Стальные панельные радиаторы. Типы, особенности

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Admin, 05.04.08.

  1. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646
    RETIG оно же Пурмо.

    У меня стоит один радиатор DELONGI. Красивый зараза, только за этим и переплачивал за него. А греет плохо!.. Верхняя и нижняя теплоносителеводные канавки на вид тоньше привычных. Следовательно большее сопротивление току и теплоноситель бежит по малому кругу. Дальняя сторона от подключения не прогревается.
     
  2. Spd
    Регистрация:
    14.01.07
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    18

    Spd

    Живу здесь

    Spd

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.07
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Россия
    Присматириваюсь к панельным радиаторам,

    в нынешних кризисных условиях, евро-товары становятся уже нескромно дорогими.

    Походил по рынкам, есть например предложения по российским панельным радиаторам Прадо (ижевские), есть ли какие-то отзывы о них?
    пока ни сервиса, ни представительства не нашел.

    На сегодня основные марки, которые продают в магазинах:
    Делонги, Керми, Корадо и вот еще российская Прадо.

    Цена немецких Керми от русских Прадо при одинаковых характеристиках в 2 раза отличается, что очень существенно.
     
  3. Bat_5555
    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Bat_5555

    Участник

    Bat_5555

    Участник

    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Летом у себя в доме буду монтировать систему отопления как раз с такими радиаторами.
    Из плюсов - толщина металла 1.4мм, из минусов экраны держатся на конвертере как-то хлипко да и крепление так себе.
    Т. е. получается что цене соответствуют так как разница с керми раза в полтора.
    Плюс к сказанному у знакомых в домах смонтированы системы с использованием этих радиаторов, но работают не долго около полугода.
     
  4. Angelski
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Angelski

    Участник

    Angelski

    Участник

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если у Вас новое строительство, лучше поменять на FKV. У них нижнее подключение (симпатичнее смотрится, когда не видны трубы) и встроенный вентиль для термостата.
     

    Вложения:

    • Untitled.jpg
  5. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.189

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.189
    Адрес:
    Москва
    Если правильно подключить, то проблем не будет, вход в верхней точке , обратка по диагонали в нижней точке, а не вход и выход с одной стороны, так можно подключать чугунные радиаторы, да и то если в них 5-6 секций, а если больше 10, то дальняя сторона будет заметно холодней, стальные такую вольность вам не позволят. Подключение у стальных любое, выверните любую пробку, и подключайтесь как угодно, все резьбы одинаковые, но самое правильное по диагонали.
     
  6. vasalvas
    Регистрация:
    06.01.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vasalvas

    Новичок

    vasalvas

    Новичок

    Регистрация:
    06.01.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые знатоки.
    Обычно в стальных панельных радиаторах применяется цинково-фосфотное покрытие для уменьшения коррозии и т.п.
    В связи с этим возникает вот какой вопрос:
    Возможно ли применение антифриза в таких радиаторах.
    Ответьте пожалуйста.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно.
    Антифризы обычно не вызывают ускоренной коррозии стальных радиаторов в связи со сниженным содержанием кислорода и кислот в своем составе.
     
  8. Ruslan77
    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    10

    Ruslan77

    Участник

    Ruslan77

    Участник

    Регистрация:
    17.02.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Казань
    В данный момент как раз смотрю документацию по этим радиаторам. В другой теме парень из Челябинска очень хвалил. А цена очень привлекательная.
     
  9. Туляк1
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    75

    Туляк1

    Живу здесь

    Туляк1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тула
    Панельные стальные радиаторы предназначены в основном для малоэтажного коттеджного строительства. Василий.
     
  10. fogos
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    fogos

    Участник

    fogos

    Участник

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киевская обл. Тараща
    стальные радиаторы E.C.A как они по надёжности и как правильно прощитать скока нужно радиаторов такого типа на комнату.Устанавливали брали кубатуру комнаты делили на количество окон и ставили по радиатору под каждым окном.Штото не очень.Подскажите что не так?
     
  11. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что-то я не понял, а зачем тогда сложные математические расчеты проводили, если просто взяли и под каждое окно радиатор поставили? И формула какая-то стремная. Считается по теплопотерям помещения. Радиатор имеет определенную мощность (при определенном перепаде температур). Вот если теплопотери совпадают с мощностью радиатора (с запасом), то тогда есть гуд. Обычно, расчетная мощность радиаторов превышает теплопотери.
     
