В прошлом году установили на даче Топас-5, но не пользовались. В этом году решил запустить его. Сначала, чтоб проверить, включил его и начал заливать в приёмную камеру чистую воду. Компрессор заработал, в камере начало бурлить. Но вода вообще не стала течь через эрлифт в аэротенк! Поплавок поднялся, переключилось на второй компрессор, в аэротенке забурлили остатки воды на дне. А приёмная камера всё заполнялась водой. Заливать воду в приёмную камеру закончил, когда она дошла до уровня отверстия стоков. По всем признакам электрическая часть исправна: оба компрессора работают (вода бурлит), последовательность включения правильная, поплавок рабочий. Трубки эрлифта пытался чуть поднимать, чуть опускать – без результата. Засориться вроде тоже не должно было, станция фактически не работала. Как восстановить работоспособность станции?
Цитируемое показывает, что компрессоры у Вас подключены неправильно, хоть Вы утверждаете обратное. Попробуйте поменять местами вилки от компрессоров. Проверку работы главного эрлифта сделать несложно: снимите с него шланг, который идет от коллектора, и наденьте на него трубку с того устройства, которое в этот момент работает (это может быть любой из эрлифтов или продувок), предварительно убедившись, что воздух из этой трубки дует. Если эрлифт при этом не заработает, то нужно его вытаскивать и смотреть, что в нем засорилось.
Tanatos13, При работе левого первого компрессора должно бурлить в аэротенке и идти перекачка из приемной камеры в аэротенк
Из приёмной камеры поднимается большая серая труба, внутри которой белая с изгибающимся в аэротенк "носиком" и тонкая гибкая полупрозрачная. И ещё такая же полупрозрачная с внешней стороны серой. Что из этого эрлифт и с чего снимать? Правильно ли я понял? При правильном подключении компрессоров, пока не поднялся поплавок в приёмной камере, бурлить должно в аэротенке? А когда поплавок всплывёт, в аэротенке перестанет бурлить и начинёт в приёмной камере? В какой момент должен начаться перелив через эрлифт из приёмной камеры в аэротенк? Сразу при включении системы и далее постоянно либо при наступлении какого-либо условия?
Если наоборот, тогда у меня всё правильно: сначала бурлит в приёмной камере, поплавок поднялся, бурлит в аэротенке... Но почему тогда не работает эрлифт?
Tanatos13, Первый (слева) компрессор должен быть включен в розетку №1, при работе 1 компрессора (положите на него руку) должна идти перекачка из приемной камеры в аэротенк, бурлить в аэротенке. Выньте фильтр грубых фракций и почистите. Инструкция есть на сайте экостока.
Та сдвоенная трубка, что внутри 110 серой трубы (а это т. н. фильтр грубых нечистот), - это и есть главный эрлифт (мамут-насос), трубка снаружи серой трубы - барбатер для очистки нижней части фильтра грубых нечистот. Снимать нужно тонкую полупрозрачную воздушную трубку со штуцера на одной из этих сдвоенных трубок. Но, наверное, Вам это не понадобится, так главный эрлифт, видимо, в порядке. Скорей всего, Ваш случай есть неправильное подключение компрессоров. В качестве совета. Пока сами не разберетесь, как оно должно работать и в каком порядке, никакие разъяснения, типа, эта - трубка такая, а эта - такая, Вам не помогут. Поняли правильно. При утопленном поплавке (это т. н. прямая фаза) должен работать первый компрессор, который как раз и обеспечивает не только бурление в аэротэнке, но работу главного мамут-насоса, который только в этой фазе и должен работать. Похоже, пока идет беспредметный разговор, и Вы еще не попробовали переключить компрессоры.
Tanatos13, Вы можете обратиться за консультацией в нашу сервисную службу по телефону +7 (495) 789-69-37, наши специалисты помогут Вам разобраться в данном вопросе.
Действительно, чего тут все на форуме спрашивают друг у друга про поломки в Топас, есть же производитель, который лет 5 молчал, а теперь заговорил и готов всем помочь.
Если бы всем! Себе только. Чистый троллинг. Главное - опередить конкурентов и засветить себя и свои телефоны как якобы радетеля о пользователях. Глядишь, кто-то дуриком позвонит, а там его уже менеджеры ждут, чтобы что-нибудь впарить.
С вашего разрешения присоединюсь к принципу работы топаза. Из выше сказанного я понял что ни чего не понял. Как написано в описании прямой цикл это когда поплавок поднят и вода перекачивается из приёмной камеры в камеру В. Обратный цикл наступает при опускании груши и вода поступает из отсека В в отстойник ила и оттуда самотёком в приёмную камеру до всплытия поплавка и начинается прямой цикл или я неправ
Хочу задать вопрос на который не могу получить ответа. Пишу на разных страницах форума но наверное все в отпусках и на дачах. После откачки отстойника и промывки эрлифта уже месяца два станция не входит в режим, год работала без проблем ни запаха ни мути теперь все наоборот, правда пользуются 2-3 человека. Может не хватает сбросов или что не так сделал не пойму но сброс приходится делать на участок, а при такой очистке сами понимаете. Подскажите если можете советом. Спасибо.