1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дилетант. Такая схема имеет право на жизнь ?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем KorsakY, 16.04.13.

  1. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Просто выбор стоит либо-либо. Для настенного одна система, и схема, и диаметры, и подключение радиаторов, и возможность ЕЦ, и материал труб, и куча всего остального.

    А для напольного типа АОГВ, все совершенно другое.

    Поэтому и не пойдет Ваше выражение "скорее всего". Потому, что нужно твердо решить какой котел. А то ведь пока Вы не определились, советы можно давать только с присказкой: "Скорее всего не взорветесь, и возможно, не сгорите". Думаю такие советы Вам не нужны. Поэтому определяйтесь уже, налево Вы едете или направо. А то если долго думать, можно поехать прямо в овраг. :)
     
  2. KorsakY
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    KorsakY

    Участник

    KorsakY

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Минск
    Возникшие вопросы.
    Имеет ли значение на какую высоту подыму трубу выходную из котла. Видно на разрезе А-А. После вход в Ванну установка полатенце сушителя и маленький радиатор. Площадь 4 метра и самая горячая вода. Думаю будет достаточно.
    После трубу пущу под пол. Обязательно термоизоляцию и поставлю краник (благо рядом есть колодец канализации, есть возможность слить систему при необходимости). Вопрос нужен ли этой трубе уклон Если да то какой и в какую сторону.
    После выхода трубы из под пола - планирую поставить тройник и два шаровых крана. На высоту 12-15 см. Дальше уклон внизсходящий 5 мм на метр. Как раз приду к полу длинна трубы 14 метров.
    Еще какую трубу посоветуете.
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Какой котел то выбрали? Извиняюсь, уже увидел на схеме. Если твердо определились с ним, то можно будет тогда и советовать.
     
  4. KorsakY
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    KorsakY

    Участник

    KorsakY

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Минск
    Спасибо что быстро отреагировали котел уже точно Ariston Egis Plus 24 ff
     
  5. KorsakY
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    KorsakY

    Участник

    KorsakY

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Минск
    Если не затруднит. Я там выше вопросов написал. Не просветите ?
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    KorsakY, будут вопросы по присланной Вам схеме - спрашивайте.


    В посланной Вам схеме, есть все ответы на заданные Вами вопросы.
     
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    а в чём равномерность то? потеряете тепло от трубы и всего лишь.
     
  8. KorsakY
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    KorsakY

    Участник

    KorsakY

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Минск
    Трубу изолирую. Но горячая вода пойдет сразу в две стороны с одинаковой температурой. За счет этого обе части дома будут прогреваться одинаково а не по кругу.
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    От того, что " вода пойдет сразу в две стороны с одинаковой температурой" - обе части дома не будут прогреваться одинаково. Это зависит от правильности расположение радиаторов, и от правильного выбора их мощности только. Естественно, при условии достаточной циркуляции теплоносителя через радиаторы.
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    при правильном диаметре и регулировки они и так будут одинаково прогреваться. вы потеряете некоторое кол во тепла из за прятанья трубы. смысл то в чём - естетика или жена? сделайте как делают все и будет работать как у всех, а то иногда икспирименты боком выходят.
     
  11. KorsakY
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    KorsakY

    Участник

    KorsakY

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Минск
    Спасибо. За совет. Но трубу придется так ложить. Эстетика - первоочередное.
     
  12. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    KorsakY, Идея Ваша разумная. Но крылья должны быть равные и по тепловой нагрузке и по длине. Особенно это актуально для однотрубки и типа выбранного котла. На заведомо меньшее крыло поставте шаровый кран. 20 мм достаточно. Да и трубы 32 в Вашем случае достаточно. Полотенцесушитель я Вам советовал из нержавейки с нижним подключением. По схеме вижу, что хотите применить латунный с боковым подключением. Не лучший выбор.
     
  13. KorsakY
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    KorsakY

    Участник

    KorsakY

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Минск
    Спасибо у меня так и получается где то по 14 метров, а за счет того что площадь комнат разная то и теплоотдача получается то же приблизительно одинаковая. Шаровые краны планировал ставить на обе стороны, что бы иметь возможность регулировать оба крыла.
    Трубы основные магистрали 32 и планировал, но основную подводную хочу все же по толще 40 что бы поток был больше, а там разделялся. Полотенцесушитель будет нержавейка Спасибо сделаю с нижним.
    Хочу поставить стальные радиаторы панельные не самые тонкие а с ребрами. ЧТо думаете ? (Бюджет ограничен.)
    Стоит ли заморачиватся с уклоном думаю сделать вниз сходящий миллиметров 5 на метр.
     
  14. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.784
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    KorsakY, От котла 32. На крылья 25 хватит. Панельники 21 типа это 2 панели с одним оребрением 7 см толщиной. 22 тип с двумя оребрениями 10 см толщина. Уклон Вам не нужен. Крана на меньшее по длине крыло в принципе достаточно.
     
  15. KorsakY
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    KorsakY

    Участник

    KorsakY

    Участник

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Минск
    Спасибо. Если все же подводная 40 основные 32 и на панели 25 вход 20 выход. Работать должно. Я просто сторонник "запас бяды не чыниц."
    Ну и Панельники 21 типа 2 панели с одним оребрением 7 см толщиной