1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Моя система водоснабжения дома

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Stumin, 02.06.13.

  1. Rusmazda
    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    35

    Rusmazda

    Участник

    Rusmazda

    Участник

    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Таганрог
    Всасывающая магистраль (да насоса) дюймовкой или все же трубой меньшего диаметра?
     
  2. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    Rusmazda, как я и написал на схеме все что вне дома сделал ПНД 32, в том числе и всасывающая магистраль. Решил что на перспективу этот вариант для меня наиболее приемлем.
    P. S. На фотографиях кстати это видно в первом посте.
     
  3. Rusmazda
    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    35

    Rusmazda

    Участник

    Rusmazda

    Участник

    Регистрация:
    02.05.13
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Таганрог
    Извините, я просто на фото не рассмотрел, труба получается в удалении, не видно, дюймовка это или меньше. Сейчас тоже мне бурят новую скважину, труба будет ПНД 32, рассматриваю разные варианты подключения, поскольку моя временная схема нежизнеспособна из материалы трубы скважины - железа... Спасибо, буду думать дальше. С интересом читаю тему.
     
  4. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    Продолжаю по комплектующим для монтажа. Возможно лишние фотографии, но надеюсь что если кто то с подобной работой сталкивается впервые, то как и мне это чем то поможет. Заранее извиняюсь, если не совсем понятно, но при желании сопоставив комплектующие с вышеприведенной схемой я думаю основные элементы разобрать можно. Если будут вопросы с удовольствием поясню;). Да и чуть не забыл: схема как бы вверх ногами, естественно ввод воды будет из под пола :)]
     

    Вложения:

    • IMAG0161 с коментариями.jpg
    • IMAG0159 с коментариями.jpg
  5. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    станица Каневская
    Stumin, вот на вашем фото есть краны, обвел их рамочкой, а если случись чего (у мну как раз было) как поменять быстренько? во...
    Где могу ставлю "американку" или винтовые резьбы на краны, но обязательно с возможностью беспроблемной разборки.
    IMAG0161 с коментариями.jpg
     
  6. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    NikolayHAOS, не совсем понял... на эти краны если и ставить американки то придется их делать с двух сторон или как ? потому что с одной стороны от крана американка не позволит его заменить. Вы именно это имели в виду ? Если есть возможность выложить фотографию или дать ссылку как это должно выглядеть буду благодарен...
    А вообще конечно спорный момент, при бесспорном повышении гибкости и ремонтопригодности системы, мы увеличиваем количество элементов, повышаем стоимость, усложняем её и т. д., а в конечном итоге какова вероятность того что этот кран выйдет из строя ? Таким образом из строя может выйти любой элемент системы - фитинг например...
     
  7. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    станица Каневская
    Абсолютно верно, и тут главное на скока это будет ремонтно пригодно.
    А именно просто, легко, быстро и без "лишних денег".
    Просто много раз сталкивался, и сам у себя и от людей слышал.
    "не достать, пришлось разбирать пол-(стены, пола, участка плитки)" и т. д.
    Собственно вот и вас об этом предупреждаю.
    Вот моя тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/208894/
    Там видно как было, и как стало.
    А вот тут каждый решает сам, у мну на летний душ стоит кран, который самый дешевый из всех, потому как крутиться всего два раза в году (но и у него предусмотрена возможность легкой замены).
    Позволит, если не поворот конечно, то есть можно, но тока на прямом участке трубы.
     
  8. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    NikolayHAOS,Здесь как говорит мой знакомый: -"лучше перебздеть чем недобздеть" :) в этом согласен однозначно. Лучше на этапе стройки сделать с перспективой замены элемента, чем через год когда все "мхом" поростёт переделывать, тем более что потом будет ГОРАЗДО меньше на это желания. Сегодня с вечера заехал на дачу, что бы завтра уже начать паять полипропилен. Хочется воды в доме и удобства не во дворе :). Спасибо за участие в дискуссии, обмен опытом в данном случае просто бесценен. Как строили наши отцы и деды без информации по сети до сих пор не понимаю ...:))
     
