    Холодный чердак со стальными конструкциями - как утеплять?
    В приобретаемом недострое чердак подготовлен, вероятно, под мансарду. Но я планирую холодный чердак, и вот никак не придумаю, как правильно утеплиться.
    На пустотных плитах перекрытия стоят мощные стойки. Если просто раскатать какую-нибудь минвату - будут мостики холода... Много... Мозги враскоряку.
     

    Вложения:

    • 23.JPG
  2. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    И правильно враскоряку :|: Весь металл в теплый контур прячьте, даже тот, что лежит на фронтонах. Других вариантов нет. Придется делать мансарду :)]
     
  3. Бультерьер
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    500

    Бультерьер

    Живу здесь

    Бультерьер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Урал
    Н-да... И без мансардЫ площадь, мягко говоря, охренеть... 2*150 плюс цоколь... И тут ещё 60 с хвостиком.
    А если стойки по одной отрезать от нижнего швеллера, и под каждую сделать "тумбочку" из кирпича сантиметров 30 высотой?
     
  4. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Смотрите где меньше ... можно и так, но чтобы несущая способность не утратилась.
     
  5. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    А может Вам эта площадь и понадобится в будущем, только сейчас Вы об этом не знаете :)]
    Кто знает, как жизнь сложится :|: может цех какой нить там оборудуете или жильцов пустите по внешней лестнице :)
    А утеплить нижнее помещение можно и под плитами, то есть со стороны нижнего этажа.
     
  6. Бультерьер
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    500

    Бультерьер

    Живу здесь

    Бультерьер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Урал
    Жильцы там сейчас есть :aga:
    Оккупанты пернатые! Их уже, наверное, там поколений двадцать выросло. Всё, что на полу и у стен - эти удобрения их работа.
    Снизу утеплять уж очень муторно и не очень правильно. Я уж лучше с болгаркой и сварочником поупражняюсь, да тумбы понастрою.
    Если, конечно, ничего умнее не придумают и не предложат...
     
  7. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    :)]:)] Жильцы у Вас классные :super:
    Да вариантов то особо и нет с утеплением. Железо или внутри теплого контура или снаружи.
     
  8. Pogen
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Pogen

    Участник

    Pogen

    Участник

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Оренбург
    Бультерьер, посмотрите на данную конструкцию повнимательнее (очистите остатки жизнедеятельности "жильцов"). Вероятнее всего нижний ряд металла (швеллер или уголок непонятно) не просто так лежит, он приварен к плитам - тем самым собирает их вместе в "монолит". Демонтировать данный узел нельзя. А если просто отрезать стойки и заменить из тем же кирпичом - то вы просто "оторвете" крышу от дома. Все описанные вами действия приведут к разрушению здания, не сразу конечное, но лет через 5-10 будут заметны трещины и щели на мансардном этаже.
     
  9. Бультерьер
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    500

    Бультерьер

    Живу здесь

    Бультерьер

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Урал
    Во как... Тоже об этом думал, но решил, что крыша тяжёлая, никуда не денется...
    Буду репу чесать дальше.
    Первая же мыслЯ (в порядке бреда :)]):
    А если вырезать кусок каждой стойки (полметра, начиная 25см от нижнего швеллера) и "залатать" деревянным (150, длиной метр) брусом на болтах? Разорвать мостики холода, так сказать?
     
  10. Pogen
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Pogen

    Участник

    Pogen

    Участник

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Оренбург
    Ссылаясь на параметры Вашего дома, на мой взгляд, "мостиками холода" от данных стоек можно пренебречь, т. к. тепло потери от них будут в пределах 0,2-0,8 % от общих тепло потерь всего здания.
     
  11. Pogen
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Pogen

    Участник

    Pogen

    Участник

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Оренбург
    В данном помещении лучше всего сделать "твердое" утепление. Это либо керамзит+бетонная стяжка, пенобетон+бетонная стяжка, каменная вата (120-180 кг/м3)+бетонная стяжка - для того чтобы в будущем (лет 5 -15) использовать данное помещение с готовым черновым полом. А горизонтальные участки за кирпичными стенами с права и слева утепляйте любыми доступными утеплителями (каменная-, эко-, стекло- вата, ППС- менее желателен).
     
  12. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.037
    Адрес:
    Москва
    Напрасно Вы так думаете :no: Металл отличный проводник тепла, утеплитель, каким бы он ни был, будет всегда мокрым, если утеплить так, как Вы рекомендуете. Металл должен находиться либо в теплом контуре, либо в холодном.
     
  13. Pogen
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4

    Pogen

    Участник

    Pogen

    Участник

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Оренбург
    Про то что металл хороший проводник - спору нет! Речь идет о количестве потерь тепла через данные металлические стойки, если утеплить только междуэтажное перекрытие. Да возможно выпадение конденсата внутри конструкции, но при очень больших перепадах температур.
    У меня похожая конструкция мансарды, ниже фото с тепловизора: на улице -24, швеллер проходит через ППС 100мм.