1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Если нет возможности сделать вентзазор?

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pelesha, 21.06.13.

  1. pelesha
    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11

    pelesha

    Живу здесь

    pelesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Если нет возможности сделать вентзазор?
    Доброе время суток всем. Помогите решить вопрос, пожалуйста.
    Строим каркасник. Строители делали, мы доделываем. Сейчас есть все, кроме внутренней обшивки. Суть в том, что работники наши накосячили, причем нехило так. Заказывали им фундамент, каркас, крышу и внешнюю обшивку. Так они вместо ветрозащиты поставили нам гидропароизоляцию:no:.Мы в то время не понимали в этих пленках нифига, доверились "профессионалам".Вентзазор перед наружней обшивкой они сделали 2-2,5см.Потом смотрим -стены "плакать" стали (слава Богу не зашили изнутри еще!).Короче,пошукали мы в Интернете да и поняли, что не та пленка, да еще и стоит не так: стороной, собирающей конденсат, прямо к будущему утеплителю:mad: Вырезали ее всю к такой-то маман, купили Ондутис А100.
    Теперь о трудностях: каркас у нас с укосинами в нижних углах, ширина бруса 150мм,укосина -50мм.Обшивку внешнюю снимать не будем (там блок-хаус с пазо-гребневым соединением, сидит плотно, половину минимум переломаешь:(). Утеплитель "Роквулл Лайт Баттс" 100+50мм.Там,где каркас без укосин, худо-бедно приспособились, утеплитель установили с ветрозащитой (ее ставили "корытцем" между стоек).А вот там, где укосины- засада! И так, и этак пробовали -изнутри с ветрозащитой не поставить, чтоб вентзазор хоть какой соблюсти!
    Вопрос: рассматриваем два варианта решения сейчас:
    1) поставить утеплитель в углах без ветрозащиты вплотную к внешней обшивке;
    2) взять в качестве ветрозащиты "Ютавек 115" (имеется в наличии рулон) и установить его так же -вплотную к внешней обшивке.
    В обоих вариантах -в углах утеплитель без вентзазора впритык к обшивке. Можно ли так сделать?
     
  2. ilyaa
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    58

    ilyaa

    Живу здесь

    ilyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    Пирог стены какой? Из сообщения ничего не понятно.
     
  3. Lanikin
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    1.655

    Lanikin

    желающий знать

    Lanikin

    желающий знать

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    1.655
    Адрес:
    Москва
    Здорово так строители накосячили. :mad: А претензию выставить на фирму можно? А можно и в суд иск с возмещением убытков. Только независимую экспертизу предварительно надо.
     
  4. mat2k
    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    2.366
    Благодарности:
    4.204

    mat2k

    Живу здесь

    mat2k

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    2.366
    Благодарности:
    4.204
    Адрес:
    Е-бург
    Нет. Пленка к дереву делается с зазором. Он может не вентилироваться, но должен быть. Может попробовать там, где нет возможности установить пленку сделать обычным пенопластом, установив вплотную к внешней обшивке ограничительные бруски по стойкам ?
     
  5. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Москва
    Если плотно сидит - будет выпирать и поломает себя сам...
     
  6. ilyaa
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    58

    ilyaa

    Живу здесь

    ilyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    Пленку-то зачем вентилировать?
     
  7. pelesha
    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11

    pelesha

    Живу здесь

    pelesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Изначально пирог стены планировали такой (изнутри -наружу):
    -евровагонка
    -обрешетка для вентзазора
    -гидропароизоляция
    -утеплитель
    -ветрозащита
    -снова обрешетка
    -блок-хаус.
    Каркас из бруса шириной 150мм,под утепление.


    Да надо бы, конечно...Только времени на все это нет уже.
     
  8. pelesha
    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11

    pelesha

    Живу здесь

    pelesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Не пленку, вентиляция для удаления конденсата с ее поверхности (на сайтах производителей пишут тоже).
     
  9. ilyaa
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    58

    ilyaa

    Живу здесь

    ilyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    а каркас чем крепить? OSB, Укосины?
    А так вообще-то пирог классический. Меняйте пленки. Кстати - с пленками Tyvek случайно напутать невозможно, можно только специально нагадить.
    гидропароизоляция -новый термин, надо занести в FAQ :)
     
  10. ilyaa
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    58

    ilyaa

    Живу здесь

    ilyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    Конденсат не на пленке образуется, он неё падает, а пленка от него защищает утеплитель. Погуглите утепленную кровлю в разрезе.
     
  11. pelesha
    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11

    pelesha

    Живу здесь

    pelesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ну, с прошлой осени не поломался. Блок-хаус толщиной 27мм,сухой.Чего ему ломаться-то:aga:?Не,по самой обшивке претензий нет, там все нормуль.
     
  12. pelesha
    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11

    pelesha

    Живу здесь

    pelesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Обычная пленка да. Но супердиф. мембрану "Ютавек 115" слали прям на черновой пол (правда он не сплошняком, со щелями).
    Пенопласт не хотим, специально "Роквулл" выбирали.
    Может без пленки впритык? Суть ведь в чем: паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри -наружу.Если паропроницаемость:
    а) дерева (сосна поперек волокон) =0,06мг/чПа
    б) Роквулл Лайт Баттс =0,3мг/чПа,как выяснить, сколько мг будет в сутки:um: ?Умножить на 24? Смущают Па:|: .Но даже так видно, что паропроницаемость Роквулла выше, чем у обшивки. :flag:
     
  13. pelesha
    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11

    pelesha

    Живу здесь

    pelesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Дак пишу ж, что каркас с укосинами. В них и уперлись сейчас. Сам каркас крепкий, брус выбрали толстый 50*150мм,обвязка еще толще, половые лаги -ходишь,как по бетонному полу. Почти весь материал мы сами выбирали и покупали:super: .Про пленки -тупанули,не выяснили, что да как. :( Понадеялись на спецов. Ну они и поставили...Слава Богу, что не ПОД КЛЮЧ заказали! Своими ушами слышали, как люди хают "каркасники",типа "стены у них плачут".Объясняешь таким, что не в каркаснике дело:no: ,а в руках, не из того места растущих, да мозгах не в нужном месте расположенных. :mad:
    У нас, к счастью, только одну пленку успели поставить. Ее мы, конечно, вырезали со стен давно. Вопрос че теперь дальше делать? :faq:
    А про "гидропаро..." может и просто "паро...",но суть же понятна:|::)
     
  14. pelesha
    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11

    pelesha

    Живу здесь

    pelesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Эт я в курсе, спасибо. Об этом и тема: как без вентзазора в углах обойтись? Конденсат-то с пленки куды девать?
     
  15. mat2k
    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    2.366
    Благодарности:
    4.204

    mat2k

    Живу здесь

    mat2k

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    2.366
    Благодарности:
    4.204
    Адрес:
    Е-бург
    Любая пленка от дерева с зазором, особенно при условии сплошной обшивки. Тогда будет всегда хорошо. В случае отсутствия зазора возникает много если и никаких гарантий никто не даёт.
    Функция супердиффузионной мембраны предотвратить попадание конденсата в утеплитель и продувание утеплителя. Можно и утеплитель впритык положить, но гарантии, что при сильном ветре Ваш утеплитель не продует, те он в значительной мере потеряет свои теплоизоляционные св-ва, нет никакой.