  9. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    станица Каневская
    Был сарафанный марафон :)
    Ну и строили, то не все "отцы и деды", а тока те кто умели.
    ... Э... В том плане, что каждый делал свое дело, Один сруб делал, Другой печь клал, баньку строил, или зерно сажал, лес пилил, ну и т. д. :)
    И жили всей деревней дружно и ДОВОЛЬНО.
    А ща, человек человеку волк, ну... или ... пытаются так сделать, и причем не без успеха, к сожалению.
    "Вот так как-то" (с)
     
  10. vlads7
    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    95

    vlads7

    Живу здесь

    vlads7

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Новосибирск
    Поищите темы про бегущие "американки". Конечно, в приямке где всегда сыро этого может быть и не заметишь, а вот в помещениях нехочется сырости. У них есть слабость - как только появляется несоосность или напряжение в сторону смещения - течь неибежна. Паронитовые прокладки помогают ненадолго, да и зятянуть их на пропилене проблематично. У матери в доме, на горячей магистрали вырезал все "американки". Труба полипропилена при нагреве увеличивается по длине, на "американке" появляется напряжение, не спасли даже компенсаторы - вырезал все, благо материал для замены не проблема...
     
  11. NikolayHAOS
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    NikolayHAOS

    Cogito, ergo sum.

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    станица Каневская
    ХА. бред.
    И без обид.
    У меня часть отопления и горячей воды разведено и метеллопластиком, с простыми фитингами, (которые пришлось через год подтянуть, но правда не все :)), а часть ПП - НЕ один стык не течет, хоть американка хоть фитинг. Или от материала зависит ну или от рук.
    Вон у ТС потекло одно соединение, переделал, все стало нормально, кстати

    Stumin, а что было-то, как победил? и фото пожалуйста :)

    В приямке бетонный пол, сухой, любую каплю сразу видно.
     
  12. vlads7
    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    95

    vlads7

    Живу здесь

    vlads7

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Новосибирск
    Я говорю с чем столкнулся сам. Течь "американки" не так просто заметить - бумажной салфеткой можно найти, на горячей магистрали вода быстро испаряется и незаметишь. Давление падает, причем когда нагревается держит, а начинает остывать... У матери в доме осталось одно место, где неудалось избавиться от такого соединения, правда стоит на холодной магистрали - там держит, а из горячих все вырезал...
     
  13. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    NikolayHAOS, а что было-то, как победил? и фото пожалуйста :)

    Нет там другая ситуация была, бежал фитинг для ПНД трубы, как я и предполагал труба была с глубокой царапиной. После разборки вставил трубу назад до упора, добавил герметика до резинки, потом уплотнительное кольцо и закрутил до конца как обычно. Правда пришлось оставить почти на сутки, перестраховался и дал герметику хорошо просохнуть. Пока вроде не бежит. Это о том что было у меня.
    А vlads7, говорит про американки, тут совершенно другое дело. Вынужден с ним согласиться проблем от этого соединения хватает... чуть позже расскажу с чем пришлось столкнуться сегодня...:(.
    P. S. А фотография после герметика никак не изменилась :)].
     
  14. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    Исходные данные были следующие:
    разработана схема,
    закуплены комплектующие (см. фотографии выше, паяльник на фото ниже),
    опыт выполнения подобных работ НУЛЕВОЙ, лишь теоретическая информация с данного сайта, вот с этим собственно и начал...;)
     

    Вложения:

    • IMAG0127.jpg
    • IMAG0201.jpg
  15. Stumin
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139

    Stumin

    Живу здесь

    Stumin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Иркутск
    Все металлические фитинги от ввода до фильтра и далее были собраны заранее на лен и "Унипак" (понравилось мне с этим работать, из-за довольно высокого процента успешных (не текущих) соединений).
    Паять начал со сборки основного распределительного узла на трубе 32 диаметра. Нужно отметить, что я считал свой глазомер гораздо лучшим чем оказалось, довольно трудно несмотря на предварительное сопоставление деталей перед пайкой и отметки карандашом, потом за короткий промежуток времени их соединить соблюдая все углы в горизонтальной и вертикальной плоскости, но учитывая неплохую гибкость трубы удавалось где в большей, а где в меньшей степени это компенсировать..:)
     

    Вложения:

    • IMAG0194.jpg
    • IMAG0186.jpg