 метров (на оголовке есть вероятность образования наледи зимой), если надо больше - киньте греющий кабель.
     
  9. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все понял, спасибо. А если заглубить побольше, на 0,5-0,7 метра можно 15 метров без подогрева?
     
  10. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726

    sonder RZN

    Живу здесь

    sonder RZN

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.798
    Благодарности:
    726
    Я бы не рисковал. Что будете делать зимой, если всё-таки замёрзнет?
     
  11. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вешаться :)
    Спасибо за консультацию, оставлю как есть но добавлю греющий кабель.
     
  12. MityaKozlov
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    MityaKozlov

    Участник

    MityaKozlov

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Georgf, я бы порекомендовал Вам сделать принудительный выброс с контр углом, дешевле получится и надежней в разы.
     
  13. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот уж не понимаю чем надежнее принудительный выброс по сравнению с греющим кабелем? Там столько узлов добавляется, которые могут сглючить в процессе эксплуатации, по моему надежности меньше. Да и для принудительного выброса мне пришлось бы дренажный колодец делать, в станции нет отсека для насоса, у меня самотечный вариант.
     
  14. MityaKozlov
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    MityaKozlov

    Участник

    MityaKozlov

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Georgf, в принудительном варианте устанавливается небольшой короб в приемной камере, где находится дренажный насос с поплавком, который выбрасывает в нужное для Вас место очищенную воду. Зимой ничего не замерзает и все работает, к тому же Вы без проблем отводите воду под любым углом, главное соблюдать контр-уклон.
     
  15. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это понятно, я видел этот вариант смонтированный. Но надежность лягушки и насоса имхо меньше чем у нагревательного кабеля. Да и контруклон мне уже не соблюсти, все давно смонтировано под самотек.