    Мы с мужем люди творческие. В строительстве понимаем мало. Помогите, пожалуйста, советом. Два года назад установили септик. 2 года жалоб не было. Этой зимой начались проблемы. Сначала вода в унитазе при смыве стала подниматься. Заглянули в септик. Оказалось, вода из первой емкости не перетекает во вторую. Перерыли форум, поняли, что что-то засорилось. Вызвали ассенизатор, откачали. Почистили трубу, через которую все переливается. Перетекать стало, мы успокоились, но через пру дней, опять вода в унитазе стала подниматься. Оказалось, что из второй емкости вода тоже не уходит. Все заилилось видимо намертво. Опять вызвали машину, откачали. Надо куда-то эту воду сливать. Пока ищем решение проблемы, сливаем воду насосом в яму для банных стоков. она небольшая, глубина где-то 60 см. Вода из бани уходила быстро. А когда стали сливать туда воду из септика, тоже все быстро заилилось (наверное). Сейчас вода практически не уходит, яма полная, еще и пахнет в бане не айс. По форуму искали, советуют фильтрующую кассету или еще один колодец. Что нам лучше сделать?
    Мастер, который нам все это дело устанавливал, предлагает зарыть дренажные трубы в геотекстиле глубиной на штык лопаты длиной 20 м, и в эти трубы сливать. Говорит, что у него на участке прекрасно работает.
    Почва у нас сначала чернозем 60 см, потом глина. Весной УГВ высоко, наша яма для бани наполняется наполовину грунтовыми водами. на участке естественный уклон влево от септика.
    Помогите разобраться, куда же все-таки сливать воду?

    Вот инструкция к сооружению:[​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    2 года насос аэрации включался у нас по таймеру 4 раза в сутки. Очень громкий. Сей
     
  2. Алина85
    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Алина85

    Участник

    Алина85

    Участник

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Час вынесли насос аэрации на улицу, работает постоянно.
    Помогите разобраться, пожалуйста!
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Начнём с того, что в септиках не бывает "насосов аэрации".
    Следовательно, у Вас стоит не септик, а что-то другое. Какая-то сверхмалая аэрационная установка (АУ), видимо.
    Что именно?
     
  4. Алина85
    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Алина85

    Участник

    Алина85

    Участник

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Честно, я не знаю, что это. Вот инструкцию приложила, может, кто-нибудь разберется. В договоре написано система очистки сточных вод. Первая емкость в договоре называется аэротэнк, вторая - септик.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, я не вижу на ваших фотографиях никакого названия марки-модели установки. Оно есть?
     
  6. Алина85
    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Алина85

    Участник

    Алина85

    Участник

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Нет. сделано руками установщика из пластиковых емкостей.
     
  7. Алина85
    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Алина85

    Участник

    Алина85

    Участник

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Оказывается, за два года у него появился патент и название. Некий "Экомиш". [​IMG]
     
  8. Алина85
    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Алина85

    Участник

    Алина85

    Участник

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Завал, однако.

    Дело в том, что проектирование аэрационных установок - серьёзная наука. И даже заводские, серийные, многократно испытанные сверхмалые аэрационные установки массово не работают у реальных потребителей из-за разнообразных нерешённых проблем. И механики с автоматикой там внутри довольно много, не один компрессор.

    Руками кустаря-установщика можно сделать хорошую, качественную систему по принципу классического анаэробного септика. Благо, эта конструкция принципиально не менялась уже полторы сотни лет. Но в такой системе нет никаких насосов - кроме (редко) дренажного насоса для подъёма воды в фильтрующую насыпь.

    Аналогичная ситуация описана у Ильфа и Петрова. Там какой-то персонаж построил двигатель, который был очень похож на настоящий, но только не работал. Отличие в том, что ваша система даже не похожа на настоящую.

    Скорее всего, Вам придётся просто переделать ваше чудо в обычный анаэробный септик с почвенным фильтром. Что-то иное нереально. Приглашайте настоящего специалиста, или читайте форум, тут нет ничего сложного.
     
  10. Алина85
    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Алина85

    Участник

    Алина85

    Участник

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Переделать? слабо себе представляю, как мы это сделаем, если мы даже не разобрались, что, кроме денег, зарыто у нас на участке...
    а по поводу "куда девать воду из второй емкости?". Как я поняла, сливать воду в дренажные трубы, заложенные на 40 см, не вариант?
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И почти сразу изобретатели начали злобно спамить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/66950/page-3#post-4839640

    Боюсь, что пациента таки в морг. Не жилец. Но, возможно, нормальная заготовка под классический септик. После осознания того, что ни из какого сверхмалого очистного воду нельзя выливать просто на поверхность грунта, как на картинке - поскольку почти вся кишечная палочка и прочая зараза там плавает без изменений.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.428
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нормально, если эти дренажные трубы соединены только с установкой, и не выходят напрямую в дренажную канаву. Это один из типовых вариантов грунтового фильтра.

    Возможно, что глубина 40 см - маловато, и зимой будет замерзать. Но если это дача без зимнего водопровода, то проблемы нет.
     
  14. Алина85
    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    Алина85

    Участник

    Алина85

    Участник

    Регистрация:
    17.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    Канавы у нас нет. И долго проработает такой фильтр?
    Живем постоянно.

    Что мы можем сделать, чтобы хотя бы к осени у нас все это заработало нормально?
     
  15. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    1. Читать форум (как минимум прикрепленные темы)
    2. Выложить сюда план участка
    3. Сделать тест на водопоглощение (поиск в помощь)