День добрый. в прошлом году установил септик танк. Высокий уровень грунтовых вод. Септик заливает через все соединения входных и выходных труб. Как лучше загерметизировать эти места. Поделитесь опытом. Заранее всем большое спасибо
Тоже интересно, даже не с Танком а вообще... перед тем как залить бетоном пол в котельной, проложили вертикально гильзу из 110 рыжей трубы и двух отводов по 45 под фундамент и заглушили - для проводки воды в дом. В результате в трубе стоит вода... не понятно, то ли конденсат (что не верится, так как воды сантиметров 50), то ли плохо соединили... ну как тогда хорошо соединять? Так тогда на протяжение всей трубы по огороду до септика на соединениях могут быть протечки.
У меня тоже Танк-1, соединение (муфта) текла прошлой весной. Я купил синтетический каучук (герметик), он вроде для кровель применяется и обработал соединение. Этой весной течи нет.
У меня септик "Танк-2,5". Плюс удлиняющие горловины к септику и промежуточному колодцу. Также высокий УГВ. То, что подтекает вода через манжеты входных и выходных труб септика это пустяки (за сутки суммарный объем протечки может литров 20-30), а то, что течет в местах соединений удлинения горловин -это проблема. Там протечка гораздо интенсивнее. Плюс течь в заводском шве соединения корпуса септика и горловины. Обычный акриловый морозоустойчивый герметик зиму не пережил, - весь рассыпался. Сейчас тоже думаю, чем лучше герметизировать? Может что-то на основе каучука или без сварки швов не обойтись?
Герметик на битумной основе в щели (стыки горловин) и сверху полоской 10 см сырой резиной (ГЕРЛЕН) по кругу изнутри и снаружи. Стыки труб тоже можно полоской герлена по кругу вокруг трубы и протечек не будет.
Герлен - это типа аптечного эластичного бинта? Просто как бинтом намотать на стыках труб? Или на герметик? Думаю заранее сделать, пока не закапывали трубы и септик.
Герлен - судя по названию это герметизирующая лента. Представляет собой, (наверное правильно написал vlad msk), ленту из сырой резины толщиной 3-4 мм, на ощупь очень напоминает жвачку. С одной стороны тонкий слой ворсистого материала, типа синтепона, а с другой стороны бумага, предохраняющая клеющую часть резины. Убираете бумагу и приклеиваете полосу. Резина хорошо проминается под пальцами, достигая хорошей герметичности. У себя проклеивал герленом щели между окосячкой (обсадой) и стеной дома. Хоть там и так джут, но подумал, пусть будет гарантировано защищено от воды!
По идее не должен, но в действительности покажет только время. Кроме того, Герлен был предложен Vlad msk, как дополнение к битумному герметику. Думаю стоит попробовать предложенный вариант.
Есть герметик для Аквариумов. Вода ему Таблица технических параметров: Назначение: Силиконовый однокомпонентный безусадочный кислотный герметик для аквариумов (аквариумный герметик), обладающий повышенной адгезией, водостойкостью и химической стойкостью. Применение: Герметик для аквариумов легок и функционален в применении как при пониженных (+5°C), так и при высоких температурах (+40°C); Характеристики: Герметик для аквариумов эластичен в эксплуатации как при низких (-50°C), так и при высоких температурах (+200°C); Особенности: Герметик для аквариумов обладает высокой адгезией к стеклу, плитке, керамике, эмалированным поверхностям, лакированному или окрашенному дереву, кирпичу, поликарбонатам, некоторым другим видам пластиков и искусственных материалов (эпоксидной смоле, полиэфиру и др.); Цвет: Черный, прозрачный
Аналогично. И уже приступил к выполнению намеченного плана. Промазал стыки вышеназванных "проблемных участков" битумным герметиком с обеих сторон. В несколько слоёв, с интервалом в 2-3 часа, давая подсохнуть предыдущему слою. Поверх проклеил герленом шириной 10 см (пока только снаружи) и так как пока решил обратную засыпку не делать,(посмотрю как держать будет когда верховодка по осени придет), туго намотал поверх герлена несколько витков обычного скотча (Жена дразнит, говорит у меня это Стройматериал №1!), чтоб герлен был плотно прижат к изолируемой поверхности.
Герлен надеюсь клеили на чистый (не испачканый герметиком) пластик, если да, то можно смело закапывать-гарантия 300 %.