  12. vasalvas
    Регистрация:
    06.01.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vasalvas

    Новичок

    vasalvas

    Новичок

    Регистрация:
    06.01.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые знатоки, мой вопрос о совместимости антифриза с цинково-фосфатным покрытием был вызван как раз несовместимостью антифриза и цинка.
    Прошу просветить.
     
  13. dd1980
    Регистрация:
    20.12.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    20

    dd1980

    Участник

    dd1980

    Участник

    Регистрация:
    20.12.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    "Обычно" внутренние поверхности стальных радиаторов не имеют НИКАКОГО защитного покрытия. То, что в некоторых источниках информации фосфатирование продается за таковое, следует отнести на счет авторов подобных творений, ибо фосфатирование в данном случае является подготовительной операцией для последующего нанесения наружного покрытия; более того, результат фосфатирования НИКОГДА не считался защитным покрытием.

    Если какая-то фирма действительно продает оцинкованные стальные радиаторы, то в Вашем случае проще, видимо, остановить свой выбор на ином изготовителе.
    Замечу в скобках, что классическое горячее цинкование довольно дорогая процедура, поэтому радиаторы с таким покрытием должны резко отличаться по цене от своих голых собратьев.
     
  14. kolyna
    Регистрация:
    04.01.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    kolyna

    Участник

    kolyna

    Участник

    Регистрация:
    04.01.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо Макару67 за таблицу расчета теплопотерь! A может и формулу для расчета мощности радиаторов подскажите, куда полученые данные подставлять? Пролазил по всему форуму нигде конкретных формул нет, одни общие фразы. Впечатление что народ заходит просто потрындеть, а не оказать реальную помощь!..
     
  15. id91762
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166

    id91762

    Инженер

    id91762

    Инженер

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Днепропетровск
    А вот грешное с праведным путать не надо...:)
    Все покрытия на стальных радиаторах имеются СНАРУЖИ, а антифриз, как правило, ВНУТРИ и ему по барабану...:)


    Попробуем.
    Итак, Вы остановили свой выбор на неких радиаторах. Следует узнать, какова их теплоотдача и при каких параметрах. То есть Вам нужно у производителя/менеджера выяснить 4 числа: мощность радиатора (1 секции для секционных) и для каких параметров теплоносителя эта мощность определена. Параметры следующие: температура подачи (температура теплоносителя на входе в радиатор), температура обратки (соответственно на выходе из радиатора) и температура в помещении. Чаще всего их записывают в виде Тпод/Тобр/Тпом, т.е. если видите запись типа 90/70/20 - это оно...
    Или 75/65/20 - тоже оно... Если на рынке продавец ничего вразумительного не скажет - ищите в инете.
    Теперь нам надо посчитать теплоотдачу радиатора для наших конкретных условий. Тут сложнее. Например, температура подачи - зависит от теплогенератора. Если свой котел - принимаем градусов на 5 ниже максимальной в котле (в паспорте котла ищем), если от какой-то сети - соответственно выясняем ее данные.
    Темпреатуру обратки берем меньше температуры подачи на 5-20 градусов, зависит от масштабов объекта. Для двухкомнатной квартиры со своим котлом - на 5 градусов, для 3-4 комнатной - на 10, для небольшого дома на 15, большого - на 20 и т.д.
    Прикидываем требуемую температуру в помещении. Санитарные нормы - 18 (в угловых - 20), но немного народу при таких температурах чувствует себя комфортно. Средняя комфортная температура - 23, если большие окна - то и выше...
    Итого получаем свои параметры: например, 75/65/23, теплопотери комнаты 3000 Вт.
    Считаем дельта Т: для радиатора =(90+70)/2-20=60. Для комнаты (75+65)/2-23=47
    А теперь самое главное: теплоотдача данного радиатора при УСЛОВИЯХ ВАШЕЙ КОМНАТЫ: Q=Qрад*(дельта Т комнаты/дельта Т радиатора)^n, где Qрад - мощность радиатора при его стандартных характеристиках. Показатель степени n берем или из данных производителя радиатора, или приблизительно для панельных радиаторов 1,2 - 1,3, чугунных радиаторов 1,3, конвекторов 1,4, конвекторов настенных с кожухом 1,3, конвекторов настенных без кожуха 1,2, труб отопительных чугунных 1,25, радиаторов из гладких труб 1,25, алюминиевых радиаторов 1,25.
    Как правило, для стальных панельных радиаторов дают табличку теплоотдачи для всех типоразмеров. По ней и находим тот типоразмер, который даст нам требуемое тепло ПРИ НАШИХ условиях.